ribakow.fthj написал :
Все правильно-если человеку хочется то пусть произведет замену труб,а радиатор можно промыть или почистить-а по желанию и заменить со временем.
Да. Самому уже обидно, проволандаться почти месяц и в итоге вернуться к тому, что можно было сделать с самого начала: сказать - нет и остаться с тем, что было. Жалко потраченного времени. Хочеться что-то сделать в результате, все-же.
gugulaki написал :
Нет, вести непринужденную беседу. Но в русле того что вы желаете все по правилам. Если Вам мастер УК предложит смонтировать отопление на ППР с комплектом документов(договор, гарантийные обязательства, наряд-заказ где будет все перечислено(что будет делаться)). Так же на бумаге будут прописаны ответсвенные лица, то вы соглашайтесь не раздумывая. Оплачивайте в кассе УК(или сберкассе) сумму, пусть монтируют подписывайте все документы и живите спокойно.
По ходу, все идет к официальному ППР. Сосед уже сам хочет официально.
Такой вопрос... Хотелось бы, чтобы было меньше скруток. Нормально ли себя ведут на отопление вот такие краны?
плохо они себя ведут... не надо пластик на отопление... и на перемычку кран не надо...
вам вроде уже все объяснили! У вас пятый этаж! если потечет, то зальете всех... причем кипятком!
gugulaki написал :
Нет, вести непринужденную беседу. Но в русле того что вы желаете все по правилам. Если Вам мастер УК предложит смонтировать отопление на ППР с комплектом документов(договор, гарантийные обязательства, наряд-заказ где будет все перечислено(что будет делаться)). Так же на бумаге будут прописаны ответсвенные лица, то вы соглашайтесь не раздумывая. Оплачивайте в кассе УК(или сберкассе) сумму, пусть монтируют подписывайте все документы и живите спокойно.
даже если все официально делать и есть "крайние", то подумайте над тем, что срок службы у такой трубы будет маленький и заплатив деньги сейчас, вы скоро снова столкнетесь с тем, что трубы надо менять, так как срок службы прошел. А это опять затраты на новую замену, ну и обычно это влечет за собой косметический ремонт.
Ну и еще... из аналогии... Есть авто, есть страховка. Авто пострадало, надо получить страховку... Сколько придется побегать, чтобы ее получить, а потом ставить авто в ремонт и ждать... А ведь это все время и нервы, а в конечном счете потерянное здоровье и деньги!!! хотя ущерб компенсировали...
у меня на перемычке именно такие и стоят , за 8 лет плотной работы с такими трубами и кранами - надежность 100 процентная практически , хотя выглядит очень хлипко
шаровые краны из металла менять приходилось не раз , а эти почемуто стоят...наверное все гениальное просто...
хотя вы вроде бы уже согласились на порнуху из черных сгонов с конрагайками ?
У меня трубам 45 лет - они как новые. На отоплении подготовленная вода и трубы практически не ржавеют.
Если батарея плохо греет - поставьте отсечные краны и можете потом снимать, промывать, менять и делать что угодно...
Слесарям из ДЭЗа хочется денег и не хочется нормально работать и нести ответственность - вот причина халтур пластиком....
И поверьте, мало там кто заморачивается сроком службы, температурой и чтением других тех характеристик...когда делают себе в карман без ответственности....
И оцинковку на ЦО не ставят, как тут пишут некоторые "профи"...
PS А на тему красоты посмотрите фото в профиле сварщиков, которые есть на форуме....
мне кажется, что в "столичных" ДЭЗах уже не осталось сварщиков, поэтому они всех на пластик и переводят )))
работы меньше, а денег можно поболее снять за современные технологии !)
до40руб-это с ппр на ппр.А если с ппр на металл фитинги(американки и пр.)или наоборот-которых иногда тоже не мало набирается при монтаже.Тоже не дешево выходит.
mazai999 написал :
мне кажется, что в "столичных" ДЭЗах уже не осталось сварщиков, поэтому они всех на пластик и переводят )))
работы меньше, а денег можно поболее снять за современные технологии !)
как раз наоборот - сварочные работы более дорогостоящие , если разобраться , тем более что всегда можно совместить и сварку и пропилен
BV написал :
И оцинковку на ЦО не ставят, как тут пишут некоторые "профи"...
Почему нет,антифриза в системе нет. Цинк выгорает и т.д-всё это слышал,читал,на внутрянке не встречался с этим. Главное её не варить,иначе смысл-то теряется,что уже в данном случае не совсем удобно в монтаже.Для сабжевой задачи, достаточно соответствующих чёрных труб.
BV написал :
У меня трубам 45 лет - они как новые.
Разница в монтаже по документам ППР и стали с соблюдением всех норм не превышает 20%. Но все говорят ППР- это круто!
Но в России он стоит не более 15 лет, пока. В 90 ставили немецкий ХППР, а не нынешний ППР. Я за ППР в низкотемпературных системах отопления.
И в большей массе население пугает слово "сварка", все представляют себе сварщика с горелкой размером метр на метр, который жгет обои, пол, стены, занавески. А сам сварщик все время падает- потому-что пьяный, и везде воняет ацетиленом, т.к. везде в шлангах(генераторе) дыры и он курит возле генератора. Вот собирательный образ современного газового сварщика. ))
артур липецк написал :
как раз наоборот - сварочные работы более дорогостоящие ,
это так и это понятно, но есть нюанс! Сколько получает сантехник-сварщик официально в ЖЭКе ? Думаю, что немного. Большая часть за его работу уйдет в бюджет конторы. А нафига сварщику это надо, когда он сам легко может денех заработать в свободном плавании да и спрос на сварщиков сейчас есть. То есть хорошему сварщику неинтересно сидеть в ЖЭКе. А те кто туда идут работать - начинающие работяги... А им проще паяльник для ППР или разводной ключ для МП в сумку засунул и на объект!!! все имхо )))
gugulaki написал :
Вот собирательный образ современного газового сварщика. ))
кстати, а почему именно газосварщик???? У нас сейчас меняют трубы отопления к дому. То есть подземные коммуникации. Там труба визуально не более 2". Стоит рядом с траншеей бензогенератор и покряхтывает в момент сварки ))) Баллонов нигде не видел! То есть пользуют электросварку!
На 2 дюймах в котловане электросваркой без проблем, даже самый криворукий сварщик заварит. Да и сколько стоит щас инвертор? 10 тр на инвертор, генератор 15. И сваривай. А для газовой расходка дорого, а электросварка самая дешовая.
gugulaki написал :
На 2 дюймах в котловане электросваркой без проблем, даже самый криворукий сварщик заварит. Да и сколько стоит щас инвертор? 10 тр на инвертор, генератор 15. И сваривай. А для газовой расходка дорого, а электросварка самая дешовая.
Да еще и баллоны нужно возить и таскать, да их еще и заправлить надо!!! Но я не о цене, а о конечном результате интересуюсь !)))
Газосварка лучше получается??? Аккуратнее и надежнее? или ???
На малых диаметрах (менее 1 дюйма) в коммунальном хозяйстве предпочтительней газовая сварка с присадкой, или полуавтоматическая в CO2. Например есть дом где собрали новое отопление на электросварке, из минусов: понадобился генератор(т.к. наши домовые сети такое не любят), брызг не трубе много(не симпатично), и большое количество швов из-за сложности маневрирования с электродом.
Тепловики (кто обслуживает магистрали от котельных) на капитльных ремонтах используют сейчас в основном электросварку(РДС), и водоснабженцы так же. Но они м***ки, не прокаливают электроды, и плохо чистят кромки перед сваркой, поэтому всякая уй**ня и получается.
gugulaki написал :
На малых диаметрах (менее 1 дюйма) в коммунальном хозяйстве предпочтительней газовая сварка с присадкой, или полуавтоматическая в CO2
Сварочные инверторы тоже есть и полуавтоматы с присадкой и в газе тоже варют.
gugulaki написал :
Я знаю. Но вы попробуйте в санузле полуавтоматом или РДС свищ с обратной стороны заварить. Вот просто вы за**сь, эти ан***мом заниматься
Может быть.Но разные есть ситуации и условия и причины.