Тоже вот вляпался. Купил ВВГп 2х6 в (перовская 26к1 магазин "Кабель-провод", магазину уже тысячу лет, как-то даже не подумал что может быть подлянка как на рынках), причем на срезе вроде нормальный "медный" цвет, иначе сразу бы заподозрил неладное.
А вот после снятия изоляции, я был неприятно удивлен желтизной оттенка, что это может быть? Какое-то покрытие или провод сразу под замену?
AliBaba написал :
обычно на левом нет маркировки. или маркировка такая что ее фактически нет или нет маркировки завода-изготовителя...
Есть заводы (небольшие) которые при заказе 10 км, не только любое сечение и ПВХ сделают, но и нанесут любую маркировку, в итоге написано ВВГ нг-нд Рыбинск 3х2,5, а там ВВГ 3х2, с заниженной толщиной ПВХ.
Услуга пользуется популярностью: на рынки, под электрику "от застройщика", и т.д.
MITRII написал :
Нам на работе раз выдали ПВС 3*1,5-завод правда не помню, кажется Рыбинск. Так вот одна жила медная, вторая какая то темно-красная, а третья-стальная, как оплетка на коаксикале.
Только не Рыбинск - Рыбинск в халтуре я ни разу не уличал.
Нам на работе раз выдали ПВС 3*1,5-завод правда не помню, кажется Рыбинск. Так вот одна жила медная, вторая какая то темно-красная, а третья-стальная, как оплетка на коаксикале. Слава Богу что изоляция была спеченной, а то бы заставили ложить. И еще о проводах-дед подогнал бухту раннеросийского ВВГ 2*2,5 (1997г), так вот, сейчас это называется 2*4, а то и 2*6 смотря кто производитель.
Нашел таки ПВС 2 по 4,0. даже мерить не стал. По виду и по весу - лучше не видал. На 40 копеек дешевле подделки(правда со скидкой). Там-же был 2 по 6,0 - на вид жилы такие-же.
Маркировка -рельеф на изоляции, производитель К 58. рыбинск вроде.
Надо Вам то сечение? Лучше ПВХ проверьте - думаю, разочарований больше будет.
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
..
4.17. Определение обонятельного коэффициента
Сущность метода заключается в определении минимального количества воздуха в миллилитрах, которое необходимо ввести при помощи шприца в склянку для того, чтобы выходящая из нее струя пахучего воздуха вызывала при попадании в нос обонятельное ощущение.
Обонятельный коэффициент (ОК) является мерой обонятельной чувствительности исследователя.
Исследователю вставляют в нос оливы 4 (черт. 3) с таким расчетом, чтобы отверстия их были направлены в сторону средних носовых ходов и не закрывались носовой перегородкой или передними концами нижней раковины.
Ничё не творится - электроны в проводниках как колебались, так и колебаются. По статистике - не работают в жилых зданиях под полной нагрузкой кабеля, зачем максимальное сечение?
30 лет гарантированного срока службы ПВХ в изоляции - ну на 5-10 лет раньше потрескается. Кто ж найдёт через 20 лет подпольщика или директора уважаемого завода?
Но это все - подделка. Т.е. в магазе на вопрос какой кабель что должны сказать?
И как его при покупке оперделить какой он?
И воббще если ети ГОСТы почитать то даже сомнительно становится смогут ли наши такое делать? там про все написано и про провода и про изоляцию и про форму... и про удельный вес кабеля...
AliBaba написал :
В общем не понятно, на основании чего предприятия выпускают такую "фегню" ????
Дак ценовая конкуренция с подпольщиками. Микроцех по выпуску кабеля физически размещается на 1000 м. кв. Обрудования б/у и нового, медной катанки, кабельных ПВХ композиций - валом на рынке.
Глянул сертификат:Соответствует требованиям нормативных документов
ГОСТ 7399-97 п.п.3.2,
4.1.1-4.1.4,
4.1.5.1,
4.2(В столбик удобнее просто. Но толи мне дали не тот сертификат толи это откровенный брак.
"ИБО" (С Остап Ибрагимович) в госте написано примерно так:
4.1.1. Требования к конструкции
4.1.1.1. Токопроводящие жилы проводов и шнуров, кроме шнура марки ШОГ, должны быть
изготовлены из медной или медной луженой проволоки в соответствии с таблицей 2 и
соответствовать требованиям ГОСТ 22483 и ТУ 16-505.850 [1].
Направление скрутки проволок в жилу - левое. ...
А вот указанный ГОСТ 22483 уже четко пишет как определяется условное сечение провода.
Во всех етих пунктах можно найти еще и как маркировать кабель. Д.быть изготовитель указан, можно логотип предприятия.
В общем не понятно, на основании чего предприятия выпускают такую "фегню" ????
ПВС 2х4.0 2010 -маркировка. Сопротивление 60 метров составило 0,389 Ома. 60 метров кабеля весят 3,3кг. Диаметр по оболочке наружной 7,5-8мм
Получилось сопротивление 1 километра - 6,48 Ома (
сдал обратно. Но сказали что все докУменты на кабель у них в порядке и типа надо было проверять перед покупкой.
Взял на проверку подороже.
Вместо 2,5мм2 по факту вышло 1,9мм2
В других магазинах по сантиметров 10 отрезать отказались, сослались на то, что народ берет целыми метрами.
Выходит что надо покупать следующее сечение. И какая там медь - еще вопрос.
Kamikaze написал :
А при нынешней грязной пружинящей "меди" фактическое сечение должно быть, пожалуй, даже больше чем 2,5мм2, чтобы уложиться в требование по сопротивлению жилы.
Производителей эл.технической медной катанки в РФ -один или два... Вряд-ли они выпускают специальную "грязную" медь... Кто его знает- откуда оно вообще берется.
Пружинит - бывает... Но, это уже недоработка кабельных заводов. Точнее- не отожженная после последней протяжки медь.
ПPOPAБ написал :
Сечение токопроводящей жилы - величина условная. А не буквальная.
Угу. ГОСТ нормирует сопротивление, и, кажется iale приводил расчет, что при супер-пупер чистой бескислородной и т.д. меди для того, чтобы уложиться в требование сопротивления для жилы "2,5мм2" производитель может сделать провод с реальным сечением ок. 2,2мм2 (но никак не меньше) и будет прав.
Но при нынешней грязной пружинящей "меди" фактическое сечение должно быть, пожалуй, даже больше чем 2,5мм2, чтобы уложиться в требование по сопротивлению жилы.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Ну и вести с полей: кабель марки ПВС 2 по 2,5мм2
состоит из:
-синий провод:0,232мм х 42жилы в результате = 1,715мм2
-серо-розовый: 0,232мм х 42жилы = 1,775мм2
Че это за сечение они пишут в марке кабеля? Или сейчас уже везде так?
Разный цвет жил еще бывает от пластмассы зависит, вернее от свойств красителя для нее.
Занимался этим вопросом лет 20 назад при сотрудничестве с Сибкабелем. Тогда решался вопрос о применении красителей и вторичного использования пластмасс. Главное, что цвет жилы меняется примерно через три месяца хранения. Т.е. сразу изменение после выпуска кабеля не заметно.
По поводу сечения жил и вообще качества - стараюсь покупать кабели Сибкабеля. Есть еще Томсккабель у нас - они иногда мухлюют, но при проверке в магазине (сечение, цвет, гибкость и т.д.) можно и этого производителя кабель брать.
ПPOPAБ написал :
Нет, и еще раз - нет. Только -омметр...
Это- не я, это- ГОСТ.
А можно этот момент поподробнее? А то купил кабель 4кв.мм, а померив дома штангелем – немного расстроился. Диаметр жилы оказался – 2,1мм, что при переводе в сечение – примерно 3,5.
Купил ПУНП 3х1.5 ну что сечение заниженно эт само сабой, но жилы та шо на заземление как будто какой то эмалью покрыта, а две другие коричневатого цвета
Я называю такие кабеля "латунные". Их купить можно практически везде, кроме солидных, электротехнических магазинов и фирм... Те такую продукцию фильтруют, насколько я понял из моих наблюдений. Лучшим производителем кабеля на данный момент считаю Севкабель. По крайней мере по рынку Екатеринбурга.
Гы-гы. Только увидел. Она не просто окислилась, она скоро отгорит из-за плохого контакта.
Что-то я ни сварки, ни пайки не вижу. И нормальной скрутки, как таковой, нет
Вот фото с последнего объекта. Зачистке проводов перед соединением было посвящено много неприятных минут. Ну и способ соединений на клеммах розеток, примененный строителями, доставляет.
Жилы ещё и ломкие почемуто.Варятся плохо.... Попалась пара пара бухт подобного Безобразия. Обе бухты по шильдику произведены в Смоленске. Кинули их на магистрали. Теперь при покупке кабельной продукции Смотрим внимательно Однако, чего и всем желаем.... А магазин в Игноре....
" Я его слепила из того, что было"
Бывает и такое - какую катанку купили ( старую, окисленную, зеленую, сомнительного химсостава ) , такую в ПВХ и затолкали...