Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3068226

Почему не срабатывает УЗО при касании на землю..ни фазный ни нулевой не выбивает УЗО..
УЗО 63/30мА кнопка тест при нажатии на нее отключает узо. Подключено так ...Вводной автомат 32А - УЗО 63/30мА от УЗО 5 автоматов 16А. Подскажите.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Антон87 написал :
при касании на землю

как касали? земля точно есть или тупо перемычка в розетке?

Нет вбита арматура в землю и на нее касал провод который из УЗО выходит.. да и в коробке распаячной копался не стал отключать электричество и в итоге нечаянно коснулся до фазы долбануло прилично а УЗО не выбило.

Рисуйте схему.

Антон87, на вашей схеме 2 УЗО. Второе ведёт себя подобным образом?

Оптимисты погибают первыми.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Антон87 написал :
Почему не срабатывает УЗО при касании на землю..ни фазный ни нулевой не выбивает УЗО..
УЗО 63/30мА кнопка тест при нажатии на нее отключает узо.

Нагрузку-то не забыли включить при касании нулём? А при касании фазой даже автомат должен сработать, если "земля" не в цветочном горшке.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

avmal написал :
Нагрузку-то не забыли включить при касании нулём?

И без нагрузки должно сработать, возникнет уравнивающий ток, на него УЗО и среагирует.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

НЕМЕЦ написал :
И без нагрузки должно сработать, возникнет уравнивающий ток, на него УЗО и среагирует.

Какой может возникнуть ток, если без нагрузки потенциал между рабочим и защитным нулями равен нулю?

Антон87 написал :
в коробке распаячной копался не стал отключать электричество и в итоге нечаянно коснулся до фазы долбануло прилично а УЗО не выбило.

если стукнуло между 0 и фазой, то и не отключиться может, может галоши хорошие были
если между фазой и землей под ногами, то узо на поверку
проверьте подключение
потом заземление
потом меняйте узо

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

BAD электрbr написал :
если между фазой и землей под ногами, то узо на поверку

Зачем на поверку? ТС жив и здоров после удара - ток наверняка меньше 15мА был. Подключено там что-то не так наверняка. При касании фазы и "земли" КЗ практически должно получиться, а там не то, что автомат, но и УЗО не сработало ... Чудес не бывает.

avmal написал :
Подключено там что-то не так наверняка.

Куда мне с гуру спорить если новая проводка, то 99%

avmal написал :
ТС жив и здоров после удара - ток наверняка меньше 15мА был

Антон87 написал :
в итоге нечаянно коснулся до фазы долбануло прилично а УЗО не выбило.

все в разное время воспринимают по разному
кто-то телом и автомат вышибает не пострадав

avmal написал :
При касании фазы и "земли" КЗ практически должно получиться, а там не то, что автомат, но и УЗО не сработало ...

а если фаза - 0 плюс хорошие галоши? т.е. земли почти не было?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

BAD электрbr написал :
а если фаза - 0 плюс хорошие галоши? т.е. земли почти не было?

Зачем гипотезы выдвигать, если цепи замыкания были озвучены изначально?

Антон87 написал :
не срабатывает УЗО при касании на землю..ни фазный ни нулевой не выбивает УЗО..

BAD электрbr написал :
если новая проводка, то 99%

Совершенно верно - 99%, что где-то что-то не так подключено.

avmal написал :
Зачем гипотезы выдвигать, если цепи замыкания были озвучены изначально?

да
посмотреть, померить мы не можем
к сожалению мало кто может правильно выразить свои наблюдения
имею опыт
сам косноязычен эпизодически

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

avmal написал :
При касании фазы и "земли" КЗ практически должно получиться,

ага, искры точно должны быть заметны.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

andrewkhv написал :
искры точно должны быть заметны.

Быстрее не искры, а вольтова дуга ...

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

avmal написал :
Быстрее не искры, а вольтова дуга ...

+1

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

avmal написал :
если "земля" не в цветочном горшке.

а по ходу, оно так и есть.

avmal написал :
без нагрузки потенциал между рабочим и защитным нулями равен нулю?

да, но

Антон87 написал :
при касании на землю..ни фазный ни нулевой не выбивает УЗО..

Таким образом я делаю вывод, что

Антон87 написал :
вбита арматура в землю и на нее касал провод который из УЗО выходит..

данный заземлитель имеет слишком высокое сопротивление растеканию тока и в качестве заземлителя непригоден.

Решил проверить автомат и УЗО сделал короткое замыкание,но не УЗО и не автоматы не сработали не можем понять в чем причина?

Сирень, есть данные ожидаемого ТКЗ, примененного оборудования... Ну хоть какие нибудь, хоть фото что ли..?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Сирень написал:
сделал короткое замыкание

плохой способ, особенно для проверки узо. на корпусе узо есть кнопка, по ее нажатии узо должно сработать. если не сработало - в помойку его. а автоматы на кз проверяют на специальном стенде, но никак не согнутым гвоздем в розетку

andrewkhv, согласен плохой способ но УЗО или автомат должен был сработать

ПPOPAБ, пришол электрик все посмотрел сказал 10 лет работаю такое в первые вижу взял отвертки сделал кз но нечего не сработало, тест УЗО нормально работает