Уважаемый земеля,
а что такое ВН? Если выкл. нагрузки... странно, если водогрей - зачем 2 штуки? И какого типа? бойлер или проточник?
перед вводным ав и дифом холода есть смысл поставить Реле напряжения. Проще найти В-протектор донецкий, если "донецких" и так вокруг полно - ищите российский УЗМ 51М.
Не забудьте кабель использовать ВВГ-нг-ЛС, рекомендуют "Одескабель"
dars написал :
остановился на Legrand ,хороший выбор?
у нас в Киеве найти полный ассортимент сложно. По этой причине остановился на "ХАГЕРе"
ВН - водонагреватель, в квартире 2 стояка. По реле напряжения - сосед снизу поставил себе - теперь жалуется даже днем выбивает каждые 5 минут, верхнюю границу поставил 250 В. После установки 255 В выбивать перестало и стабильно держит 245-253 В. Подстанция совсем рядом с домом - метров 50, оборудование на наш дом все новое. В доме тоже все новое.
Вроде все то, что в схеме нашел в Днепре без проблем, кроме АВ, в наличии только однополюсные без нейтрали, сказали, что с нейтралью даже под заказ не привезут - якобы нет смысла. Где-то так...
dars, ВН = бойлер или проточник?
Ну так и ставьте 1-полюсные. УЗО берите главное типа "А". Легран такие найти сложно, а цены...
Все остальное вроде норма.
web-rr написал :
У Шнайдера есть в линейке УЗО 25А / 10мА. Уже неоднократно тут пишу про это.
А как это у Вас - на освещение автоматы в 10А и в 16А? и Провод местами в 2,5 квадрата на свет? Это уже выполнено?
По УЗО вроде разобрались
Smily написал :
УЗО 10 мА абсолютно не имеет смысла для "заземлённого" оборудования.
По автоматам перепутал будет конечно же 10 А, а провод таки 2,5, т.к. как он идет от счетчика до распред коробки кухни.
Появился попутный вопрос по поводу СУП в ванной комнате, как правильно заземлить ванную, каким проводником? Как правильно заземлять ТП, только в точке подключения или нужно тянуть дополнительный проводник как на ванную? Стояки полипропилен, ванная чугун.
dars написал :
Появился попутный вопрос по поводу СУП в ванной комнате, как правильно заземлить ванную, каким проводником? Как правильно заземлять ТП, только в точке подключения или нужно тянуть дополнительный проводник как на ванную? Стояки полипропилен, ванная чугун.
Ставите ванне коробку КУП а от не уже жилы РЕ на контакт розеток на РЕ, т/пол,ванну.