В сам щиток со счетчиком ставить дополнительно ничего нельзя. Да и не влезет там ни черта. Менять его тоже нельзя, т.к. дом не принят по электрике. Внутри стоят: УЗО на 63А. на плиту 40А. 16а на комнаты и ДИФ на 16 на ванну,туалет, коридор.
Что планирую сделать. Рядом стоит гипрочная перегородка. В нее поставить второй щиток и сделать отвод 3х40. И уже оттуда запитать все остальное. Подскажите, какого номинала автоматы ставить (согласно рисунку )и если не трудно - то какие? Буду ставить Legrand.
Спасибо. А на теплый пол зачем 2,5? Проложить то не трудно, только есть ли в том смысл?
И на теплый точно ДИФ надо? Вроде же только на то, что с водой контактирует?
Маньяк написал :
Спасибо. А на теплый пол зачем 2,5? Проложить то не трудно, только есть ли в том смысл?
И на теплый точно ДИФ надо? Вроде же только на то, что с водой контактирует?
Лучше спросите зачем в быту "В" характеристикой? Особенно учитывая сколько они стоят...
Designman написал :
у них довольно большие пусковые токи.
При включении стиральной машины, миковолновки его не выбьет, может D ставить?)) характеристика В самая чувтвительная и используется в квартирах и домах...автомат для чего ставится?)))
madeinto написал :
При включении стиральной машины, миковолновки его не выбьет, может D ставить?)) характеристика В самая чувтвительная и используется в квартирах и домах...автомат для чего ставится?)))
Самая чувствительная вообще-то "А", еще пока ни в одной квартире не видел - у всех обычно "С" стоят )
Маньяк написал :
Ну значит брошу 2,5. Хотя провод пойдет только на стиралку. Подсветку и розетку возьму с коридорного блока выключателей.
Ошибся в написании. Конечно 3х4 а не 3х40 :-)
Только не понял. Ставить 3 Диф? Или автоматы?
Ставить буду "С"
В идеале 3 дифа, но если не хватит денег то можно одно УЗО и 3 автомата и желательно 2ух полюсных - что-бы потом проще было найти из-за какой линии срабатывает УЗО.