У меня на середине ремонта "сбежали строители", наделав очень много брака. Вот я разбираюсь с тем, что имею.
Помогите, пожалуйста, - ЧТО ЭТО???
На стене под потолком висит нагреватель ТЕРМЕКС. Под ним планировалась стиральная машина. Сейчас я начала рассматривать выводы и сливы. Возле Термекса, который уже подключен шлангами я увидела в стене сливную трубу..Сейчас она закрыта заглушкой. Находится на высоте около 150 см от пола. Надеюсь, это не слив для стиралки на такой высоте????
Фото прикладываю.
Ниже, сбоку от будущей стиралки находятся два "крана"(?) - Один - налив воды, там ещё магнитный преобразователь вставлен.. А вот ниже ЧТО???
Отверстие с заглушкой около нагревателя для слива воды из нагревателя при его демонтаже/ремонте.
Второй "кран", похоже и есть подключение к сливу для вашей стиралки. Он, как раз, на сколько понятно из фото, расположен почти на одной вертикали с верхней заглушкой.
Отверстие с заглушкой около нагревателя для слива воды из нагревателя при его демонтаже/ремонте.
И не только. Постоянно используется для сброса воды по шланочку от предохранительного клапана болера.
А расскажете мне КАК ??? (Я сегодня пыталась вытащить заглушку, чтоб заглянуть - не поддаётся никак, даже не шевелится, я уж думала, что её "заклеили"). Вобщем, наверное, там как-то отсоединяется сливной шланг и вставляется в этот слив?
можно смело выкинуть...
Магнитный всё ж не нужен??? Я так долго "изучала рынок", вроде большинство всё ж склоняется , что "не помешает"..
Скажите, а хоть не навредит??? А то я на каждый прибор поставила на входе..
И спрошу заодно про магистральные фильтры. У нас вода жёсткая и хлорированная (Орехово-Борисово). Места было мало, вместилось только по одному фильтру ТАЙФУН "Арагон-3" - и на горячую, и на холодную воду.. Помогут хоть немножко?
Для питьевой под мойку буду ставить "Гейзер" с Арагоном. Сейчас дома стоит - вода такая вкусная..
..............................
И ещё вопрос: т.к. плитка в ванной положена с браком, и вполне возможно, нужно будет разбивать-отбивать всю плитку в ванной - удастся ли сохранить все вот эти подводы труб и электрики??? (Саму установленную ванну, наверное, сохранить не удастся?
quote=Lusek]Магнитный всё ж не нужен??? Я так долго "изучала рынок", вроде большинство всё ж склоняется , что "не помешает".. [/quote]Постоянные магниты- чем могут помешать.Если вода жесткая- то нужно оставить,чтобы не было накипи.[
Бараны Ваши подключили водогрей неправильно. Ввод холодной воды в водогрей, на Вашей фотографии, у водогрея справа. Туда же надо поставить и предохранительный клапан. Стрелкой ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ВОДОГРЕЮ. Выход ГВ - на Вашем фото слева (на водогрее отмечен красным). Подключается прямо к выходу водогрея.
Магнитный очиститель выкиньте сразу в мусор, толку ноль. Для борьбы с жесткостью воды надо серьезный химический умягчитель ставить. Если бы с помощью магнитов можно было опреснять воду, то в Сахаре давно бы яблони цвели.
Слив стиралки на Вашем фото 2 подключается слева, подключение воды - справа. Там все сделано вполне грамотно.
dmvt1 написал :
Бараны Ваши подключили водогрей неправильно. Ввод холодной воды в водогрей, на Вашей фотографии, у водогрея справа. Туда же надо поставить и предохранительный клапан. Стрелкой ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ВОДОГРЕЮ. Выход ГВ - на Вашем фото слева (на водогрее отмечен красным). Подключается прямо к выходу водогрея.
Слив стиралки на Вашем фото 2 подключается слева, подключение воды - справа. Там все сделано вполне грамотно.
Это не "лево" и "право", А "верх" и "низ" - просто так фото сделано: подключение к воде - верхняя, слив - нижняя прямо под ней. Нормально????
Бараны Ваши подключили водогрей неправильно. Ввод холодной воды в водогрей, на Вашей фотографии, у водогрея справа. Туда же надо поставить и предохранительный клапан. Стрелкой ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ВОДОГРЕЮ. Выход ГВ - на Вашем фото слева (на водогрее отмечен красным). Подключается прямо к выходу водогрея.
УЖАС, ЭТО МОЖНО ИСПРАВИТЬ????
Я УЖЕ в СОСДНЕЙ ТЕМЕ ПРО ЭЛЕКТРИКУ БРОСИЛА КЛИЧ О ПОМОЩИ. Может кто-то из электриков хороших меня проконсультирует или поможет всё исправить???
исправить проблем не составит,предохранительныи клапан 2Lusek ставится по стрелке к входу в боилер ,с синим колпачком,вот только надо не ошибиться с присоединениями к угловым кранам в стене, холодную и горячую
Магнитный очиститель выкиньте сразу в мусор, толку ноль.
категорично утверждать не буду, но где-то в свое время читал, что от магнитного очистителя до потребителя должен быть N-ный (1..2..3..м) кусок трубы, тогда он начинает работать.
А если все подключают именно как у вас, прям перед потребителем, то неудивительно что он не работает....
ИМХО
Ну коллеги, подумайте, что может очистить магнит. Максимум - собрать на себя куски железа и ферромагнитной ржавчины. Так она там будет в фильтре дальше продолжать растворяться потихоньку в воде. Существенно больше толку от обычного 100 микронного грязевика.
Ответьте кто знает:
а обязательно ли предохранительный клапан ставить непосредственно на патрубке ХВ на входе водогрея ? Ну там к примеру можно его переместить, поставить на полметра ниже на этой же трубе ХВ, идущей к водонагревателю ?
Чтоб убрать его "с глаз", чтоб не был на виду (чтоб эстетичней было).
2olafson4eg Непосредственно рядом с водогреем ставить предохранительный клапан не обязательно,можно в сантехшкафу,сразу после запорного вентиля или крана на трассу ХВС к нему
olafson4eg написал :
а обязательно ли предохранительный клапан ставить непосредственно на патрубке ХВ на входе водогрея
у меня его вообще нету..............
почему непомню.........вроде недодали при покупке
лет пять уже..........стоит
както сразу не начал искать его........... да так и забыл............ вот тема ваша напомнила
2lex2202 это просто удачное стечение обстоятельств,видать нет обратного клапана на основном вводе воды и излишнее давление уходит в основную магистраль....а то бы беды было не миновать
У меня нагреватель будет в шкафу за дверцами, т.ч. неважно ЧТО на виду, значит мне поставить клапан прямо перед входом, как сейчас на "не той" трубе ? Если всё ж оставлять этот магнитный преобразователь - клапан ставится - между ним и бойлером???
Lusek написал :
Я сходила на кухню и посмотрела КАК у меня под мойкой присоединён в этой квартире нагреватель. Он тоже БЕЗ клапана???
Посмотрите еще раз на картинки с певого поста, потом на свою. Знакомых элементов не видите?
Стоит он у вас на входе холодной воды. Такая фиговина Т-образная (к ней у вас прицеплен хромированный уголок). На боковом ответвлении небольшой отвод. Вот в него лишняя вода и будет выдавливаться. А посему лучше нацепить трубочку и отвести куда-нибудь...
dmvt1 написал :
Магнитный очиститель выкиньте сразу в мусор, толку ноль. Для борьбы с жесткостью воды надо серьезный химический умягчитель ставить. Если бы с помощью магнитов можно было опреснять воду, то в Сахаре давно бы яблони цвели.
Почитайте О'Генри. У него есть цикл рассказов о двух мелких мошенниках. Найдете много общего с этой статьей. Нельзя так безоговорочно верить рекламному слову. От накипи 1стопроцентной защиты нет. Можно уменьшить ее снижением температуры в бойлере до 45-50 град, т.к. накипь начинает образовываться при температуре выше 60 град. Накипь это, в основном, соли кальция (мел) и магния. Они НЕ МАГНИТНЫ. В дорогих водогреях применяют "сухие" ТЭНы для снижения температуры в районе ТЭНов. В водонагревателях с "мокрыми" ТЭНами на жесткой воде образование накипи НЕИЗБЕЖНО. Придется периодически разбирать и чистить ТЭНы. "Калгон" в питьеаую воду не добавить.
Насчет магнетизма:Обезжелезивание воды
Обзор методов обезжелезивания.
Удаление отложений железа.
В воде из подземных источников (скважин) очень часто наблюдается высокое содержание железа. Это вполне естественно, ведь железо – один из самых распространенных химических элементов в природе. Высокое содержание железа
Чтобы отколоть от трубы один из наростов, по отвертке пришлось бить молотком.
ухудшает вкус воды, приводит к образованию некрасивых ржавых подтеков на сантехнике и даже окрашивает белье при стирке.
Кроме того, в жесткой воде с повышенным содержанием железа происходит быстрое образование очень твердой накипи. Почему это происходит? Частицы окислов железа выступают в роли "кирпичиков", а соли жесткости становятся "строительным раствором". Накипь быстро растет, как кирпичная кладка, причем намного более твердая, чем обычно.
На снимке слева показан фрагмент трубы с железистыми отложениями. Чтобы отколоть от трубы один из наростов, по отвертке пришлось бить молотком.
Обезжелезивание воды – это одна из самых сложных задач для систем водоочистки, поскольку соединения железа в воде могут присутствовать в различных формах – в растворенном, взвешенном, коллоидном состоянии, а также в виде различных химических соединений.
Например, если первоначально вода чистая и прозрачная, но после отстаивания образуется красно-бурый осадок, то это признак наличия в воде растворенного (двухвалентного) железа. В случае если вода уже желтовато-бурая и образуется осадок при отстаивании — причина — взвешенное (т.е. уже окисленное, трехвалентное) железо. Коллоидным железом окрашена вода изначально, но оно не образует осадка. Бактериальное железо, которое наблюдается в болотных водах, проявляет себя радужной опалесцирующей пленкой на поверхности воды и желеобразной массой, накапливаемой внутри труб.
Существуют различные методы обезжелезивания воды, причем каждый из них имеет как достоинства, так и существенные недостатки, следовательно, применим только в определенных условиях. Выбор конкретного метода (или их комбинации) в большей степени зависит от характеристик исходной воды, требований к степени обезжелезивания, бюджета, условий для размещения фильтров (некоторые фильтры занимают много места).
В целом ситуация с обезжелезиванием воды аналогична случаю с умягчением – для качественной очистки воды от железа необходим тщательный подбор фильтров, для работы фильтров обезжелезивания необходимы своевременное обслуживание и расходные материалы. И, аналогично умягчению, стоимость решения по обезжелезиванию всей воды поступающей в дом, коттедж достаточно высока.
Существуют ли более экономичные, но эффективные решения по защите от железа?
Да, конечно! Если целью установки системы обезжелезивания является только защита от образования накипи, содержащей железо, совсем не обязательно именно удалять железо из воды, можно не давать железу образовывать накипь на стенках с помощью системы водоподготовки Гидрофлоу. С Гидрофлоу соли жесткости из воды превратятся не в накипь, а в мельчайшие кристаллы, которые поток воды унесет из системы. Без "строительного раствора" (т.е. без солей жесткости из сравнения выше) "кирпичики" (окислы железа) не смогут
Участок трубы из той же системы как на снимке выше, через 50 дней работы Гидрофлоу
прикрепиться к стенкам труб.
А если отложения уже существуют, Гидрофлоу, постепенно вымывая кальций из старой накипи, подобно удалению раствора из кирпичной стены, разрушит и старые отложения.
На фото справа мы видим участок трубы из той же системы как на снимке выше, через 50 дней работы Гидрофлоу. Видно, что на новом фрагменте трубы (синяя стрелка) отложений совсем нет, старая же накипь изменила цвет, ее масса, согласно анализа, уменьшилась в 5 раз, оставшиеся отложения напоминают мельчайшую пудру. Наросты (красная стрелка) рассыпаются в пыль при легком прикосновении. Такие результаты демонстрирует только Гидрофлоу.
Что можно предпринять, если нужны и обезжелезивание питьевой воды и защита от накипи? Возможно ли обезжелезивать не весь объем воды, а только часть?
Да, конечно! Можно обезжелезивать, например, только питьевую воду. А трубы в доме, бойлер, бытовую технику от образования твердой накипи защитит система водоподготовки Гидрофлоу. Как и в случае с умягчением воды, вы получите ощутимую экономию. Ведь цена фильтра зависит от его производительности, т.е. от объема очищаемой воды. Объем питьевой воды намного меньше объема воды, используемой для хозяйственных нужд, поэтому стоимость решения "обезжелезивание питьевой воды плюс Гидрофлоу для остальной воды" будет существенно ниже, чем обезжелезивание всей воды в доме.
Кроме того, фильтр на меньшую производительность занимает меньше места, расходует меньше воды для промывки. К тому же сэкономленные средства позволят рассмотреть возможность приобретения более эффективной модели фильтра, причем не выходя за рамки отведенного бюджета.
У многих фильтров обезжелезивания воды есть ограничения по максимальному уровню железа в воде. А Гидрофлоу может работать при высоком содержании железа?
Да, может. Гидрофлоу эффективно работает и при крайне высоком содержании железа в воде, что подтверждено множеством примеров. Например, когда в жесткой воде настолько высокое содержание железа, что в бойлере даже датчики температуры и предохранительные клапаны обрастают накипью. Бойлер начинает непрерывно греть воду, перегревается и даже "взрывается". В таких условиях только с Гидрофлоу бойлер начинает работать в штатном режиме.
Пример:
Статья - "Противонакипное устройство разряжает взрывоопасную ситуацию".
Дополнительные фотографии к статье (ссылка).
Поскольку с Гидрофлоу железо остается в воде, в редких случаях, при очень высоком содержании железа, возможно появление разводов на кафеле и на сантехнике. Они легко стираются. Без "химии" и отскабливания. Гидрофлоу - это решение, которое не занимает полкомнаты, не требует обслуживания, реагентов, экологично и при этом значительно дешевле других методов.
Применение Гидрофлоу позволяет существенно снизить как стоимость самой системы обезжелезивания воды, так и снизить затраты на техобслуживание и содержание системы водоочистки.
Узнать цену HS-38 | Купить с доставкой на дом | список Магазинов
Принцип действия | Статьи | Отзывы | Монтаж | Форум по защите от накипи