#2621436

Стоял древний пакетник ПВ2-10, после него счетчик и два АВ на 16А, у пакетника сломался щелкунчик, хотя он сам вкл\выкл нагрузку.
Купил двухполюсник фирмы EKF C20А P2, поставили, а этот новый АВ при включении элктрочайника примерно на 2кВт жжужит/дребезжит. Контакты все протянуты хорошо.

Неисправность АВ?

Вы его до счётчика вместо пв2-10 поставили?

Регистрация: 01.05.2011 Нижний Новгород Сообщений: 107

да, совершеноо верно

Robox написал :
Неисправность

Да нет, просто побочный эффект дешевого аппарата
И еще, вместо пакетника логичней было поставить не АВ, а ВН (+ там жужжать физически нечему)

Robox написал :
Купил двухполюсник фирмы EKF C20А P2, поставили, а этот новый АВ при включении элктрочайника примерно на 2кВт жжужит/дребезжит. Контакты все протянуты хорошо.

Судить о данном девайсе и его таком поведении могу лишь из собственного опыта.Такие автоматы так себя ведут когда трудятся на предельных токах или когда изношены.Либо сразу с новья трещат,это уже брак.В вашем случае он используется вместо рубильника.Такие двухполюсные автоматы ещё есть с номиналами 25,32,40А.Можете попробовать обменять на вышеперечисленные.Мы при реконструкциях ставили последнее время 2п40А.

Orenburg1969, а почему (раз реконструкция) не ВН?

Регистрация: 01.05.2011 Нижний Новгород Сообщений: 107

Ну я в принципе так и подумал. что при нагрузке в половину его номинала, этот агрегат за 88 рублей херовничает
Куплю завтра на 25А фирмы ABB, Siemens и т.п. а этот не жалко выкинуть.

haramamburu написал :
почему (раз реконструкция) не ВН?

Тут кто-то говорил о наших начальниках...

Orenburg1969 написал :
Тут кто-то говорил о наших начальниках...

ясно

Жжужит сердечник магнитного расцепителя, довольно распространенная неисправность дешевых автоматов.

Регистрация: 01.05.2011 Нижний Новгород Сообщений: 107

А вот выше предлагают заместо АВ поставить ВН, ну к примеру берем ВН-32 2Р 25А ИЭК
в описании написано, что они могут проводить ток в аварийных режимах, например, при КЗ
А вдруг не сработает какой нить АВ из двух что после счетчика? Получается что этот ВН тупо будет пропускать КЗ?

Robox написал :
А вот выше предлагают заместо АВ поставить ВН,

Это Я, да ВН - это выключатель нагрузки - читать рубильник, у энного устройства есть только одно - выключить/выключить.

Robox написал :
А вдруг не сработает какой нить АВ из двух что после счетчика?

Да будь их у вас 100 штук... если не войдут в параметр "фаза-нуль" ... то ... другая Аднака Алень (формула )

Регистрация: 01.05.2011 Нижний Новгород Сообщений: 107

haramamburu, ну если стоит еще один АВ за место ВН, то шанс на "всему труба" уменьшается?