После разборки стяжки в ванной выяснилось, что у чугуниевого канализационного стояка тройник (или как оно называется) и, соответственно, горизонтальные трубы оказываются на высоте примерно 15 см над перекрытием. Это нормально? На какой высоте от чистового пола все это канализационное хозяйство должно быть по науке?
... все должно быть о проекту... регламента никакого нет и быть не может, потому что, например, при наличии трапов или унитазов с прямым выпуском тройник вообще может у соседа оказаться... единственное, что можно вычитать в СНИП, это "...участок стояка выше перекрытия на 8—10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2—3 см"...
fhlfibh,
По хорошему - чем ниже - тем больше свободы действий
Смотрите высоту отвода от сифона ванны, замеряете длину трубы до стояка. Умножаете длину в метрах на 3 см минимум. Вычитаете из высоты вывода сифона ванны полученные сантиметры.
Если при ремонте ванна станет ниже - учитываете это.
Если не проходит - думаете - или опускать тройник, или поднимать пол в ванной
Правило по СНИП простое - безрасчетные участки канализации в квартирах диаметром 40- 50 выполняются с уклоном 2-3 см на метр. Короткие участки до 1.5м допустимо делать с большим уклоном.
Если унитаз далеко от стояка - тоже нужен уклон не менее 2см/м.
(Правило уклона по СП = не менее 1/D. Профи говорят, что в пластике -это не чугун и он гладкий - можно чуть меньше, чем по СНИП )
По поводу мин уклона много споров
Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м)