То что Рубильник больше номинала Автомата, это правильно, хуже было бы наоборот.
10кВт = 10000Вт/220V = 45 Ампер
Примерно такой должен быть Автомат по идее.
Автомат в щитке чтобы выключить в случае КЗ или других неожиданностей, Рубильник чтобы выключить все ВРУЧНУЮ и не бегать каждый раз в щит =) (он от КЗ или перегруза не спасает).
УЗО IEK я бы поменял на что нить посолиднее... типа ABB или Легранд , понадежней будет однако. Автомат по желанию (всетаки предпочтение отдаю более проверенным но дорогим фирмам)
Kest430 написал :
Вопрос: на сколько ампер ставить "общий" автомат в будущий щиток???
вам в будущий щиток на ввод нужен не автомат, а нормальный модульный рубильник на 63-100А типа того, что сейчас есть. а в этажный щит лучше бы брендовый С50 поставить вместо ИЭКа, для надежности
Kest430 написал :
думал надо чтобы и там и там стояли с одинаковыми значениями
Разве рубильник, рассчитанный на бОльший ток, может стать хуже для надёжности? Я иногда и 100А ставлю, если нет в наличии 63А, при вводном ограничении 40А, скажем.
Kest430 написал :
Эти три однополюсника на 3 квартиры, т.е. по однополюснику на квартиру.
Давно уже такого не видел, чтобы в новостройке аппараты нескольких квартир в одном отсеке этажного щита оказались.
avmal написал :
Давно уже такого не видел, чтобы в новостройке аппараты нескольких квартир в одном отсеке этажного щита оказались.
Да там вообще щиток какой-то странный. Щас фотку не найду.
avmal написал :
Разве рубильник, рассчитанный на бОльший ток, может стать хуже для надёжности? Я иногда и 100А ставлю, если нет в наличии 63А, при вводном ограничении 40А, скажем.
Ситуация примерно как у ТС.
новостройка, вся электрика от застройщика. Есть автомат в щитке со счетчиком на площадке и щиток в квартире.
Появились некоторые неисправности с эл. плитой, выбило автомат плиты и автомат на площадке. Вводной в квартире не выбило. Посмотрел номинал и удивился - вводной на площадке ИЭК С50А 2полюсный, вводной в щитке ЕКФ С63А 2полюсный, автомат на плиту ЕКФ С40А 1полюсный.
Плиту-то я починю, но мне кажется сделано неправильно. Либо поменять местами вводные, либо хотя бы второй поставить тоже 50А и может характеристику Б.
Как поступить? Еще переживаю на тему, что УК пошлет с вводным на площадке с формулировкой "соответствует проекту, лезть запрещено и не нужно". В квартире в состоянии сам поменять.
franzferdinand,
Ток ТКЗ на 63 амперном автомате не дотянул до срабатывания э/магнитного расцепителя . Ситуация частичной селективности .
Ничего вам местами менять не надо . У вводного АВ в квартирном щитке основная функция, это раз в десять-пятнадцать лет безопасно поковыряться в щитке отключив ввод в него, вручную .
dokar написал: franzferdinand,
Ток ТКЗ на 63 амперном автомате не дотянул до срабатывания э/магнитного расцепителя . Ситуация частичной селективности .
Ничего вам местами менять не надо . У вводного АВ в квартирном щитке основная функция, это раз в десять-пятнадцать лет безопасно поковыряться в щитке отключив ввод в него, вручную .
dokar, это в смысле что его основная задача - выключать вручную, а не выключаться при аварийной ситуации?
franzferdinand написал:
BV, ВН - это что? выключатель нагрузки или..? Если да, то нет)) короче это автомат 100%.
Значит не было ВН у поставщика, поставили АВ. Ни на что не влияет.
(В типовой схеме в квартирном щите - ВН EKF с окошком напротив каждого контакта - видимый разрыв).
Можно махнуть С63 и С50 местами, есть шанс, что будет вылетать только в квартире при КЗ. (надеюсь, УК будет не против, и вводной кабель - 10мм2)