Добрый день!
У тётки сгорела розетка, вызванные "спецы" из аварийки отключили её и заизолировали провода, попутно предложили сделать новую проводку коробами по стенам в квартире
сейчас подрядился сделать ей новую проводку и розетки, соотв-нно залез в её щиток в подъездном холле и увидел следующее:
нужные автоматы - крайние справа 3 шт.
[
]()
Счётчик соотв-нно правый нижний
[
]()
Вот это непонятно мне что за шина нижняя - ноль?
а верхняя тогда что - земля?
[
]()
общий вид
[
]()
Автоматы - 3-й справа на свет
второй справа на розетки
самый правый (типа новый) - на плиту+стиралку
Автоматы ест-нно в помойку )
планирую протянуть отдельный провод на плиту 3х4мм + автомат на 32А
на стиралку также
и на розетки 2 куска провода 3х2.5мм - один кусок на одну комнату, второй на вторую комнату+кухня
потребителей мало. из крупных - кондей в одной комнате и чайник на кухне 2 кВт
соотв-нно изысков в виде отдельных автоматов на каждую розетку не надо
Вопросы такие -
фаза от счётчика я так понимаю сейчас заходит сверху в самый правый автомат?
откуда брать ноль?
и землю?
и есть ли вообще земля в щитке?
отдельный вопрос - что за провод идёт сверху из 3-го автомата справа? я честно говоря таки не разобрался
Заранее спасибо
Клеммник с четырьмя тройками запараллеленных контактов - рабочие нули квартир (после счетчика).
Клеммник вверху (на "железе" щитка) - защитный ноль ("земля"). См.
планирую протянуть отдельный провод на плиту 3х4мм + автомат на 32А
По совр. норм. полагается 3х6.
на стиралку также
3х2,5 и АВ на 16А
фаза от счётчика я так понимаю сейчас заходит сверху в самый правый автомат?
Да.
откуда брать ноль?
Со своей тройки на черном клеммнике(крайней правой).
и землю?
С верхнего ряда зажимов.
отдельный вопрос - что за провод идёт сверху из 3-го автомата справа? я честно говоря таки не разобрался
Что-то подключено от Вашего счетчика, но без защиты имеющимися на фото автоматами.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
вопрос такой ещё -
как крепить новые автоматы?
я думаю купить кусок дин-рейки и саморезами прикрутить справа от автоматов, на неё сажать новые автоматы.
только вот места там маловато
если выкинуть оба чёрных автомата, на их место можно будет прикрутить дин-рейку или нет ?
т.е. мне не очень понятно как сейчас они закреплены? я так понимаю не на дин-рейку же
Первое пока не разобрались с двумя проводами (для чего), это с прихода первого АВ. Второе как я подозреваю, нулевой провод этой линии подключен на нулевую колодку ваших соседей.
Судя по фото АВ – ушастые плоховато видно (если да то установка дин рейки специфическая). Места дополнительного при демонтаже старых поместится 6-7 АВ (однополюсных).