BV написал :
Неплохо-бы указать сечения проводов на схеме щитка
2 розетки, кроме плиты на кухню ?
разводка в щитке проводом ПС-1 6 кв.мм, печь 6 кв.мм, свет 1,5 кв. мм, розетки 2,5 кв.мм
понимаю, что мало! кабель канал который идет от стены (зал-кухня) где выключатели зала - кухня идет один, в нем протянут кабель на печь и на розетку, а панель штробить нельзя , возможо будет шлейф от этой розетки(за кухонным гарнитуром)
по последнему фото есть вопрос - от щины дополнительного заземления (отдельный желтый провод) идет провод на общую шину PE, от этой шинки идет провод ПС-1 6 кв.мм на ДСУП в ванную (белый провод), правильно ли организованно ДСУП? Основная шина заземления (идет в кабеле с фазой и нулем) вообще не используется! помоему это бред!
Вопрос - от шины дополнительного заземления (отдельный желтый провод), идет провод на общую шину PE, от этой шинки идет провод ПС-1 6 кв.мм на ДСУП в ванную (белый провод), правильно ли организованно ДСУП?
Основная шина заземления (идет в кабеле с фазой и нулем) вообще не используется!
правильно ли организованно подключение квартиры?
Переделал схему щитка добавив УЗО на розетки и освещение:
Frantic написал :
от шины дополнительного заземления (отдельный желтый провод), идет провод на общую шину PE, от этой шинки идет провод ПС-1 6 кв.мм на ДСУП в ванную (белый провод), правильно ли организованно ДСУП?
ага
Frantic написал :
Основная шина заземления (идет в кабеле с фазой и нулем) вообще не используется!
переведите
по схеме нормально, только непонятно, почему печь не защищена УЗО?
Rumato, Kamikaze, да кабель четырехжильный, получается так? черно-белый - фаза, коричнево-белый - фаза, желто-зеленый- фаза, сине-белый - ноль.
я думал, что желто-зеленый (в 4-х жильном кабеле) земля основная, а отдельный провод желто-зеленый дополнительное заземление ДСУП (для ванной), спасибо! Kamikaze, вводной автомат на 50А, поэтому пришлось занизить УЗО на 40А , или можно (нужно) в любом случаи ставить УЗО на 63А?
Frantic, номинальный (допустимый) ток УЗО д.б. не ниже номинального тока защищающего его автомата. Иначе УЗО расплавится раньше, чем сработает автомат.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze, вы рассматриваете случай когда АВ на 16 А (розетки) буду полностью загружены 16*3=48А при этом УЗО расчитано на 40А, УЗО расплавится раньше, чем сработает автомат вводной автомат на 50А. Поменяю УЗО на 63 А!
имеет ли смысал менять Вводной автомат 50А (до счетчика) на 63А?
Kamikaze написал :
Иначе УЗО расплавится раньше, чем сработает автомат.
ну, скорее всего не расплавится, а в один прекрасный день либо обуглятся контакты, либо откажется взводиться после очередного срабатывания.
Короче, ничего не будет - ни пожара, ни электричества в квартире...