Обратить внимание на то, что самостоятельно лезть к стояку вы не имеете права. Это означает, что в случае любых проблем со стояком вас назначат крайним, и отбрехаться будет довольно сложно, даже если вы реально вообще ни при чем.
Если была сталь, то сталь и должна быть, не разрешается менять участок на инородный материал, П/П, М/П, и пр полимеры.
Согласен что дорого, но самодеятельность потом может быть намнооого дороже.
К сожалению многие работают по принципу как удобнее и быстрее, но не как правильно, со сталью здесь можно провозиться не один час, с П/П максимум в час, но по физическим свойствам это совсем другое, линейные параметры расширения другие, да и много других факторов, если их перечислять страницы не хватит.
вот по этому я и спрашиваю по поводу материалов)))) как будет вести себя армированный полипропилен в хрущевках, можно ли его рассматривать с установкой под ответственность местных сантехников? если честно хочется получить ответ который приведет меня к какомуто результату)
Скажу вам так, по опыту......когда чего случится, вы от местных вряд ли чего добъетесь, т.к менять материал стояка, а точнее отдельного участка, не допустимо.
Если полипропилен в вашей пятиэтажке вас подведет - напишите. Будите знаменитым.
Качественный материал и качественный монтаж - и ППР будет стоять столько, сколько прописанно в его тех. регламенте.
Хорошего металла сейчас нет - замена на сталь - это новый ремонт через 3-5 лет и как бэ для того и изобретаются новые материалы и технологии, что бы мы перестали жить по старинке.
Levit написал :
Если полипропилен в вашей пятиэтажке вас подведет - напишите. Будите знаменитым.
Качественный материал и качественный монтаж - и ППР будет стоять столько, сколько прописанно в его тех. регламенте.
Хорошего металла сейчас нет - замена на сталь - это новый ремонт через 3-5 лет и как бэ для того и изобретаются новые материалы и технологии, что бы мы перестали жить по старинке.
В моем доме система центрального теплоснабжения открытого типа. Вода для ГВС берется из отопления. На данный момент в ТП, нету регулятора подмеса или теплообменников. Все жалуются на высокую температуру воды. Трубу рвало в подвале, и в квартирах зимой на ГВС. Трубы из ПП.
Хороший метал сейчас как раз таки есть. Знать надо где покупать.
Levit написал :
панельники у них норм на ЦО стоят...
И ведь стоят. На ЦО стоят. Водичка Невская мягкая. Только поэтому и стоят.
r1sh написал :
согласовал с местными, вопрос в материале
согласовано-это когда есть бумажка.
r1sh написал :
Самый существенный вопрос в материале из которого делать эти трубы.
Из проектного. Или замена материала по изменению к проекту.
Полипропилен рассчитан на теплоноситель до 90 град. В однотрубной системе допустимо (и в Питере БЫВАЕТ) 105 град.
/random написал :
Из проектного. Или замена материала по изменению к проекту.
Полипропилен рассчитан на теплоноситель до 90 град. В однотрубной системе допустимо (и в Питере БЫВАЕТ) 105 град.
проектный это т.е. который стоят?)
просто стояк с холодной водой у нас во всем доме уже заменили на ППР, вот местные и предложили делать отопление тоже из ППР, аргументировав это тем, что и отопление будут переводить на ППР.
/random написал :
согласовано-это когда есть бумажка.
бумажками с понедельника займусь...
/random написал :
И ведь стоят. На ЦО стоят. Водичка Невская мягкая. Только поэтому и стоят.
не знаю насчет мягкости, в каждом районе города вода разная, сужу по всхлипам моей девушки о ее волосах)
На центральное отопление только сталь!! Или нержавейку! Полипропилен вообще максимум до 80 градусов держит. При более высокой температуре быстрое старение материала и капец...
Учитывая количество сообщений данного товарища (11), могу предположить, что он ищет здесь только заказы.
Уважаемый Техник-сан где то выкладывал письмо контролирующих организаций, которые подтвердили, что металлопластик на ЦО отслаивается и забивает проход.
Ряд не менее уважаемых участников форума подтвердили, что данный факт имеет место на практике.
а можно ссылочку на пост если не сложно? буду знать что говорить "умельцам"
я обратил внимание, что у нас в офисе в сталинке из полипропилена сделана разводка на ЦО под прессом...и ничего тьфу тьфу тьфу стоит, компании уже больше 15 лет
r1sh написал :
просто стояк с холодной водой у нас во всем доме уже заменили на ППР, вот местные и предложили делать отопление тоже из ППР, аргументировав это тем, что и отопление будут переводить на ППР.
то есть разницы между 30 и105 градусами не видят ?
r1sh написал :
что и отопление будут переводить на ППР.
при капремонте с заменой на пп меняют и тепловой пункт с ограничением температуры.
r1sh написал :
не знаю насчет мягкости, в каждом районе города вода разная, сужу по всхлипам моей девушки о ее волосах)
мяхкая, мяхкая. Вы даму свою в другой город пожить отправьте.
r1sh написал :
а еще вчера один мастер предложил на ЦО поставить металопластик Henko... как вам идея?
А чё, пусть ставит. Только в договоре с ним не забудьте прописать, что мастер в случае проблем из-за выбора материала на замену стояка компенсирует все затраты по предъявляемым к Вам искам от УК , соседей и т.д.
r1sh написал :
а можно ссылочку на пост если не сложно
Не нашел к сожалению. Техник-сан вернется из отпуска спросите у него.
Опрессовка стояка, рабочая температура и давление задаются из расчета однородности стояка по проекту.
r1sh написал :
Мне советовали стальные трубы как наиболее надежные.
Совершенно верно и не надо ничего выдумывать.