В квартире трешке из мощных потребителей будут стиралка, водогрей (2кВт), варочная (мощность неизвестна) ну и чайники, микроволновки, компы, ТВ и т.д.
Стоит ли устанавливать реле напряжения РН 113 с номинальным током отключения 7кВт (УЗМ приобрести не удается: как-то страшновато, а наложенный платеж почему-то не устраивает продавцов) или же лишняя трата, не стопроцентная гарантия? Дому около 15 лет, местонахождение ТП неизвестно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

hobtaroma написал :
Стоит ли устанавливать реле напряжения РН 113 с номинальным током отключения 7кВт

В этом случае вам придётся ещё ставить дополнительно контактор или ограничить ток автоматом 25А, чего вам не будет достаточно даже для варочной.

Регистрация: 20.05.2009 Благовещенск Сообщений: 267

avmal написал :
В этом случае вам придётся ещё ставить дополнительно контактор

Да вот проблема: оборудование в щиток куплено в легранд2 и привезено а контактор нет. Рассчитывал на УЗМ.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

hobtaroma написал :
Рассчитывал на УЗМ.

Попробуйте ещё поискать. Не удивлюсь, если в своём городе найдёте.
Может тут что-то поближе найдёте.

Регистрация: 20.05.2009 Благовещенск Сообщений: 267

avmal написал :
Может тут что-то поближе найдёте.

общался, либо с юр.лицами, либо одно устройство никого не интересует. Сейчас написал во Владивосток, посмотрим...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2hobtaroma Сейчас, кстати появилась новая модификация УЗМ - УЗМ-50М, которая занимает два модуля.

Регистрация: 20.05.2009 Благовещенск Сообщений: 267

Так, вроде, УЗМ 51М есть, тоже на два модуля.
Видимо оставлю место в щитке, а там может быть... Схожу в местный магазин, предложу им закупить УЗМы.
У меня в щите будет счетчик, вводной автомат, УЗО в этажном. Реле нужно ставить после вводного, или до? Хотя, счетчик будет опломбирован, и если реле будет между счетчиком и вводным, как я его (реле) потом туда воткну?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

hobtaroma написал :
если реле будет между счетчиком и вводным, как я его (реле) потом туда воткну?

Поставьте после вводного.

Регистрация: 20.05.2009 Благовещенск Сообщений: 267

Так тому и быть.

Ну так что ? Комрады, кто что скажет про РН-113, стоит ли овчинка выделки? Или кроме УЗМ ничего хорошего рынок пока не предлагает?

А то разглядывал РН 113 в магазине, понравилось только то, что на нем есть вольтметр , а как в работе - большой вопрос?

Ну и кстати подешевле УЗМ-51м будет причем сотни на 3, вот и задумался...

andreykozlov написал :
Ну и кстати подешевле УЗМ-51м будет причем сотни на 3

andreykozlov написал :
РН 113 в магазине, понравилось только то, что на нем есть вольтметр

andreykozlov написал :
вот и задумался...

плюс в УЗМ реле мощнее вот и вся разница, если хотите совсем дешево то есть УЗМ за 300 руб от ресанты на 40а

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

hobtaroma написал :
Реле нужно ставить после вводного, или до?

Сразу после счётчика

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Alexiy написал :
Сразу после счётчика

А если подумать?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

ppkvin написал :
А если подумать?

Чего думать-то? Трясти надо!
Ну, просветите меня, тёмного!

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Alexiy написал :
Трясти надо

Прямая речь п\з получается.
Вся нагрузка в сети, включая реле напряжения, реле тока УЗО и т.д. подключается после вводного автомата, исключая УЗИП класса B и C.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

ppkvin написал :
Вся нагрузка в сети, включая реле напряжения, реле тока УЗО и т.д. подключается после вводного автомата,

Нет, подключение РН после вводного АВ до счетчика = безучетное пользование э/э. Вся нагрузка, включая РН - только после счетчика (который сам после вводного АВ).

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
Нет, подключение РН после вводного АВ до счетчика = безучетное пользование э/э.

можете опломбировать ящичек если захотите

Переделка зарядных устройств и не только

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Anat78 написал :
можете опломбировать ящичек если захотите

И от этого РН перестанет потреблять э/э? Да и захотеть должен не я, а "сбыт".

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
И от этого РН перестанет потреблять э/э?

так сбытовики делают акт по таким потребителям и платите постоянно, но заморачиваться бесполезно. А вот УЗО электронное до счетчика поставить оно тоже потребляет ведь?! да и сам счетчик потребляет примерно 4 ВА и не считает их

Переделка зарядных устройств и не только

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Anat78 написал :
заморачиваться бесполезно

Вот именно.

Anat78 написал :
А вот УЗО электронное до счетчика поставить оно тоже потребляет ведь?!

Как правило, до счетчика дозволяется лишь вводной АВ.

Anat78 написал :
да и сам счетчик потребляет примерно 4 ВА и не считает их

Думаю, "сбыт" сам с собой договорится

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 18.09.2010 Волгоград Сообщений: 98

Подскажите пожалуйста, а сколько потребляют из сети УЗО, АВ и реле напряжения - контакторы? Хотя бы приблизительно. Есть ли разница в потреблении (если оно есть) у УЗО на 40А и на 63А, а также у автоматов разных номиналов?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

aequit, УЗО и АВ собственного потребления не имеют. Для них актуально понятие "мощность потерь": при протекании тока они нагреваются. Мощность эта порядка единиц ватт при номинальном токе, это мощность, не дошедшая до конечного потребителя, но оплаченная Вами. Впрочем, удельный вес этих потерь очень мал, на уровне 0,1% от мощности нагрузки.
РН и контакторы тоже потребляют до единиц ватт актива и один-два-три десятка ВА реактива, но - все время, пока включены.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 22.12.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 27

Alexiy написал :
Чего думать-то? Трясти надо!
Ну, просветите меня, тёмного!

"Подключение УЗМ рекомендуется осуществлять после автоматического выключателя, который как правило, в квартире установлен после счетчика."

andreykozlov написал :
Ну так что ? Комрады, кто что скажет про РН-113, стоит ли овчинка выделки? Или кроме УЗМ ничего хорошего рынок пока не предлагает?

А то разглядывал РН 113 в магазине, понравилось только то, что на нем есть вольтметр , а как в работе - большой вопрос?

Ну и кстати подешевле УЗМ-51м будет причем сотни на 3, вот и задумался...

Специально открыл такое реле(РН-113), чтобы посмотреть на реле. Хочу таких 3 штуки поставить. По одной -на фазу. Перед счётчиком стоит вводной автомат 25А. Думаю своих 5 кВт она держать будет.

будьте добреньки, покажите еще и дорожки на печатной плате, которые должны держать 32 А

massimo31802 написал :
будьте добреньки, покажите еще и дорожки на печатной плате, которые должны держать 32 А

силовые клеммы

как видно-дорожки пропаяны обильным слоем припоя, что соответствует заявленному току. К тому же, кто то уверял, что в силовые клемники(1-2-3) не залезет провод толще 2.5квадрата. Мною на практике свободно зашёл провод 6 кв.мм, а также моножила 10кв.мм! Но больше 4кв.мм. при вводном автомате 25А этому реле и не нужно.

а вот в клеммам контроля контроля напруги хватит и 0.75кв.мм. им больше и не нужно

благодарю, действительно,олова не пожалели ) значит остается под вопросом лишь надежность реле