Жил себе человек спокойно, не знал-не ведал ни про какие импульсные перенапряжения, никогда они ему не мешали. Но вот начитавшись на форумах страшилок, сотворил такое...
Материалы: индикатор-неонка на ДИН-рейку, 32-мм варистор, конденсатор класса Х2 0,1мкФ, кусочек многомногопроволочной жилы 1,3мм2, упругая пластинка, 1-мм листовой фторопласт.
Корпус индикатора из самозатухающего пластика (на первом фото след проверки горелкой).
"Силовые" соединения сперва механически зафиксированы (бандажом аль накручиванием), затем пропаяны. Исключение - "термопредохранитель" - пайка канатика к правому выводу варистора.
По бокам от варистора вложены фторопластовые пластины (различима на втором фото под варистором).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Alexiy написал :
а эти элементы какую функцию выполняют?
"Термопредохранитель". На фото плохо видно, но внутри U-образной петли многопроволочной жилы справа от варистора вложена пластинка, скрепленная с жилой бандажом - при плавлении припоя пластинка оттянет канатик от вывода варистора. Наверное, правильнее было бы паять "термопредохранитель" сплавом Розе, но такового не оказалось.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
теперь можно искать , ставить обычный или игнитронный разрядник и проверять ( соблюдение ТБ при работе с ВН должно быть неукоснительным ) защитные свойства, безопасность, конструктив и т.п. согласно ГОСТ Р 51992.
Спасибо.
Ну Вы же знаете, что я люблю "ходить своим путем"
Провел такое испытание.
Батарея конденсаторов емкостью 2,7мкФ заряжается до напряжения 2,1кВ. Нагрузкой служит параллельно соединенные данное "рукотворное УЗИП", ЛН 60Вт и разрядник на 800В.
При разряде ВВ батареи на данную нагрузку разрядник НЕ срабатывает. (Хотя напряжение ограничения варистора и больше 800В, разрядник не успевает зажечься в силу кратковременности импульса - считанные микросекунды и кондеры разряжаются варистором и ЛН)
Варистор ограничивает мощные выбросы, конденсатор давит ВЧ помехи. Когда-то пытался побороть помеху от вкл/выкл светильника с ЛЛ 2х36Вт с ЭмПРА варисторами - они оказались "до лампочки". Справились только конденсаторы Х2.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Alex___dr написал :
В Москве бываете? Могу поделиться...
Спасибо! Пару раз бывал, когда еще побываю и побываю ли - Бог весть
Сплав Розе и у нас на радиорынке есть. Просто делал эту приблуду в "творческом порыве", потому использовал то, что под рукой
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
FNR 32K561 - почему то конкретно этой модели в даташите нет. Но наиболее близкий по параметр имеет максимальную поглощающую энергию около 300Дж. Наверное как УЗИП 3 класса пойдет
А кто-нибудь знает какой варистор используется в стандартных УЗИП 2 класса, например от ABB OVRT2 40 275. В характеристиках только указано что напряжение 275вольт, максимальный ток 40кА, номинальный 20кА. Это много или мало?
Стоимость такого варистора от ABB около 1тыс рублей.
Какой варистор там используется?