Почему не срабатывает УЗО при касании на землю..ни фазный ни нулевой не выбивает УЗО..
УЗО 63/30мА кнопка тест при нажатии на нее отключает узо. Подключено так ...Вводной автомат 32А - УЗО 63/30мА от УЗО 5 автоматов 16А. Подскажите.
Нет вбита арматура в землю и на нее касал провод который из УЗО выходит.. да и в коробке распаячной копался не стал отключать электричество и в итоге нечаянно коснулся до фазы долбануло прилично а УЗО не выбило.
Антон87 написал :
Почему не срабатывает УЗО при касании на землю..ни фазный ни нулевой не выбивает УЗО..
УЗО 63/30мА кнопка тест при нажатии на нее отключает узо.
Нагрузку-то не забыли включить при касании нулём? А при касании фазой даже автомат должен сработать, если "земля" не в цветочном горшке.
Антон87 написал :
в коробке распаячной копался не стал отключать электричество и в итоге нечаянно коснулся до фазы долбануло прилично а УЗО не выбило.
если стукнуло между 0 и фазой, то и не отключиться может, может галоши хорошие были
если между фазой и землей под ногами, то узо на поверку
проверьте подключение
потом заземление
потом меняйте узо
BAD электрbr написал :
если между фазой и землей под ногами, то узо на поверку
Зачем на поверку? ТС жив и здоров после удара - ток наверняка меньше 15мА был. Подключено там что-то не так наверняка. При касании фазы и "земли" КЗ практически должно получиться, а там не то, что автомат, но и УЗО не сработало ... Чудес не бывает.
плохой способ, особенно для проверки узо. на корпусе узо есть кнопка, по ее нажатии узо должно сработать. если не сработало - в помойку его. а автоматы на кз проверяют на специальном стенде, но никак не согнутым гвоздем в розетку
ПPOPAБ, пришол электрик все посмотрел сказал 10 лет работаю такое в первые вижу взял отвертки сделал кз но нечего не сработало, тест УЗО нормально работает