Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9062
#2533815

Пожелание хозяина участка - закрепление воздушки ввода в дом к стальному тросу. Концы кабеля будут прихвачены к столбам кабельными зажимами. Трос для подстраховки.Трос 4 мм, кабель СИП 4*16. Пролет 13 м. Есть стяжки черные, материал полиамид, 200мм. По своему опыту монтажа внешнего оборудования на работе знаю, что всегда работали черными (типа морозо и слонцеустойчивые, белые лопаются), но в маркировку не вчитывался (негром был, комплектовали за меня).

Что есть еще серьезное для подвеса кабеля? Стальку подсознательно не хочу (проволка передавит изоляцию?).

Мишутк написал :
Пожелание хозяина участка - закрепление воздушки ввода в дом к стальному тросу.

Пожелание бредовое - отказать.
Хочет на тросе - так и цепляйте кабель.

Что есть еще серьезное для подвеса кабеля?

Зачем самонесущие провода еще и к тросу привязывать, ни разу такого не видел.

Регистрация: 25.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 31

А почему бы не использовать стандартные зажимы для троса?

И ничего они не передавливают.
Черные стяжки со временем становятся хрупкими, также как и белые. Проверено.

Arbitech написал :
почему бы не использовать стандартные зажимы для троса?

Лучше свинцовые грузила.
И в речку эту "закидушку".

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Arbitech написал :
И ничего они не передавливают.

Зачем привинчивать провод к тросу?! От нефиг делать?

Slavka.sav написал :
Зачем самонесущие провода еще и к тросу привязывать, ни разу такого не видел.

Я тоже не понимаю юмора - САМОНЕСУЩИЙ провод вешать на трос... Не перевелись ещё дурачки на земле русской!

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Мишутк написал :
Концы кабеля будут прихвачены к столбам кабельными зажимами.

А не хотите ли использовать предназначенную специально для этого арматуру Нилед? И не надо фигнёй страдать!

Alexiy написал :
арматуру Нилед

В Питере?
Ensto.

Регистрация: 25.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 31

ВТБ! написал :
Лучше свинцовые грузила.
И в речку эту "закидушку".

Вы считаете, что предложенный вами вариант намного легче? ошибаетесь.
Человек задал вопрос, какая вам разница о причинах крепления кабеля к тросу? Хочет и все.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Arbitech написал :
какая вам разница о причинах крепления кабеля к тросу? Хочет и все.

А если человек захочет голым проводом на уровне груди ввод в дом сделать? Ну, захочет и всё!

Arbitech написал :
Вы считаете, что предложенный вами вариант намного легче? ошибаетесь.
Человек задал вопрос, какая вам разница о причинах крепления кабеля к тросу? Хочет и все.

Ну а если это "хочет" противоречит нормам, технологии, здравому смыслу?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

ВТБ! написал :
Ensto.

Один фиг.
Главная идея - СИП крепим и подключаем только арматурой для СИПа.
Можно и 3- жильный ВВГ по стене на роликах-изоляторах вести...

Arbitech написал :
Черные стяжки со временем становятся хрупкими, также как и белые. Проверено.

+100 Согласен, сам попадал.
По народному крепил к тросу 4 - 5 оборотами проводника Al 4 мм2. дешево и сердито.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

А ещё можно резинкой от трусов...

Регистрация: 25.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 31

Slavka.sav написал :
Ну а если это "хочет" противоречит нормам, технологии, здравому смыслу?

В данном случае это всего лишь перестраховка, и она никак не влияет на результат.

Регистрация: 25.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 31

Alexiy написал :
А ещё можно резинкой от трусов...

Я смотрю, вы крупный специалист :yu

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Да, приходилось когда-то 10 кВ и 0,4 кВ СИПом проектировать...

Arbitech написал :
какая вам разница о причинах крепления кабеля к тросу?

Никакой.
А вот самонесущий провод к тросу не положено. В одинарной-то изоляции...

Arbitech написал :
это всего лишь перестраховка, и она никак не влияет на результат

Дознаватель может не согласиться...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Мишутк написал :
Трос для подстраховки.Трос 4 мм, кабель СИП 4*16

и в итоге трос будет висеть на СИПе, так как сгниёт раньше, а если СИП непосредственно касаться троса будет это грубейшее нарушение технологии, может изоляция перетереться, стяжки вряд ли проживут дольше СИПа, и черные это совсем не означает что на улице десятки лет простоят, нужно еще и правильной фирмы взять

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9062

Господа, данный момент отражен в ПУЭ? Примерно в каком месте искать?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Мишутк написал :
Примерно в каком месте искать?

в правилах обращения с СИПом

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

ПУЭ не знает про СИП.
Зато есть типовые альбомы по монтажу СИП - там всё красиво разрисовано и расписано чё куда и сколько

Не надо изобретать велосипед!

Мишутк написал :
данный момент отражен в ПУЭ?

"2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)."

Из таблицы 2.1.2:
"Помещения всех видов и наружные установки (только специальные провода с несущим тросом для наружных установок или кабели)"

На "внешнем" тросе - только кабели и никаких проводов.
Провода - только специальные с тросиком в составе провода (типа АВТ)

Alexiy написал :
ПУЭ не знает про СИП.

Ещё как знает - глава 2.4, ключевые слова "СИП", "ВЛИ", 2.5 - "ВЛЗ".

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

А, ну, да.
п. 2.4.21 и далее...

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9062

Смотрел типовые проекты. Имеются решения для СИП с несущим тросом. Чем отличается трос идущий в составе СИПа от троса привитого к нему на этапе монтажа? В чем финальные отличия установленного проводника купленного как с несущим тросом и купленного по раздельности трос+провода (провода одинаковые, трос одинаковый)?

Натяжение за стальной трос.
Стягивание проводов нейлоновыми стяжками.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Мишутк написал :
Имеются решения для СИП с несущим тросом.

Это зачем ещё?

Мишутк написал :
Чем отличается трос идущий в составе СИПа от троса привитого к нему на этапе монтажа?

В составе СИП он неразрывен и является жилой PEN.
Он повит машинным способом с нормированным шагом - нет никаких подвесов.
Это СИП-2 - СИП-1 уже стал достоянием истории - несущая жила изолирована.
Для его монтажа используется специальная арматура.

И СИП-2 крайне редко применяется для ответвлений такой смешной длины - только по недоразумению.
Он для магистралей, для ответвлений есть СИП-4.

Alexiy написал :
зачем ещё?

Видимо, подразумевалась несущая жила.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

А, ясно.
Ну, надеюсь, разницу между обычным тросом и нулевой жилой в СИПе объяснять не надо?
Это и сопротивление жилы и изоляция...

Мишутк написал :
Стягивание проводов нейлоновыми стяжками.

На эти стяжки нет статической нагрузки - они именно просто не дают пучку разваливаться.

Может будет интересно,
СИП арматура: примеры крепления и монтажа.
руководство Niled по монтажу СИП: