Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4670365

silver_stone написал :
Добрый день!
Имею thermex if 50 v, куплен в этом году, работает от силы 3 месяц. При первом включении закипятил воду (кто ж знал, что по умолчанию до 75 градусов греется? =)), затем переставили температуру на 50 и было все хорошо. Недели 2 назад неважно какую температуру нагрева ставишь - греет максимум до 30 градусов, а при достижении на индикаторе 28-29 градусов переходит в режим сохранения температуры. Руку под чисто горячей водой держать можно спокойно.. При этом релюшки 1/2 тена работают исправно, остальное вроде тоже. Куда копать?

нужно заменить термостат и проблема решена

Здравствуйте соответствцющую ветку по аристонам не нашел спрошу здесь.
Имеем трещины на наружном корпусе водонагревателя см. фото. Возможна ли дальнейшая эксплуатация водогрея и как эти трещены могли появится?

Подключение

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

mitya79 написал :
Имеем трещины на наружном корпусе водонагревателя см. фото. Возможна ли дальнейшая эксплуатация водогрея и как эти трещены могли появится?

Пластик судя по всему фиговый.
Кроме декоративной никакой другой особой функции он не несет.
Если бак целый, то может и дальше работать. А вот подсоединение гибкими подводками это не айс...

То есть возможно пластику помогли? Подводка - три года работает, водогрей пять лет).

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

mitya79 Может помогли, а может сам от перепадов температур (или бак чуть раздувает давлением)...

Ну а подводка может еще десять лет простоять, а может и лопнуть в не самый прекрасный момент. У водогрея и температура повыше, чем обычно в кране и давление может быть выше (при нагреве).
Ну и заужает гибкая подводка сечения...

Если по поводу подводки посоветуете что дельное, буду рад).

Здравствуйте, имеется пяти литровый Термекс 2008 года выпуска. Сегодня перестал нагревать воду - вскрытие показало, что подгорели контакты на кнопке выключателе, да и сам выключатель немного внутри расплавился. Выключатель если я правильно понял с лампочкой, которая загорается когда включается Тэн.
Вот только думаю если я просто заменю на аналогичный/похожий выключатель, (или на крайней случай поставить обычный выключатель, и отдельно лампочку.) не сгорит ли также новый? То есть хотел бы спросить - могли ли контакты погореть из-за повышения силы тока в следствии замыкания тэна или реле и т.д ?
Спрашиваю так как пару лет назад на компрессоре так же сгорела кнопка - я пол дня бегал по магазинам в ее поиске - купил, поставил - сгорел предохранитель ..По всей видимости замкнула обмотка на двигателе...

Регистрация: 24.01.2012 Саратов Сообщений: 83

Скажите пжст, в горячей трубе из ЭВН давление есть или самотеком? временно собираюсь подключить горячую трубу из Термекса дюритовой трубой... т.е. вся подводка будет гибкой - медной, а к существующей горячей, один стык получается дюритовым.

DSar написал :
Скажите пжст, в горячей трубе из ЭВН давление есть

Есть.До 7 Атм,как ваш предохранительный клапан настроен:на 6-7 или 8 атм.При расширении воды в бойлере от нагрева.
И бойлер работает под давлением водопровода.

День добрый
Есть ли возможность включить бойлер в линию подачи горячей воды (т.е. на вход бойлера подать горячую воду из линии)? Если нельзя, то почему? Линия горячей воды параллельно питает полотенцесуш.

Если вода слегка тёплая 30-40С то почему бы и нет?
Выгоднее чем греть холодную зимой или нет?
С соот. переключением,байпасом и доп.4 кранами(та ещё конструкция). Каким боком к бойлеру полотенце сушитель? Если боитесь его коррозии то ставьте изолирующие вставки от бойлера.

А вот на сильно горячую воду штатный предохранительный клапан скорее всего не рассчитан,долго не проживёт. Надо ставить отдельные для горячей воды предохранительный и обратный клапан.
Но заливать в бойлер горячую воду нет никакого смысла.Да и работать правильно не будет.
Холодная вода должна нагреваться ТЭНами и подниматься вверх как горячая.
Иначе ТЭНы будут перегреваться ,если автоматика не надёжная и не точная.Зависит ещё от расположения датчика термостата.Современные китайские тены мрут как мухи.В общем вопрос спорный.

Добрый день
Таким образом, я понял, что слабым местом будет только штатный предохранительный клапан который расчитан на холодную воду.

hamele написал :
слабым местом будет только штатный предохранительный клапан который расчитан на холодную воду.

Да при подаче действительно горячей воды.Да и то не все,зависит от конструкции и качества,а они весьма разные.
И если вся автоматика работает,исправна и надёжна то бойлер должен работать и при подаче горячей 80С воды.Но с Китаем нельзя быть уверенным ни в чём.

Спасибо

Регистрация: 24.01.2012 Саратов Сообщений: 83

Воду горячую дали, возник вопрос - как держать ЭВН, заполненным водой или сухой пущай стоит?

Если заполненный водой то периодически раз в неделю примерно менять воду полностью,чтобы не застаивалась и нагревать по максимуму для дезинфекции ,чтобы не завонялся.Есть прецеденты.
Если сливать то насухо надо как то .А как? Тоже есть случаи заванивания.
У 2х штуцерных заливная трубка сантиметров 10.Есть перфорированные,есть сплошные с грибком.Полностью воду и не сольёш.
У 3х штуцерных есть 3 дырка для слива вровень с дном бака.

Регистрация: 24.01.2012 Саратов Сообщений: 83

У меня с тремя штуцерами, через сливной и выливал....только звуки странные раздавались, типа как бутылку наполненную вертикально вниз горлом выливать, задыхался, типа воздуха не хватает....хотя холодную подачу закрыл, дренажный кран открыл, а горячую открыл как положено.

DSar написал :
а горячую открыл как положено.

Значит через горячую магистраль (а горячие краны смесителей открыли???) мало воздуха поступало.
А может у вас там ещё что стоит типа фильтра итд. между бойлером и смесителями?
Для забора воздуха на "горячий" штуцер ставят отдельный кран ,через тройник.

Регистрация: 02.11.2014 Севастополь Сообщений: 1

Термекс 80л плоский. Как снять лицевую планку с установленными термостатом и тумблерами включения тэнов? Необходимо заменить тумблер.

chausleha написал :
Термекс 80л плоский. Как снять лицевую планку с установленными термостатом и тумблерами включения тэнов? Необходимо заменить тумблер.

отклеить наклейку и открутить винты

Регистрация: 03.12.2014 Петрозаводск Сообщений: 2

Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, что при температуре более 60 градусов на цифровом табло, срабатывает ошибка Е1. Вода в бойлере есть. После обнаружения ошибки, зная что один из тенов не работает (долго грелась вода) поменял тен 1,3 кВт, датчики посадил в штатные места. Температура воды все время 70 градусов (пользуюсь 4 года). Но сейчас при нагреве воды до 55-59 градусов выскакивает ошибка. Не пойму почему Е1.

Чистить нужно.ТЭН оброс накипью,срабатывает защита.Ошибка Е1 это перегрев или отсутствие воды в баке.В данном случаи перегрев.И вопрс кто врет-термометр или защита.А может вода нагревается до максимума и защита срабатывает правильно а градусник просто занижает показания.Разбирать и чистить.

Регистрация: 03.12.2014 Петрозаводск Сообщений: 2

Тен новый.

Подскажите пожалуйста,если водонагреватель Термекс замерз вместе с водой ,то он больше не пригоден к эксплуатации????Размораживать или сразу на выброс???

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2885

cveto4ek написал :
замерз вместе с водой

Если был полный и был на холоде достаточно, чтобы вода замерзла вся, то, имхо, можно даже не размораживать (зачем в доме лужу делать), а сразу на помойку.
И это не только к Термексу относится.

Спасибо,придется покупать новые(замерзли сразу два)

Водонагреватель RZB - 80L эксплуатировался 4 года. При очередном включении УЗО не выбивает (его индикатор горит), но дисплей электронной системы управления не включается и водонагреватель воду не нагревает. До этого проблем при эксплуатации не наблюдалось; корпус водонагревателя не разбирался.
В чем может быть причина неисправности и как её устранить?
Электронная панель управления на приложенном фото.

AiMAX; Давно элементы питания меняли?

ПРОСТО САНЯ; Спасибо за ответ! Элементы питания с момента установки не менялись. Где они установлены, не подскажете? Заранее благодарю.

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2885

AiMAX написал :
Где они установлены, не подскажете?

И есть ли они там, раз все устройство работает от розетки?