#2022726

2BravoOrlov
Всё равно решили оставить на розетки автоматы 25А, а не свет 16А?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Сварганил монтажную схему РЩ. Посмотрите на второй вкладке. Какие будут замечания?
Первый раз собираю РЩ трехфазный. Подскажите, чем пользоваться?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

MaSeVi написал :
И свет, наверное, заменить на 10 А?

Если это не ночная прожекторная подсветка высотного здания, то и 6А достаточно.

avmal написал :
Сообщение от BravoOrlov
. 25А меняю на 16А в ванную.
В ванную заменили, а комнаты и кухню оставили?

И свет, наверное, заменить на 10 А?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

BravoOrlov написал :
. 25А меняю на 16А в ванную.

В ванную заменили, а комнаты и кухню оставили?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Смотрите на месте, если есть хоть какой то вариант соединения энергосистем гаража и дома то тянинте еще один провод. если нет то может хватить и узо

Не, сам заказчик и прокладывал. Я доделываю за ним. Ну, а на счет УЗО трехфазное на гараж - слишком криминально?

BravoOrlov написал :
Был только что на объекте.

Значит проложили недавно.

BravoOrlov написал :
Как поступить?

Найти и заставить переделать (за его счет). Клиент небось за 5 жил заплатил.

sanykrimea написал :
Может ТТ вбить?

Все упирается в цену вопроса и что скажет клиент.

Bladiclab написал :
Кабель менять.

Может ТТ вбить?

BravoOrlov написал :
Оказалось, что в гараж идет не 5х6, а 4х6. Как поступить?

Кабель менять.

Был только что на объекте. Оказалось, что в гараж идет не 5х6, а 4х6. Как поступить? Клиент хочет три фазы в гараже. Получается, что заземление туда не пойдет. Думаю УЗО поставить трехполюсное. А может посоветовать ему отдельный РЩ в гараж?

Исправляю следующее:

  1. УЗО ставлю 63А
  2. 25А меняю на 16А в ванную.
    Также добавил лампочки для контроля фаз. Новую схему выкладываю:

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

gugulaki написал :
проводок в санузел в 1.5 кв.мм и под защитой 25А автомата, очень скоро может дать салбину

Это более 28А долговременного неограниченного режима работы.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Ну в принципе провод сечением 2.5 кв.мм не оплавится от АВ в 25А
но вот проводок в санузел в 1.5 кв.мм и под защитой 25А автомата, очень скоро может дать салбину

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

gugulaki написал :
вводной отключится при 58 А. какое либо узо может не пережить

С этим проще - поставить все УЗО 63А. Хуже, что сечение некоторых линий и защита их неадекватны.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

вводной отключится при 58 А. какое либо узо может не пережить

gugulaki написал :
= 118,9

Ток ограничен уставкой вводного АВ 40А

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

УЗО In=40A выдерживает ток 46 А (при 0 градусов) Legrand стр 119 каталога 2009г
а сумма автоматов у Вас: 25А*1.45+16*1.45+16*1.45+25А*1.45 = 36,25+23,2+23,2+36,25 = 118,9

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2BravoOrlov Не думаю, что автомат 25А защитит сечение полтора квадрата, а четыре квадрата зарядятся в бытовую розетку ...

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

1) сечение провода на розетки 1 этажа? вы через распаечную коробку? и все равно поставьте 16А
2) сан узел провод 1.5 кв а АВ 25?

Вот в формате Эксель