Сварганил монтажную схему РЩ. Посмотрите на второй вкладке. Какие будут замечания?
Первый раз собираю РЩ трехфазный. Подскажите, чем пользоваться?
MaSeVi написал :
И свет, наверное, заменить на 10 А?
Если это не ночная прожекторная подсветка высотного здания, то и 6А достаточно.
avmal написал :
Сообщение от BravoOrlov
. 25А меняю на 16А в ванную.
В ванную заменили, а комнаты и кухню оставили?
И свет, наверное, заменить на 10 А?
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
BravoOrlov написал :
. 25А меняю на 16А в ванную.
В ванную заменили, а комнаты и кухню оставили?
Смотрите на месте, если есть хоть какой то вариант соединения энергосистем гаража и дома то тянинте еще один провод. если нет то может хватить и узо
Не, сам заказчик и прокладывал. Я доделываю за ним. Ну, а на счет УЗО трехфазное на гараж - слишком криминально?
BravoOrlov написал :
Был только что на объекте.
Значит проложили недавно.
BravoOrlov написал :
Как поступить?
Найти и заставить переделать (за его счет). Клиент небось за 5 жил заплатил.
sanykrimea написал :
Может ТТ вбить?
Все упирается в цену вопроса и что скажет клиент.
Bladiclab написал :
Кабель менять.
Может ТТ вбить?
BravoOrlov написал :
Оказалось, что в гараж идет не 5х6, а 4х6. Как поступить?
Кабель менять.
Был только что на объекте. Оказалось, что в гараж идет не 5х6, а 4х6. Как поступить? Клиент хочет три фазы в гараже. Получается, что заземление туда не пойдет. Думаю УЗО поставить трехполюсное. А может посоветовать ему отдельный РЩ в гараж?
Исправляю следующее:
gugulaki написал :
проводок в санузел в 1.5 кв.мм и под защитой 25А автомата, очень скоро может дать салбину
Это более 28А долговременного неограниченного режима работы.
Ну в принципе провод сечением 2.5 кв.мм не оплавится от АВ в 25А
но вот проводок в санузел в 1.5 кв.мм и под защитой 25А автомата, очень скоро может дать салбину
gugulaki написал :
вводной отключится при 58 А. какое либо узо может не пережить
С этим проще - поставить все УЗО 63А. Хуже, что сечение некоторых линий и защита их неадекватны.
вводной отключится при 58 А. какое либо узо может не пережить
gugulaki написал :
= 118,9
Ток ограничен уставкой вводного АВ 40А
УЗО In=40A выдерживает ток 46 А (при 0 градусов) Legrand стр 119 каталога 2009г
а сумма автоматов у Вас: 25А*1.45+16*1.45+16*1.45+25А*1.45 = 36,25+23,2+23,2+36,25 = 118,9
2BravoOrlov Не думаю, что автомат 25А защитит сечение полтора квадрата, а четыре квадрата зарядятся в бытовую розетку ...
1) сечение провода на розетки 1 этажа? вы через распаечную коробку? и все равно поставьте 16А
2) сан узел провод 1.5 кв а АВ 25?
Вот в формате Эксель