Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.11.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1086
#1723259

ink_mast написал :
Лишь бы другие при этом не пострадали.

Ну, файрволов у нас нет, так что из-за их п...ма могут пострадать весь дом.
Одно радует - пожарная лестница у нас около балкона. А у них - нет.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

ink_mast написал :
Вот РН и определило в сети 380В, но отключило только фазу.

Задача выполнена, техника спасена.
И такое положение может быть сколько угодно долго без последствий, пока пользователь не касается токоведущих частей, например ТВ в корпусе из пластика если не касаться антенного ввода.
А если появится опасность поражения током - здесь только УЗО первая скрипка, т.к. его функция - реакция на любой ток утечки, неважно по какой линии - фаза или ноль, и отключение всех линий питания.

Никакое РН изначально не проектируется на защиту пользователя, т.к. измеряет уровень напряжения, а не тока, в то время как опасен именно ток!

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

ppkvin написал :
т.к. измеряет уровень напряжения, а не тока, в то время как опасен именно ток

Но и закона Ома никто не отменял.

ppkvin написал :
Задача выполнена, техника спасена.

Не совсем так, Если бы РН отключалось за 0,0с то можно считать что задача спасена, так как пробоя на корпус не будет, а реально если к РН прибавить время контактора(РН хиленькие - 16А всего), то совсем плохо. А УЗО это да, если оно не электронное или не заклинило или вообще не згорело.

ink_mast написал :
Цитата:
Сообщение от ppkvin
Представьте аварийную ситуацию, в которой двухполюсное реле со слабыми контактами отключило только рабочий ноль, а контакты фазной цепи "залипли".
А что представлять, что однополюсное РН в этом случае вообще не сработает, то двух полюсное РН может отключит контактор.

Вот пока реальный "+" двухполюсного реле по отношению к однополюсному, игнорировать который нельзя.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

ink_mast написал :
так как пробоя на корпус не будет

А почему Вы решили что при потенциале ноля в 220 вольт относительно корпуса обязательно будет пробой?
В любой технике изоляция обеих силовых вводов РАВНОЦЕННА.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

ink_mast написал :
закона Ома никто не отменял.

Так если пользователь не прикасается к оборудованию - нет и тока поражения.
Или же имеется хорошая изоляция от заземления - сухой линолеум, резиновый коврик и т.д.

mastak написал :
Если контактор включить после УЗМ (УЗМ рвёт фазу, а ноль остаётся подключённым), а контактор дальше рвёт и фазу и ноль - время защитного отключения не увеличивается.

Вот! я об этом тоже подумал. Похоже, что это лучший вариант для тех кому надо оба полюса отключить.

ppkvin написал :
Да уберите РН, и что изменится?
Автоматы токовой защиты ставят на фазу, а не на ноль.

ppkvin написал :
Только УЗО отключает оба полюса,т.е. и фазу и ноль - и только УЗО предназначено для защиты пользователя!

А технике значит ничего от этого?Ну если один полюс останется не разорванный реле. Тут в основном обсуждаем последствия для техники, а безопасностью жителей пусть узо займется тем более что узм для этого не предназначено вовсе.

ppkvin написал :
Такие разрешается устанавливать только на ввод от воздушной линии.

А каким документом запрещается в остальных случаях?

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Tool написал :
Тут в основном обсуждаем последствия для техники, а безопасностью жителей пусть узо займется тем более что узм для этого не предназначено вовсе.

Для техники что фазный что нулевой провод - равноценны. Оба одинаково изолированы от корпуса.
Только фазозависимые котлы отопления критичны к такому параметру, и то изоляция все равно равноценна.
Кроме того, не все сетевые выключатели разрывают оба проводника питания.
Поэтому вывод: для спасения техники вполне достаточно разорвать один из полюсов питания, неважно какой.
А вот для безопасности пользователя естественно предпочтительнее коммутировать фазу.

ВТБ! написал :
А каким документом запрещается в остальных случаях?

Kamikaze уже приводил выдержки из ПУЭ.

Пункт?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

ppkvin написал :
А почему Вы решили что при потенциале ноля в 220 вольт относительно корпуса обязательно будет пробой?
В любой технике изоляция обеих силовых вводов РАВНОЦЕННА.

Я указываю на то, что в этом случае пробой(хоть фаза хоть нуль) не исключен.

ppkvin написал :
Так если пользователь не прикасается к оборудованию - нет и тока поражения.

Это дело времени. И ток обязательно будет.

Tool написал :
Вот! я об этом тоже подумал. Похоже, что это лучший вариант для тех кому надо оба полюса отключить.

Вот уже обсуждали.

ink_mast написал :
Сообщение от ppkvin
Представьте аварийную ситуацию, в которой двухполюсное реле со слабыми контактами отключило только рабочий ноль, а контакты фазной цепи "залипли".
А что представлять, что однополюсное РН в этом случае вообще не сработает, то двух полюсное РН может отключит контактор.

ppkvin написал :
Поэтому вывод: для спасения техники вполне достаточно разорвать один из полюсов питания, неважно какой.
А вот для безопасности пользователя естественно предпочтительнее коммутировать фазу.

Вот и говорим, что при обрыве нуля, фаза на обоих полюсах их и надо коммутировать.

Все теперь понятно.

Регистрация: 24.11.2009 Иваново Сообщений: 203

Есть еще один плюс в двухполюсном реле - дуга рвется в двух точках. При этом напряжение на контактах снижается вдвое, уменьшается время горения дуги, уменьшается время отключения и повышается износостойкость контактов.
Для РН с малым зазором контактов два полюса явно пойдут на пользу.
Т.е. убиваем двух зайцев:

  1. Повышаем надежность и скорость работы РН.
  2. Обеспечиваем реальное отключение (рвем обе фазы).
    К сожалению, производителям все это не интересно. Они преследуют другие цели. Иначе тема не была бы перенесена.
    P.S. Надеюсь, никого снова не обидел.

miclK написал :
Есть еще один плюс в двухполюсном реле - дуга рвется в двух точках.

Тогда и в автоматических выключателях которых 2х полюсные тоже так? Они ведь срабатывают даже при превышению тока по одному проводу.

miclK написал :
К сожалению, производителям все это не интересно. Они преследуют другие цели

Вот это и плохо. Ведь существенного удорожания при производстве устройства с двухполюсным реле не должно быть.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Tool написал :
Тогда и в автоматических выключателях которых 2х полюсные тоже так?

Угу.
В пускателях и некоторых АВ (АК50Б) применяется двойной разрыв цепи в каждом полюсе.

Но двухполюсная коммутация в РН имеет побочный эффект: риск перекрытия между токоведущими частями полюсов с образованием дугового КЗ (в результате образования ионизированных газов при размыкании контактов). В этом случае пробило зазор около 10 мм. Это обстоятельство потребует надежной изоляции между полюсами реле: помещения каждого полюса в изолированную камеру. В результате стоимость и габариты реле заметно вырастут. Без особой практической пользы (кроме увеличения ПКС).

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
Это обстоятельство потребует надежной изоляции между полюсами реле: помещения каждого полюса в изолированную камеру. В результате стоимость и габариты реле заметно вырастут.

В общем понятно. В автоматах 2х полюсных они изолированы надежно или нет? И там если даже по одному полюсу превышение по току, то выбьет оба, так ведь?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Tool написал :
В автоматах 2х полюсных они изолированы надежно или нет? И там если даже по одному полюсу превышение по току, то выбьет оба, так ведь?

Разумеется: каждый полюс в своем замкнутом корпусе, сообщаются лишь тягой (валиком etc.). Причем, тяга от одного полюса в другой проходит не просто проходит через отверстие в стенках, а выполнена таким образом, что получается что-то типа лабиринтного уплотнения.
Во "взрослых" АВ (в литом корпусе) половинки корпуса не просто так стыкуются, а с выступом на одной части, входящим в паз на другой, или же на обоих половинах корпуса выполнены канавки, в которые вкладывается изоляционная пластинка, перекрывающая даже минимальную возможную щель в перегородке между полюсами.

Tool написал :
И там если даже по одному полюсу превышение по току, то выбьет оба, так ведь?

Конечно.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Это хорошо Спасибо за разъяснения!

Регистрация: 24.11.2009 Иваново Сообщений: 203

Kamikaze написал :
Или ввести в РЭ РН фразу "при срабатывании РН все подключенное к нему оборудование и электроприборы отключается и не работает" (это я про электронные УЗО).

Достаточно в мануале жирным шрифтом написать следующее:
"ВНИМАНИЕ! Данное устройство при отгорании нуля отключает только один провод. При этом на неотключенном нулевом проводе присутствует фаза. Электронные устройства защитного отключения не функционируют. Напряжение может присутствовать во всех приборах, включенных в электрическую розетку!"

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

miclK написал :
"ВНИМАНИЕ! Данное устройство при отгорании нуля отключает только один провод. При этом на нулевом проводе присутствует фаза. Напряжение может присутствовать во всех приборах, включенных в электрическую розетку!"

Только изложить это надо так, чтобы было понятно, что эти "страсти-мордасти" возникают не из-за установки РН, а были бы и без него, причем, в еще худшем проявлении.

miclK написал :
Электронные устройства защитного отключения не функционируют.

А вот это существенный момент. Впрочем, изоляция товедущих частей "функционирует" и после срабатывания РН (если только не бросаться тут же, как только сработало РН, ковырять розетки и т.п.)

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

miclK написал :
Электронные устройства защитного отключения не функционируют.

Так узм должно защищать технику,а не человека. И даже не способствовать последнему, т.е. это скажем так не вина устройства в том что узо электронное не отключает напряжение. Выход - ставить электромеханику.

Регистрация: 24.11.2009 Иваново Сообщений: 203

Kamikaze написал :
изоляция товедущих частей "функционирует" и после срабатывания РН

Верно, только десятилетиями изоляция нулевого провода не испытана фазным напряжением. С течением времени она стареет, увеличивается проводимость. А тут, бац! И "вторая смена", в смысле фаза появилась неожиданно. Предполагаю, что в 1 случае из 100 пробьет на корпус, в 10 из 100 появится утечка на корпус. Похоже на правду, не правда ли?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

miclK написал :
Похоже на правду, не правда ли?

Нет. Изоляция L и N равноценна, изготовлена одновременно и старела синхронно. Кроме того, Полярность включения вилок в розетки практически никогда не соблюдается, так что и наработка под напряжением у обоих "половинок" изоляции в электроприборах в среднем одинакова и постоянно то одна, то другая "проверяются на прочность".

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 24.11.2009 Иваново Сообщений: 203

Kamikaze написал :
Полярность включения вилок в розетки практически никогда не соблюдается, так что и наработка под напряжением у обоих "половинок" изоляции в электроприборах в среднем одинакова

По моим наблюдениям, сейчас редко кто выключает приборы из розеток. Пользуются кнопками на "пилотах", на самих приборах, пультами ДУ. Холодильники вообще редко выключаются. Кондиционеры жестко "привязаны", Конструкция вилок в основной массе такова, что удобно включать всегда однотипно.

miclK написал :
Конструкция вилок в основной массе такова, что удобно включать всегда однотипно.

Ага, у меня вон для ибп вообще имеет знаечени где фаза а где ноль. Так что как включил раз так и все, вилка такая что провод идет вниз.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Kamikaze написал :
Только изложить это надо так, чтобы было понятно

Еще бы не мешало на корпусе РН указать схематично какой контакт размыкается, а то производители пренебрегают даже указанием контакта куда фазу подключать.

Регистрация: 24.11.2009 Иваново Сообщений: 203

iale написал :
Вам были заданы вопросы про нормативную базу необходимости защиты жизни и здоровья при применении УЗМ в бытовой электропроводке и отношение к значит. увеличению цены на вариант реле с 2Р отключением нагрузки.

Вот что я вычитал в ПУЭ. п. 7.1.21."При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники."

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

miclK написал :
Вот что я вычитал в ПУЭ

все равно использование узм в его текущем виде лучше, чем вообще без узм.

Регистрация: 24.11.2009 Иваново Сообщений: 203

andrewkhv написал :
все равно использование узм в его текущем виде лучше, чем вообще без узм.

Безспорно. Вопрос в соблюдении Правил. А мне предстоит выполнить техусловия на присоединение. Хотел ставить ОМ-63. Теперь возник нюанс.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

miclK написал :
техусловия

а что там требуют? зачем вам ОМ-63?

Регистрация: 24.11.2009 Иваново Сообщений: 203

andrewkhv написал :
а что там требуют?

Добуквенно с оформительскими и грамматическими ошибками, т.к. текст техусловий для присоединения к электрическим сетям утвержден на уроне Холдинга МРСК:
"10. Заявитель осуществляет:
...10.2. Установку устройства контроля величины максимальной мощности.

  1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
    11.1. Электроустановки должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП.
    ...11.3. Для однофазного электроприемника установку устройство защитного отключения от повышенного фазного напряжения выше допустимого."

andrewkhv написал :
зачем вам ОМ-63?

Убить двух зайцев - пп 10.2 и 11.3

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

miclK написал :
10.2. Установку устройства контроля величины максимальной мощности.

всегда думал, что это вводной автомат

miclK написал :
11.1. Электроустановки должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП.
...11.3. Для однофазного электроприемника установку устройство защитного отключения от повышенного фазного напряжения выше допустимого.

Думаете, что станут докапываться, что узм ноль не разрывает? ОМ-63 этого также не делает.

Регистрация: 24.11.2009 Иваново Сообщений: 203

andrewkhv написал :
всегда думал, что это вводной автомат

Я склонен думать примерно также. Но нет.

andrewkhv написал :
Думаете, что станут докапываться, что узм ноль не разрывает? ОМ-63 этого также не делает.

Дело не в этом. Правила пишутся кровью. Не буду сгущать, но в общем случае несу ответственность.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

miclK написал :
Правила пишутся кровью.

никак не могу представить, как нарушение требования и неотключение нуля приведет к появлению крови.

П.С. Кстати, гост на укладку кабеля в исполнении нг-лс при одиночной прокладке, в том числе в штробе или стяжке, явно не кровью написан...

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

miclK написал :
Теперь возник нюанс.

Этот нюанс можно разрешить как вариант установкой контактора, для надежности - 4 полюсного.

Регистрация: 24.11.2009 Иваново Сообщений: 203

andrewkhv написал :
Кстати, гост на укладку кабеля в исполнении нг-лс при одиночной прокладке, в том числе в штробе или стяжке, явно не кровью написан...

Я только о Правилах. Они прописаны в техусловиях.

ppkvin написал :
Этот нюанс можно разрешить как вариант установкой контактора, для надежности - 4 полюсного.

Уже прорабатываю. Ищу контактор на DIN-рейку.

andrewkhv написал :
никак не могу представить, как нарушение требования и неотключение нуля приведет к появлению крови.

Ввод 0,23 кВ воздушной линией от сети 0,4 кВ и обрыв нулевого провода на линии 0,4 кВ.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

miclK написал :
Ввод 0,23 кВ воздушной линией от сети 0,4 кВ и обрыв нулевого провода на линии 0,4 кВ.

тут опасность исходит от зануленных приборов класса 1, у которых НА КОРПУСЕ будет потенциал фазы (или половина? все равно много!). вот это реально плохо и защититься от этого никак нельзя. а вот какую опасность представляет потенциал на нулевом рабочем проводе - ума не приложу

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

miclK написал :
Я только о Правилах.

В Правилах есть пункт о применении кабелей и проводов по назначению...

ПУЭ7 написал :
2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).

Регистрация: 24.11.2009 Иваново Сообщений: 203

andrewkhv написал :
В Правилах есть пункт о применении кабелей и проводов по назначению...

Наверное, можно спорить бесконечно .Буду придерживаться техусловий и п. 7.1.21 ПУЭ "должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники".

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

miclK написал :
Наверное, можно спорить бесконечно

А можно поставить хорошо зарекомендовавшее вебя устройство и не париться по поводу контакторов. А пункт 2.1.48 я привел, чтобы показать, что требования ПУЭ не ограничиваются самими ПУЭ и включены в другие нормативы.

Регистрация: 24.11.2009 Иваново Сообщений: 203

andrewkhv написал :
можно поставить хорошо зарекомендовавшее вебя устройство и не париться по поводу контакторов

Буду признателен за пример такого устройства. Желательно отключение при превышении напряжения и контроль мощности.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

miclK написал :
пример такого устройства

УЗМ-50М. только это не новость.

Регистрация: 24.11.2009 Иваново Сообщений: 203

УЗМ-50 мощность не контролирует.ОМ-63 с "крутилками". У меня на объекте есть УЗМ-51, в котором "крутилка" по максимальному напряжению фиговская - нет четкой фиксации. Сомневаюсь, что вообще работает.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Я вам не предлагал узм-51. все-таки, вас ПРИНУЖДАЮТ ставить ом-63 вместо вводного автомата или это вы сами придумали себе проблему? Учтите, что там задержка на отключение всего 15с, так что при малейшей перегрузке все вырубится

Регистрация: 24.11.2009 Иваново Сообщений: 203

andrewkhv написал :
вас ПРИНУЖДАЮТ ставить ом-63 вместо вводного автомата или это вы сами придумали себе проблему?

Принуждают ставить "устройство контроля величины максимальной мощности" и "устройство защитного отключения от повышенного фазного напряжения выше допустимого". Надеялся на ОМ-63, но промахнулся с п. 7.1.21 ПУЭ. Выходит, сам придумал проблему.

andrewkhv написал :
там задержка на отключение всего 15с, так что при малейшей перегрузке все вырубится

Это нормально.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Вы просто позвоните в контору, которая вас подключать будет и поинтересуйтесь, что они подразумевают под такими аппаратами. а то надумали себе проблем, а может их и нет вовсе.

miclK написал :
промахнулся с п. 7.1.21 ПУЭ

а как обстоят дела с остальными пунктами ПУЭ?

Регистрация: 24.11.2009 Иваново Сообщений: 203

andrewkhv написал :
Вы просто позвоните в контору, которая вас подключать будет и поинтересуйтесь, что они подразумевают под такими аппаратами. а то надумали себе проблем, а может их и нет вовсе.

Если бы все так просто решалось - не было бы тем для форумов . Все гораздо хуже, чем есть на самом деле.

andrewkhv написал :
а как обстоят дела с остальными пунктами ПУЭ?

Решаются. Обсуждаю в других темах.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

miclK написал :
Все гораздо хуже, чем есть на самом деле.

Это как? может, раскроете секрет, чтобы прояснить ситуацию?

Регистрация: 24.11.2009 Иваново Сообщений: 203

andrewkhv написал :
Это как? может, раскроете секрет, чтобы прояснить ситуацию?

Решает все не один человек и не в одном отделе и не в одной организации.
Часть специалистов бестолкова, кто-то просит денег, другие хотят повыеживаться, некоторым некогда, иные забили в принципе на все.
Есть вариант - просто дать денег (неоднократно и разным людям) и не париться Правилами. Не хочу. Но это все уже совсем другая тема.

Регистрация: 24.11.2009 Иваново Сообщений: 203

В данный момент рисую схему подключения для согласования с СО. Сразу видна необходимость дополнительного контактора для соблюдения ПУЭ. Не хочется, если честно, ставить контактор.Может кто подскажет, есть реле напряжения типа УЗМов с двухполюсной коммутацией?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

вообще-то узм сертифицирован и разрешен к применению в качестве устройства защиты.

Регистрация: 24.11.2009 Иваново Сообщений: 203

andrewkhv написал :
вообще-то узм сертифицирован и разрешен к применению в качестве устройства защиты.

Судя по информации на сайте меандра, оно НЕ ПОДЛЕЖИТ обязательной сертификации. Так что ни о каком сертификате и речи быть не может.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

miclK написал :
ни о каком сертификате и речи быть не может

А это разве не он?

Лежит здесь

Там еще декларация и приложение.
Жаль, срок годности истек недавно, но думаю меандровцы продлят его, с учетом выхода модернизированных аппаратов.

Кстати, здесь вы сами рекомендуете ставить узм, и в то же время ему не доверяете. Странно как-то.

Регистрация: 24.11.2009 Иваново Сообщений: 203

andrewkhv написал :
А это разве не он?

Вот здесь: более поздний документ с необходимыми пояснениями.

andrewkhv написал :
вы сами рекомендуете ставить узм, и в то же время ему не доверяете.

Отлепите мухи от котлет . Одно дело - квартира. Другое дело - воздушный ввод. Разные требования Правил и разные житейские позиции. Подавай при воздушном вводе двухполюсную коммутацию в устройстве защиты от повышенного напряжения и всё тут!

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

miclK написал :
более поздний документ с необходимыми пояснениями.

Нда...
А вот ЗАСы - код 342800 сертифицируются, до 2014 года сертификат Воронежского ЦСМ.
В Питере и Москве другая история.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

miclK, НЕ ПОДЛЕЖИТ - это как правильно расшифровывается на простой русский язык?

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

miclK написал :
Подавай при воздушном вводе двухполюсную коммутацию в устройстве защиты от повышенного напряжения и всё тут!

Интересно, а есть обоснование такого требования?

Регистрация: 24.11.2009 Иваново Сообщений: 203

andrewkhv написал :
miclK, НЕ ПОДЛЕЖИТ - это как правильно расшифровывается на простой русский язык?

НЕ ПОДЛЕЖИТ - значит не требуется сертифицировать. Однако, уходим от темы. Дело не в сертификате на то или иное реле напряжения, а в необходимости двухполюсной коммутации.

Регистрация: 24.11.2009 Иваново Сообщений: 203

ppkvin написал :
есть обоснование такого требования?

Всё тот же п. 7.1.21 ПУЭ, второй абзац.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

А узип вы уже поставили в щит?

Регистрация: 24.11.2009 Иваново Сообщений: 203

andrewkhv написал :
А узип вы уже поставили в щит?

Да. Хотя при чем он здесь?

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

miclK написал :
второй абзац.

Там же:
Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
То есть предусматривается невозвратное отключение аналогично УЗО.

рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника.

Регистрация: 24.11.2009 Иваново Сообщений: 203

ppkvin написал :
То есть предусматривается невозвратное отключение аналогично УЗО

Как вариант.

ppkvin написал :
рекомендуется предусматривать

В моем случае является необходимостью. Заложено в техусловия на присоединение. Блин, мужики, по кругу ходим.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

miclK написал :
по кругу ходим

давайте разорвем его. ставьте реле напряжения типа РН-111М и контактор модульный к нему. Внимание: реле напряжения + независимый расцепитель к вводному АВ - плохая идея, при отключении питания и повторной его подаче даже при нормальном напряжени реле вырубит вводной автомат.

Еще идея: поставьте вот это , чтобы проверяющие отвалили, ну и узм к нему, так сказать для себя.

Регистрация: 24.11.2009 Иваново Сообщений: 203

andrewkhv написал :
реле напряжения типа РН-111М и контактор модульный к нему

Проблема в том, что катушка пускателя не рассчитана на длительно приложенное напряжение выше номинала. Сгорит. Поэтому не хочу. Да и Правила то же самое думают (п. 7.1.21. ПУЭ, третий абзац).

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

miclK написал :
катушка пускателя не рассчитана на длительно приложенное напряжение выше номинала.

ну так используйте нормально разомкнутые контакты контактора. при повышении напряжения реле отключит питание катушки и она не пострадает

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Есть ещё интересное требование, причем обязательное!

7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.

То есть если применяется контактор или двухполюсное реле напряжения, то оно должно быть исключительно от превышения напряжения, защита от пониженного напряжения должна быть исключена?

Хм, тогда можно ИМХО обойтись вообще УЗО+ДПН. Отключение по превышению напряжения 260 вольт.

Регистрация: 24.11.2009 Иваново Сообщений: 203

andrewkhv написал :
ну так используйте нормально разомкнутые контакты контактора. при повышении напряжения реле отключит питание катушки и она не пострадает

Верно. Это я перегрелся . Значит годится пускатель. Но время на отключение незначительно увеличится. Еще нюанс с отключением УЗМов при переходе через ноль. Но опять же в случае пускателя можно пренебречь этим.
Спасибо.

Регистрация: 24.11.2009 Иваново Сообщений: 203

ppkvin написал :
7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.

То есть если применяется контактор или двухполюсное реле напряжения, то оно должно быть исключительно от превышения напряжения, защита от пониженного напряжения должна быть исключена?

Наверное, нет. Это касается только УЗО.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

ppkvin написал :
защита от пониженного напряжения должна быть исключена?

ну если реле напряжения еще и функции узо выполняет, то да. а иэковский ад12м не отключается при понижении напряжения и сохраняет работоспособность вплоть до 50В, о чем гордо заявляет в спецификации.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

miclK написал :
Это касается только УЗО.

Видимо здесь суть в том, чтобы не применять электронное УЗО.