pav18 написал :
И я честно не понимаю, что там такого разного может быть в типовых трешках, чтобы шкаф варьировался от 4 до 72 модулей?
Можно все розетки на один шлейф 2,5 квадрата посадить (может контакт ослабнуть где-то и без эл-ва остаться пол квартиры), а можно разделить на группы, узо для безопасности поставить, сделать более надёжную и безопасную схему - естественно это потребует большее кол-во автоматов.
Просто там где 4-ре модуля скорее всего чего-то не хватает )
pav18 написал :
Сунул нос в щиток. Результат на картинке. За все время вообще проблем не было. Что скажите?
лично я скажу, что вам нужно топать в магазин за парочкой узо. места для их монтажа и коммутации достаточно. а оставшиеся пустые места лучше закрыть заглушками.
pav18 написал :
Сунул нос в щиток. Результат на картинке. Что скажите? Зачем же мне теперь щиток на 36 позиций за 50 тыр?
В принципе думаю,что кол-во автоматов можно даже сократить чо уж там .И вас развели на большой щиток. А безымянный Хагер что отключает? И если есть верхний свет,то есть ещё какой-нить нижний поди ?
DED@ПВО написал :
Разное не в трешках, а в головах их владельцев!!!!!
Да таких владельцев, как я, которые лезут разбираться - единицы. А обычному заказчику глубоко фиолетово, сколько у него там автоматов стоит. Сколько поставили - столько и поставили.
maxx1: Очень смешно. Вы не знали, что верхний свет называется верхним?
pav18 написал :
А обычному заказчику глубоко фиолетово, сколько у него там автоматов стоит.
Обычному заказчику не может быть фиолетово, когда стоит вопрос о том, что придётся не раз побегать к щиту, если он с двумя пробками на всю хату...
К примеру "типовая трёшка" с газом, без кондеев и прибамбасов вполне может иметь щит групп этак на 7-10... ну а модулей при этом может оказаться от 10 до 20 или... (нет границ фантазии)
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
pav18 написал :
Уже, на базе этого форума, выбрал себе схему электрощитка. Запросил по стоимости мастеров. А сегодня заехал к родителям в похожую трешку, ремонту 15 лет, но он был СуперЕвро Электрику делали фины. Сунул нос в щиток. Результат на картинке. За все время вообще проблем не было. Что скажите? Зачем же мне теперь щиток на 36 позиций за 50 тыр?
36 позиций это на коттедж.
В обычную трешку желательно поставить от 5 модулей-автоматов (не считая мощных потребителей (стиральная машина, бойлер, электроплита), которые запитываются отдельно). Не забывайте про сам счетчик, он занимает в среднем 5-6 модулей.
Юрка, Послушайте, ну вот если стандартная трешка, то даже с разной планировкой, схема в 90% случаев будет почти одинаковой. Не берем совсем простые ремонты, там не зададутся вопросом про эл шкаф за 20 тыр, а нормальные - с кондеями, с посудомойкой и плитой и проч. Ну ясно, что ТВ в каждой комнате, ну добавится еще у кого-то мож доп техника типа ресивера и муз центра, но это не такая критичная нагрузка.
Себе так сделал, старался минимизировать количество устройств и упростить схему, и сборку (по этому почти везде дифы)
[
2vasilk, почему на ППМ и духовку дифф С25 ? каким кабелем проложено ?
диф стоит 25А, т.к. если ППМ и духовка будут работать одновременно, 16А им может не хватить.
провод проложен 3х4, там единственный косяк - розетки для этих устройств стоят 16А. Когда тянул провод не знал, что евророзетки бывают максимум 16А.
Должны ли по современным нормам обязательно быть предохранители (плавкие вставки?) на вводе в щит многоэтажного дома?
Сейчас за вводным кабелем идёт трёхфазный рубильник, за ним трёхфазный автомат на лифт и однофазные C63 на квартирные группы. Всё. Получается, что возможное замыкание в щите пресекается только на ТП.
Главная проблема там в другом. Сегодня я в очередной раз померял ток в квартирной ДСУП - два ампера постоянно, между PE водопроводом. И причина известна точно: крупные тараканы в голове у электрика, делавшего реконструкцию дома на TN-C-S. В результате квартиры подключены к двум нейтральным проводам стояков наугад, без различения PE и N. И ДСУП просто ловит положенную по проводимости труб долю рабочего тока нуля каких-то соседей.
AlexeyL написал :
Сейчас за вводным кабелем идёт трёхфазный рубильник, за ним трёхфазный автомат на лифт и однофазные C63 на квартирные группы. Всё. Получается, что возможное замыкание в щите пресекается только на ТП.
Вместо плавких вставок должен быть общий вводной автомат с соответствующей отключающей способностью обычно 17-35 кА.
И это далеко не модульный тип.
Насяльника написал :
Рубильник ессно самый первый до автомата.....
До автоматов.
После рубильника шины, от шин запитаны модульные автоматы на квартирные группы и лифт.
Осознаём, что в принципе нет единого коммутирующего устройства для отключения под нагрузкой. Нужно сначала опустить все автоматы, потом рубильник без нагрузки.
AlexeyL написал :
После рубильника шины, от шин запитаны модульные автоматы на квартирные группы и лифт.
Осознаём, что в принципе нет единого коммутирующего устройства для отключения под нагрузкой. Нужно сначала опустить все автоматы, потом рубильник без нагрузки.
Дом наверное небольшой, подъездов 6, поэтому и упростили наверное.
DED@ПВО написал :
Дом наверное небольшой, подъездов 6,
Один.
DED@ПВО написал :
поэтому и упростили наверное.
На подъездные группы, наверное......
На квартирные. По 4 квартиры в среднем. И так оно и было задумано: при реконструкции удалось протянуть новые пятипроводные пучки в старые каналы, без изменения групп.
Нарисовал схему щита. Есть вопрос - правильно ли расположены автоматы в 36элементном боксе или есть более оптимальное? Например, все УЗО выше, а автоматы ниже? Если не туда спросил, дико извиняюсь, но в ветке мелких вопросов тишина...
Campan написал :
Нарисовал схему щита. Есть вопрос - правильно ли расположены автоматы в 36элементном боксе или есть более оптимальное? Например, все УЗО выше, а автоматы ниже? Если не туда спросил, дико извиняюсь, но в ветке мелких
Вы уж нарисуйте шинки соединяющие УЗО и АВ чтобы было понятно. Если уж выделяете кухонную группу так выделяйте еее до конца и полностью. Где стоит стиралка,бойлер и душевая??? Для слаботочки нужен отдельный бокс.
Шинки совсем схематично. Для слаботочки будет отдельный бокс с сигналкой и распиновкой инета, тв и прочего.
Стиралка и бойлер в ванной. Душевая - это второй санузел, он в другом месте. Кухонная группа разделена со светом, чтобы в случае кирдыка свет не весь отрубался.
Сегодня узнал - ввод будет приходить по 3х10 ВВГнг-LS от подъездного АД-2S 50А/100мА.
Встал вопрос - какой модели предпочтительнее выбирать щит, чтобы 5 N шинок по 6 контактов в него влезло и куча земляных?
Пока смотрю на abb uk500.
Нужен совет ибо в электрике я ничего не понимаю.
Есть гараж, в котром старая электрика: щиток старый с двух-фазным элетричеством - весь искрит, счетчик, пара разеток.
Что нужно: собрать новый щиток с автоматами, подключить счетчик, сделать разводку на две разетки на 220В и подключить две лампы дневного света, провода убрать в пластиковую гофру.
Вопрос: какие автоматы/провода/розетки купить? Сколько такая работа будет стоить?
Если кто может сделать - буду очень рад обсудить варианты сотрудничества.
Гараж находится в Москве, Хорошево-Мневники
А на схеме вводной тоже С40.
Вот зачем там кросс-модуль? Внизу большая шина под PE, сверху две помельче - под нули. Более того - здесь требуется всего одна шина N.
andrewkhv, неточность закралась, ввод тоже на 40А... Нету там 50А...
Что касается кросс-модуля... На 6А АВ приходит освещение тамбура, слаботочный щиток (там же в тамбуре) и видеоглазок, сечение везде 2*1,5, везде ВВГ, но кабель разный, покупался в разное время, есть подозрение, что пихать это все сразу под клемму автомата не стоит... Решил для этих целей использовать такой вот модуль... Johnny, это совсем другой щит, к этому отношения не имеет...
Tncs написал :
Кто возьмется собрать ВРУ на дом?Дом находится в Славянске Донецкой области
Ага, вы тот товарищ с блога CS.
И как он вам правильно сказал - тут могут только помочь советом, как это сделать, набросать схему (только для начала нужно описание того, чего вы примерно хотите). А уже после этого искали бы исполнителя. Чтобы, если найдете, сами понимали, что он Вам там понаделал.
Заводите свою тему, если что.
Щит пластиковый АВВ на 54. После приобретения рубильника OT63F3C, неприятной новостью стало незакрытие дверцы при установленной ручке рубильника… Да и при снятой ручке, - имеется некоторое напряжение дверцы при её закрытии… Да и хотелось бы постоянное наличие ручки на рубильника на своём месте (в потёмках, искать её…).
Возможно ли в данной ситуации разрезать DIN-рейку под рубильником и опустить его пониже с креплением на задней стенке щита?
ss581 написал :
Щит пластиковый АВВ на 54. ................
Возможно ли в данной ситуации разрезать DIN-рейку под рубильником и опустить его пониже с креплением на задней стенке щита?
Похоже у вас UNIBOX настенный, у него регулировка рейки не предусмотрена, но вы можете попробовать сделать составную рейку из трех частей на болтах, пару сантиметров высоты спокойно получите
sebikov написал :
Похоже у вас UNIBOX настенный, у него регулировка рейки не предусмотрена, но вы можете попробовать сделать составную рейку из трех частей на болтах, пару сантиметров высоты спокойно получите
Типа так
Ещё раз спасибо за подсказку... Вроде так всё и сделал... Прекрасно всё закрывается!
ss581 написал :
Ещё раз спасибо за подсказку... Вроде так всё и сделал... Прекрасно всё закрывается!
Если еще не поставили щит на место, советую переделать на 4 болта, как на моей картинке, так будет обеспечена жесткость рейки. Иначе при установке вертикально возможен перекос, и вы просто не сможете закрыть крышку
По продукции Контактор , что можно сказать,? Интересует АД063, цена привлекает. Единственное у него похоже размер больше двух модулей по DIN. Обычно эл.механическое устройство, стоит в два раза дешевле "домового"
Уважаемые электрики, поделитесь, пожалуйста, опытом! Квартирный щит расположен в окружении бетонных несущих стен и одной стенки из пазо-гребневых блоков толщиной 80 мм (санузел). Так как несущие стены штробить нельзя, хочу врезать электрощит в эту стену. Хотелось бы скрыть дверцу щита открывающимся зеркалом на петлях, или картиной, то есть, надо, чтобы дверца была практически заподлицо со стеной. Подскажите, пожалуйста, существуют ли такие щиты полной глубиной 80 мм (да и возможны ли данные габариты в принципе)? Хотелось бы какой-нибудь недорогой вариант, например, металлический отечественного производителя.