Хм...дизайн "на любителя"...

Регистрация: 21.12.2010 Самара Сообщений: 200

Ну если баллонов было десять, а не один, то может))
Я не шарю в этом... короче на девять швов хватило его балончика...

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Ну у меня маленикими балонами сварщики 50 м трубы для 3х комнатного домика протянули

Регистрация: 21.12.2010 Самара Сообщений: 200

gugulaki написал :
Теперь понятно почему у сварщика кончился ацетилен

А вот и нет)) у него баллоны были маленькие и задуто всего 30атм

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Теперь понятно почему у сварщика кончился ацетилен

Регистрация: 21.12.2010 Самара Сообщений: 200

Решил для полноты картины выложить фото.
Не оч качественно фото получилось, но не суть...

Dm написал :
а может не париться и вообще ниче не мудрить, 6 секций и так прогреются...

Не париться. Не прогреются- поставите удлинитель.

Регистрация: 21.12.2010 Самара Сообщений: 200

Tehnik-san написал :
необходимости здесь в замерах температуры каждой секции пирометром не было
... был опыт + образование

ну чисто ради цифр, любопытно было бы замерить коллекторы сверху и снизу...
интересно было бы сравнить дельту между ними у Вас и у меня... а так же равномерность от 1 секции до последней...
хотя это все некорректно будет, т.к. разные диаметры труб и байпаса, его расположение, проходы кранов и вентилей, скорость циркуляции и тд тп...

Вот если бы при одинаковых условиях сравнить 3 схемы подключения: диагональное, одностороннее с подачей в верхний коллектор и с удлинителем протока, и затем менять скорость циркуляции и следить за температурой, тогда был бы положен конец всем спорам. Памятник бы тому, кто взялся организовать такой испытательный стенд)))

Это я все к чему... когда нибудь буду ставить радиатор и на кухню... условия там те же, только секций надо 6 (или 8 если 350мм).
В правильности перекрещивания труб убедился лично... но с другой стороны, удлинитель внешне не виден и поэтому эстетичнее, с третьей стороны - а может не париться и вообще ниче не мудрить, 6 секций и так прогреются...

Dm написал :
... где Ваше фото удлинителя на радиаторе, там алюминий или биметалл?

Радиаторы биметалл , необходимости здесь в замерах температуры каждой секции пирометром не было
... был опыт + образование

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 21.12.2010 Самара Сообщений: 200

2Tehnik-san
там на 8 странице чугуний из 17 секций замеряли, я так понял, а вот на 9стр где Ваше фото удлинителя на радиаторе, там алюминий или биметалл? похожи на мои Глобал.. здесь замеряли?

Ради любопытства вчера померял чугуний у родителей, 10 секций, верхний розлив, на последней секции: вверху 52 , внизу 48...

2Dm
Реальное использование удлинителя протока при подключении радиаторов с результатами показаний пирометра

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 21.12.2010 Самара Сообщений: 200

gugulaki написал :
Может было проще позвонить сразу в аварийку и спросить их переварить подводку

Аварийщики когда притащили баллон и увидели перекрещивающиеся трубы тоже покрутили у виска... не факт что они бы согласились это делать.
Да че там, они тож не сразу поверили что розлив нижний...пока не сходили в подвал пощупать подачу и обратку...

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Может было проще позвонить сразу в аварийку и спросить их переварить подводку

Регистрация: 21.12.2010 Самара Сообщений: 200

ДОКА
Tehnik-san
NNN
Байпасс
gugulaki

Мужики, огромное спасибо за помощь! За правильные советы и решение проблемы на расстоянии

Регистрация: 21.12.2010 Самара Сообщений: 200

NNN написал :
5 градусов, ч. и т.д.))

ДОКА написал :
Все пучком,проблемы нет.

Спасибо! Прям камень свалился))

Регистрация: 21.12.2010 Самара Сообщений: 200

NNN написал :
О как засвербило...

Да Вы не представляете, сколько мне это стоило времени и нервов)))
Началось с того, что все местные слесари отказались такую схему делать, типа - ты че дурак? мы так никогда не делали, это работать не будет! и тд тп... Один даже перестал со мной разговаривать и брать трубку, хотя обещал отключить стояк когда я найду сварщика... Нашел вроде нормальную фирму, но отказались - типа все плановые ремонты только после отопительного сезона... В итоге нашел сварщика, который сказал: я тож так никогда не делал, но вроде логично при нижнем розливе...да и вообще мне фиолетово, как скажешь так и сварю. Ну отлично, думаю. Осталось найти кто мне стояк перекроет... Местный слесарь обещался неделю, потом перестал отвечать... надоело мне это.
Позвонил в аварийку, спросил телефон их слесарей, те без проблем приехали и перекрыли за 500р.
Приехал сварщик, начали делать.
Уже доделываем, 2 шва осталось, у сварщика кончился ацитилен (маленькие балоны были)... Время к вечеру, воскресенье. Он мне - я щас нигде не заправлюсь, давай до завтра... Приехали! Звоню опять аварийщиком - выручайте, дайте на 10 мин балон ацитилена? Те - не проблема, любой каприз за ваши деньги, 1000р, ща приедем.
Доделали... Эпопея целая

Dm написал :
Верхний коллектор 43гр,

Dm написал :
Нижний коллектор 37гр

Все пучком,проблемы нет.

Регистрация: 21.12.2010 Самара Сообщений: 200

ДОКА написал :
Да что Вы чугун-то сравниваете

Не, ну я понимаю, что это разные вещи... поэтому и сказал, что сравнить мне не с чем, кроме чугуна...

Dm написал :
Съездил в обед, замерил.

О как засвербило...

Dm написал :
Верхний коллектор 43гр, оребрение вверху 37гр
Нижний коллектор 37гр, оребрение внизу 32гр

5 градусов, ч. и т.д.))

Регистрация: 21.12.2010 Самара Сообщений: 200

Съездил в обед, замерил.
Батарея прогрелась равномернее, чем было сразу после запуска
Верхний коллектор 43гр, оребрение вверху 37гр
Нижний коллектор 37гр, оребрение внизу 32гр.
Справедливо для всех секций с 1 по 10.
В комнате заметно теплее стало.

Dm написал :
но вот у родителей 10 секций чугуна жарят равномерно...

Да что Вы чугун-то сравниваете,там другое теплораспределение за счет огромного сечения секций и низкой теплопроводности самого чугуна.
Если уж про родителей зашла речь,то у моих Арбония стоит(раньше чугун был),старая однотрубка с низкой скоростью.
Верх градусов на десять горячее низа,но в комнате жарища
Все зависит от правильного выбора мощности радиатора.

Регистрация: 21.12.2010 Самара Сообщений: 200

orinbasar написал :
как бы существуют два вида один с малым сечением

видимо у меня такой))

Dm написал :
Сам вот думаю на ручной вентиль, очень уж у него проход был небольшой. Наверно из за него не затекает как надо вода... Другие причины в голову не приходят...

как бы существуют два вида один с малым сечением расщитан на автономное отопление ,где теплоноситель по чище и скорость можно регулировать,а другои значительно мощнее с большим внутренним проходом,как раз для цо с меньшим сопротивлением потока

Регистрация: 21.12.2010 Самара Сообщений: 200

NNN написал :
До верха радиатора доходит воздух уже нагретый его низом. Разве не так?

Согласен. Ладно, сделаю измерения, тогда наверно ситуация прояснится

Регистрация: 21.12.2010 Самара Сообщений: 200

Tehnik-san написал :
... так отож

подробности здесь

у моего крана Kv = 3,65, это мало или нормально?
нашел тут на стр 24

Dm написал :
Не понятно вот что: получается, воздух, обтекая радиатор, отбирает у него тепло неодинаково? снизу больше, чем сверху?

До верха радиатора доходит воздух уже нагретый его низом. Разве не так?
В любом случае это динамический процесс и функция распределения Т по поверхности батареи зависит от нескольких переменных. Одна из них- скорость циркуляции по стояку.

Регистрация: 21.12.2010 Самара Сообщений: 200

ДОКА написал :
Ну,а чего Вы хотели?Так и должно быть.Радиатор нагревает воздух в комнате.Тепло откуда берется?-правильно,отбирается у теплоносителя(воды).Вода соответственно остывает.Что тут непонятного?

Не понятно вот что: получается, воздух, обтекая радиатор, отбирает у него тепло неодинаково? снизу больше, чем сверху?

Регистрация: 21.12.2010 Самара Сообщений: 200

ДОКА написал :
На практике,я иногда встречал ситуации,когда температура нижнего коллектора почти равна температуре верхнего,но как исключение,скорее.

ну я не знаю... особо сравнивать не с чем, но вот у родителей 10 секций чугуна жарят равномерно... там канеш сечение секций побольше..да и температуру никогда не регулировали: что в -5 что в -25 подают кипяток...

NNN написал :
Что значит "ощутимо"?
Разница 32-37 будет ощутимой, 52-57 нет. А 5-7 градусов и должно быть.

закончили вчера поздно, сегодня замерю - скажу

alexutel написал :
Главное,чтобы в комнате тепло стало. Стало тепло?

тож самое, некогда было оценить, сегодня посмотрим

Регистрация: 05.01.2011 Салехард Сообщений: 350

Главное,чтобы в комнате тепло стало. Стало тепло?

Dm написал :
нижний ощутимо холоднее

Слишком субъективная оценка.
Что значит "ощутимо"?
Разница 32-37 будет ощутимой, 52-57 нет. А 5-7 градусов и должно быть.