Пожелание хозяина участка - закрепление воздушки ввода в дом к стальному тросу. Концы кабеля будут прихвачены к столбам кабельными зажимами. Трос для подстраховки.Трос 4 мм, кабель СИП 4*16. Пролет 13 м. Есть стяжки черные, материал полиамид, 200мм. По своему опыту монтажа внешнего оборудования на работе знаю, что всегда работали черными (типа морозо и слонцеустойчивые, белые лопаются), но в маркировку не вчитывался (негром был, комплектовали за меня).
Что есть еще серьезное для подвеса кабеля? Стальку подсознательно не хочу (проволка передавит изоляцию?).
ВТБ! написал :
Лучше свинцовые грузила.
И в речку эту "закидушку".
Вы считаете, что предложенный вами вариант намного легче? ошибаетесь.
Человек задал вопрос, какая вам разница о причинах крепления кабеля к тросу? Хочет и все.
Arbitech написал :
Вы считаете, что предложенный вами вариант намного легче? ошибаетесь.
Человек задал вопрос, какая вам разница о причинах крепления кабеля к тросу? Хочет и все.
Ну а если это "хочет" противоречит нормам, технологии, здравому смыслу?
Мишутк написал :
Трос для подстраховки.Трос 4 мм, кабель СИП 4*16
и в итоге трос будет висеть на СИПе, так как сгниёт раньше, а если СИП непосредственно касаться троса будет это грубейшее нарушение технологии, может изоляция перетереться, стяжки вряд ли проживут дольше СИПа, и черные это совсем не означает что на улице десятки лет простоят, нужно еще и правильной фирмы взять
Смотрел типовые проекты. Имеются решения для СИП с несущим тросом. Чем отличается трос идущий в составе СИПа от троса привитого к нему на этапе монтажа? В чем финальные отличия установленного проводника купленного как с несущим тросом и купленного по раздельности трос+провода (провода одинаковые, трос одинаковый)?
Натяжение за стальной трос.
Стягивание проводов нейлоновыми стяжками.
Мишутк написал :
Чем отличается трос идущий в составе СИПа от троса привитого к нему на этапе монтажа?
В составе СИП он неразрывен и является жилой PEN.
Он повит машинным способом с нормированным шагом - нет никаких подвесов.
Это СИП-2 - СИП-1 уже стал достоянием истории - несущая жила изолирована.
Для его монтажа используется специальная арматура.
И СИП-2 крайне редко применяется для ответвлений такой смешной длины - только по недоразумению.
Он для магистралей, для ответвлений есть СИП-4.