Уважаемые обитатели форума подскажите:суть вопроса во времени переключения трехходового крана 120сек.котел Termona напольный чугун.Сервопривод еще не ставил.взяли сомнения в том что за это время перекрытый кран и кипящий котел раздавят систему?или я ошибаюсь?котел запустится до полного открытия или будет ждать сигнала с сервопривода?
А трехходовой в каком месте установлен? Если в узле подмеса контура, то к крану ещё контроллер полагается. Он и будет заниматься вопросами перегревов, выбегов насосов и т.д.
2SCB он еще не установлен.предполагается установка на подачу котла.приоритет котла по задумке авторов как правило выставлен на бойлер.косвенник на 200литров.управление приводом идет с головы котла.
Ну тогда всё нормально. Если котел перегреется, мозги включат насос, дабы снять тепловую перегрузку.
И там нет перекрытого состояния крана, он или в радиаторы или в бойлер направлен.
2SCB режим Лето есть вот я и хочу его установить документы у клиента.и принципиальная электрическая схема у него.кран на дюйм.выход котла аналогичен.планирую установить на подачу вопрос запуск котла производится после срабатывания привода или нет?если да то привод под замену
2SCB все же в режиме лето он перекрыт полностью от контура отопления и в положении только бойлер.
Martinulyan написал :
запуск котла производится после срабатывания привода или нет?если да то привод под замену
Привод на 220В с тремя проводами? У него нет контроля положения. Наличие команды с мозгов легко установить измерив напряжение на приводе. Если команды от котла нет и привод не поворачивается, то всё нормально.
Кстати, несколько раз ремонтировал привода ESBE. У них крепление переключателей осуществляется пайкой. Со временем она отваливается из-за знакопеременных нагрузок. Легко восстанавливается паяльником.
Martinulyan написал :
все же в режиме лето он перекрыт полностью от контура отопления и в положении только бойлер.
2SCB Я ВСЕ ПРЕКРАСНО ПОНИМАЮ НО СХЕМУ ТО НЕ Я РИСОВАЛ.УЙТИ ОТ НЕЕ ТОЖЕ НЕ МОГУ.ВСЕ ПОДКЛЮЧЕННО СОГЛАСНО СХЕМЕ.И В МОМЕНТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ ПРИХОДИТ ДВЕ ФАЗЫ
2SCB получается на управляющие приводом провода подается две фазы и ноль.во время переключения приоритетов должна оставаться одна фаза.они же остаються обе и ноль.реле не отключает!!!вот так приедешь домой здравствуй млять Новый Год система разморожена.обидно.Люди не берите Терм ЕЗ/В
2SCB мощьность 55 квт!я предложил вариант постоянного подмеса теплоносителя к бойлеру в режиме отопления.проиграют на газе?или сэкономят?европа навязывает хочу порушить но использовать со своим пониманием
2SCB да вы правильно поняли перегрева я думаю не будет.горячая вода циркулирует от Бойлера по большому кругу это где еще 50литров воды дополнительно.система отопления и водоснабжения будут компенсировать друг друга?