Проконсультируйте пожалуйста по сборке дачного щитка.
В дачный деревянный дом приходит электрический кабель - 3 фазы 220В и один ноль.
Прикинул возможный вариант щитка. Особенно интересует применения УЗО.
На картинке одно входное УЗО - правильно ли это, или правильнее использовать на каждую фазу по отдельному УЗО или диф.автомату?
AlexAlexAl написал :
На картинке одно входное УЗО - правильно ли это,
Вполне нормально. Только ноль там один, с УЗО выходит и номинал вводного лучше брать 100мА.
И после (лучше перед) трехфазного УЗО просится трехфазный автомат.
AlexAlexAl написал :
в чем отличие трех отдельных узо от одного, кроме удобства устранения неисправности в случае выбивания одного УЗО?
Если вас устроит, что после утечки на одной из фаз обесточится вся электросеть, то можно поставить четырёхполюсное УЗО.
И нули после УЗО не должны объединяться, как это сделано у вас. Какую функцию у вас выполняют автоматы 25А?
А освещения у вас нет?
Нули разъединил.
25А выступает в роли ограничителя тока - не совсем понимаю как работают 3х фазные автоматы - это 25А на каждою фазу или 25А на все три фазы?
УЗО ток утечки 30мА на одну фазу или 3 фазы вместе?
Освещение на отдельный автомат не вешал - это сильно критично?
Да я это читал, но не совсем понял чем это обусловлено.
Просто вводной автомат и счетчик уже опломбированы и нет возможности разделение сделать до вводного автомата.
AlexAlexAl написал :
Да я это читал, но не совсем понял чем это обусловлено.
Просто вводной автомат и счетчик уже опломбированы и нет возможности разделение сделать до вводного автомата.
еще какие квадраты "делите", + есть ли повторка? Иначе "сам се враг!"
2ПPOPAБ
Придумывать не буду, не в курсе.
Надо внимательно посмотреть - там стоит большой автомат советского образца.
В любом случае он стоит в маленьком ящике, я думаю туда не подлезть.
haramamburu написал :
Вот здесь поподробней (сам не в курсе )
В однофазных это разница в токах нулевого и фазного проводов... В трехфазных через трансформатор проходят три фазы и ноль, если сумма всех токов превысит номинал - произойдет отключение.
Как-бы объяснить по проще..
AlexAlexAl написал :
Надо внимательно посмотреть - там стоит большой автомат советского образца.
В любом случае он стоит в маленьком ящике, я думаю туда не подлезть.
Ноль там на большой болт посажен, который на корпусе... Или идет напрямую на счетчик.
klm3 написал :
Если на один прибор пробъет одна фаза, а на другой другая - 380 менее приятно, чем 220
не так. Ведь это два однофазных замыкания. Каждое из которых вызовет отключение защиты (должно по крайней мере)! И линейное напряжение (межфазное которое) 380 В на одном корпусе никак взяться не может.
Вы моделируете довольно редкий случай поражения электротоком... Т.е. необходимо- стоя на изолирующем основании прикоснутся (прямое прикосновение) к двум разноименным фазам. Нет отключающего аппарата защищающего от последствий подобных экспериментов/происшествий.
ПPOPAБ написал :
не так. Ведь это два однофазных замыкания. Каждое из которых вызовет отключение защиты (должно по крайней мере)!
Позвольте "разжую" что (видимо) имел ввиду 2klm3
Н-р есть два эл. прибора без земли, запитанных от разных фаз (плита и холодильник), произошел пробой (обоих), коснулись руками "обоих" стоя на "линолиуме" = 380.
Не такой уж фантастический вариант ИМХО.
haramamburu написал :
Не такой уж фантастический вариант ИМХО.
Не заземленная плита и холодильник без двойной изоляции, не соприкасающиеся ни с чем... Линолеум диэлектрический. Ввод 380 в и отсутствие заземления... И не работающий ВДТ, в придачу.
Не слишком ли много "вакуума"?
haramamburu написал :
Цитата:
Сообщение от ПPOPAБ
Ввод 380 в и отсутствие заземления...
это разьве редкость
Редкость в быту. В промышленности редкость не очень болшая, но, тем не менее, при отсутствии утечки в линии или на оборудовании сумма токов будет равна нулю.
Не заземленный потребитель первого класса защиты с КЗ на корпус.
Фаза на корпусе прибора с двойной изоляцией.
Изолирующие полы и стены. Не просто линолеум, а изолирующее покрытие.
Отсутствие заземления при трехфазном вводе.
При этом, приборы 1 и 2 должны находится на расстоянии 1,8 метра и менее, и выйти из строя одновременно.
Самая распространенная ситуация, надо полагать?