Здравствуйте. Сгорел насос в скважине,решили поставить другой. В запасе был грундфус, но у него нет кабеля как на старом Джилексе. Торчат только провода длиной около 30 см. Подскажите, как их правильно соединить с кабелем, ведь место соединения будет под водой.
Пайка - термоусадка - далее на кабель подходящую по диаметру пластиковую трубу и залить внутренее пространство термоклеем
....спасибо.Мысль хорошая. А мож кто знает как это выполняют профессионалы ? неужели и они так же делают? В инструкции этот процесс не отмечен,а просто советуют обращаться к специалистам.
Электрики тупо изолируют большой намоткой изолентой насосы 380 В.
Но есть водонепроницаемые разъемы проводов. Про них должны знать продавцы насосов, т.к. у насосов короткие выводы проводов.
Произвести скрутки на разном удаление, на каждую жилу одеть клеевой термоусадочный кембрик - в завершение кембрик большего диаметра усадить на кабель. Комплект термоусадочных кембриков продается в "электромонтаже".
Забей в поисковик-термоусадочная муфта.....Тоесть скручиваем пропаиваем каждый провод и в муфту,а потом и все провода в муфту и все.
Petr.,Опередил
Уточню- термоусадочный кембрик должен быть с клеем внутри. Паяная скрутка как и обжимка гильзами- менее предпочтительнее нежели качественная скрутка (вероятность повреждения изоляции меньше).