Переделка этажного щетка, замена существующих автоматов IEK на Legrand, установка дополнительных автоматов + УЗО для розеток С/у.

  1. Тип дома - Трехкомнтаня квартира в многоквартирном доме
  2. Материал стен дома - Дом панельный
  3. Кабели проложены в потолке в каналах (разводка через распаечные коробки)
  4. Тип ремонта - Новостройка, ремонт проводки (проложить новую линию, добавить розеток и т.д.)
  5. Тип ввода и узла учёта – Однофазный
  6. Номинал вводного автомата: ВА 50А
    Схема этажного щитка
    Схема существующий электропроводки квартиры
    Схема проектируемого этажного щитка
    Схема планируемой электропроводки квартиры

жду замечаний и предложений!

Неплохо-бы указать сечения проводов на схеме щитка
2 розетки, кроме плиты на кухню ?

Регистрация: 01.06.2012 Кемерово Сообщений: 58

BV написал :
Неплохо-бы указать сечения проводов на схеме щитка
2 розетки, кроме плиты на кухню ?

разводка в щитке проводом ПС-1 6 кв.мм, печь 6 кв.мм, свет 1,5 кв. мм, розетки 2,5 кв.мм
понимаю, что мало! кабель канал который идет от стены (зал-кухня) где выключатели зала - кухня идет один, в нем протянут кабель на печь и на розетку, а панель штробить нельзя , возможо будет шлейф от этой розетки(за кухонным гарнитуром)

Регистрация: 01.06.2012 Кемерово Сообщений: 58

Фото щитка от застройщика:

по последнему фото есть вопрос - от щины дополнительного заземления (отдельный желтый провод) идет провод на общую шину PE, от этой шинки идет провод ПС-1 6 кв.мм на ДСУП в ванную (белый провод), правильно ли организованно ДСУП? Основная шина заземления (идет в кабеле с фазой и нулем) вообще не используется! помоему это бред!

Регистрация: 01.06.2012 Кемерово Сообщений: 58

что то все молчат неужели все правильно?

Вероятно, пытаются понять, каким всёже кабелем или проводом планируется делать проводку...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 01.06.2012 Кемерово Сообщений: 58

sergey_sav написал :
Вероятно, пытаются понять, каким всёже кабелем или проводом планируется делать проводку...

вроде как вся информация есть на схеме электропроводки квартиры: кабель ВВГнг-LS 3*2,5 розетки, ВВГнг-LS 3*1,5 свет, ВВГнг-LS 3*6 печь!

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Frantic, Все розеточные группы надобно под УЗО 30мА.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 01.06.2012 Кемерово Сообщений: 58

фото щитка:
Общий вид щитка

Вверхня планка

Нижняя планка

Фото вводного кабеля

Вопрос - от шины дополнительного заземления (отдельный желтый провод), идет провод на общую шину PE, от этой шинки идет провод ПС-1 6 кв.мм на ДСУП в ванную (белый провод), правильно ли организованно ДСУП?
Основная шина заземления (идет в кабеле с фазой и нулем) вообще не используется!
правильно ли организованно подключение квартиры?

Переделал схему щитка добавив УЗО на розетки и освещение:

Регистрация: 01.06.2012 Кемерово Сообщений: 58

АУ мужики! ответи пожалуйста на вопрос!

Frantic написал :
от шины дополнительного заземления (отдельный желтый провод), идет провод на общую шину PE, от этой шинки идет провод ПС-1 6 кв.мм на ДСУП в ванную (белый провод), правильно ли организованно ДСУП?

ага

Frantic написал :
Основная шина заземления (идет в кабеле с фазой и нулем) вообще не используется!

переведите

по схеме нормально, только непонятно, почему печь не защищена УЗО?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Frantic написал :
Основная шина заземления (идет в кабеле с фазой и нулем) вообще не используется!

Кабель четырехжильный? Тогда ж/з жила - третья фазы

Под первым УЗО 16*3=48А автоматов. Есть принципиальная возможность перегрузки УЗО. Правильнее поставить УЗО на 63А.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 01.06.2012 Кемерово Сообщений: 58

Rumato, Kamikaze, да кабель четырехжильный, получается так? черно-белый - фаза, коричнево-белый - фаза, желто-зеленый- фаза, сине-белый - ноль.
я думал, что желто-зеленый (в 4-х жильном кабеле) земля основная, а отдельный провод желто-зеленый дополнительное заземление ДСУП (для ванной), спасибо!
Kamikaze, вводной автомат на 50А, поэтому пришлось занизить УЗО на 40А , или можно (нужно) в любом случаи ставить УЗО на 63А?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Frantic, номинальный (допустимый) ток УЗО д.б. не ниже номинального тока защищающего его автомата. Иначе УЗО расплавится раньше, чем сработает автомат.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 01.06.2012 Кемерово Сообщений: 58

Kamikaze, вы рассматриваете случай когда АВ на 16 А (розетки) буду полностью загружены 16*3=48А при этом УЗО расчитано на 40А, УЗО расплавится раньше, чем сработает автомат вводной автомат на 50А. Поменяю УЗО на 63 А!
имеет ли смысал менять Вводной автомат 50А (до счетчика) на 63А?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Frantic, вводной АВ ограничивает разрешенную на квартиру мощность и самовольно увеличивать его нельзя.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 01.06.2012 Кемерово Сообщений: 58

Kamikaze, ну а поменять на бренд (Legrand АВ 50 А) можно? или это тоже надо согласовывать?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Frantic написал :
поменять на бренд (Legrand АВ 50 А) можно? или это тоже надо согласовывать?

Можно.
Согласовывать в таком случае, конечно, не нужно. Можно заменить на такой же, либо с меньшим номиналом. Увеличивать нельзя.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Kamikaze написал :
Иначе УЗО расплавится раньше, чем сработает автомат.

ну, скорее всего не расплавится, а в один прекрасный день либо обуглятся контакты, либо откажется взводиться после очередного срабатывания.
Короче, ничего не будет - ни пожара, ни электричества в квартире...