Увожаемые не пинаите сильно))!! Вопрос такои может кто поможет в вопросе?? Надо для личных целеи полностью переделать электрику!
Дом полтора этажа, гараж,мастерская! Ввод 380В!
Если кому несложно расскажите каким проводом куда , какии автоматы ,узо, зашиту как все куда подключить? В электрики более менее понимаю но лучши спрасить совет планирую все делать Леграндом! Если есть где такая тема ткнити туда чтоб неплодить новых тем! Заранее спасибо!
Расписывайте потребителей, описывайте ввод: фото столбов, выделенная мощность, состояние ВЛ, система энергоснабжения
Потребители стандартные- пишу все и что есть и что будет!!
2-3 сплита-духовои шкаф -электроплита-свч-2 холодильника-вытяжка- розетки-свет-стиралка-водонагреватель на 50 литров(1.5 квт)-телевизоры-проигрыватели-и всяко разное по мелочи
в доме ,гараже и мастерскои планирую по отдельному шиту
Ввод пока старыи будут переделывать сразу спрошу какои провод посоветуите на ввод
ввод будит 3 фазныи
какая выделенная мошность незнаю(((
состояние вл-столбы новые бетонные ,линния тоже сечением гдето с палец(это на глаз)
вопрос по системе энергоснабжения непонял?? уточните
Делать буду сам однозначно!! чтоб потом знать что где и как!!
gugulaki написал :
Сообщение от 1poison29
вопрос по системе энергоснабжения непонял?? уточните
TN-C-S, TN-C,
всеравно непонял)) электрики будут делать ввод и ставить трехфазныи счетчик а дальше я уже сам
Сообщение от 1poison29
... и еше как, чем, посоветуете от вводного шита вести до дома гаража мастерскои??
расстояние? Нееобходимая там мощность?
расстояние от столба до дома 10-15 метров
гараж и мастерская соеденены с домом
gugulaki написал :
Компановка щита по группам и зонам распределять Вам. Равномерность нагрузки подправлю
а если нетрудно! как бы так разжевать))
какая компоновка,начинка, название,в гараже, мастерскои ,доме?
планирую везде отдельные шиты.
Вот и возникает вопрос какии шиты и в каком шите какая начинка леграном и что за чем в каком порядке должно идти чтоб правильно было!
...а можно между столбом и счетчиком чтото включать вчастности "Если ВЛ не изолированная, то ставим ОПН в мет щите"
Всегда думал что до счетчика кабель цельныи должен быть . Или что то путаю??
gugulaki написал :
Перед счетчиком обязательно должен стоять коммутационный аппарат.
Тогда вопрос на каком удалении от счетчика
и электрики его опечатывают? если да то в процессе эксплуатации какое то обслуживание необходимо?? Или как заявляет производитель не требуют проверки и опслуживания 30 лет!
генератором думаю питать освешение ну и пару розеток (телевизор,компьютер) или весь дом. Как лучше???
как и чем посоветуете реализовать автоматическое включение если несложно схемки бы и название
Огромное спасибо что уделяете мне внимание!!!
Делать буду в июли-августе! Вот заранее и решил готовиться покупать комплектуюшие неспеша мастырить шиты! Как говориться телегу зимои-сани летом)))
генератором думаю питать освешение ну и пару розеток (телевизор,компьютер) или весь дом. Как лучше???
тогда нужно заранее отделить потребителей на 2 категории: I приоритетные и II второстепенные.
Распишите их.
I-приоритетные если правильно понял это которые будут под нагрузкои от генератора?
это весь свет и пара троика разеток(телевизор,телефон,компьютер)
Сообщение от 1poison29
как и чем посоветуете реализовать автоматическое включение если несложно схемки бы и название
Схемы смотрите на приведенных ссылках. Как появится вопрос показывайте фото щита и спрашивайте.
пока вопросами небуду надоедать почитаю нарисую свою схему выложу сюда на " растерзание"
к критики отнесусь с пониманием ,ошибки учту, заранее спасибо!!
1poison29 написал :
I-приоритетные если правильно понял это которые будут под нагрузкои от генератора?
это весь свет и пара троика разеток(телевизор,телефон,компьютер)
Да, правильно поняли. Отсюда нужно подбирать мощность генератора, и модульное оборудование для переключения
Есть 2 вида перенапряжения от грозы: прмое поппадание в ВЛ и косвенное.
При прямом напряжение оболденное, и часто бывает что ОПН выгорают, поэтому лучше их подальше и понадежней прятать.
при СИП ВЛ, чаще косвенное перенапряжение- это когда молния рядом с ВЛ бьет, а не в сами провода. Тут напряжения поменьше.
Вам нужно грамотно подой ти к вопросу с PEN, PE и N проводником, а именно выполнять TN-C-S
Будет ли выполняться повторное заземление на ЗУ. N и PE будут браться с ГЗШ которая будет присоединена к ЗУ сечением не менее фазному( но не менее 10 кв мм по меди, а лучше 16)
ЗУ -заземляющее устройство
ГЗШ главная заземляющая шина - шина в щите к котрому присоеденены проводники защитного заземления и проводники рабочего ноля
Спасибо за ссылочку)) Но уж что такое заземление и зануление я знаю.
Мне бы совет как подбирать из леграна узо,дифы, панелек шитков и.т.д. чтоб они подошли друг к другу, не вплане электрических параметров а именно в механическом соединении!
Вы попробуйте расписать сначала, что где будет. На примере моего дома:
Мощность по ТУ - 8 кВт, три фазы. Счетчик в вводном щитке на столбе - требование ТСЖ. Ввод в дом - кабелем аввп 5х25 мм кв. кухня - 5 розеток по 16 А, отдельная на отдельный автомат - 8 А для холодильника. Свет верхний, 1 бра и локальный, встроенный в кухонную мебель. Линия газового котла - отдельная мимо щитка внутридомового в гараж, где стоит UPS для котла на аккумуляторах 200 ампер-часов х 24 В. Гостиная - три розетки, верхний свет, два бра. Три спальни - в каждой по 2 розетки по верхнему свету и по 2 бра. Кабинет - то же, но 1 бра. Оба санузла (на каждом этаже) по 1 бра, верхний свет и по 1 розетке. Лестница, лестничный холл второго этажа, тамбур на входе в дом и прихожая - свет с датчиками движения. Свет на входе в дом, террасе, балконе - с выключателями. В гараж и подвал заведены три фазы по 25 А. В гараже - мастерская со станочками, в подвале - сауна с электрокаменкой на 6 кВт. Плюс свет в подвале, гараже и яме гаража - все с выключателями. Из гаража отвод под привод ворот забора и ворот гаража.
Разводка вся внутренняя медью. Линии освещения - полтора квадрата, розетки 2,5, три фазы - 4 квадрата каждая. Система TN-С-S.
Вот примерно так....
Vladimir_Vas написал :
Вы попробуйте расписать сначала, что где будет. На примере моего дома:
Мощность по ТУ - 8 кВт, три фазы. Счетчик в вводном щитке на столбе - требование ТСЖ. Ввод в дом - кабелем аввп 5х25 мм кв. кухня - 5 розеток по 16 А, отдельная на отдельный автомат - 8 А для холодильника. Свет верхний, 1 бра и локальный, встроенный в кухонную мебель. Линия газового котла - отдельная мимо щитка внутридомового в гараж, где стоит UPS для котла на аккумуляторах 200 ампер-часов х 24 В. Гостиная - три розетки, верхний свет, два бра. Три спальни - в каждой по 2 розетки по верхнему свету и по 2 бра. Кабинет - то же, но 1 бра. Оба санузла (на каждом этаже) по 1 бра, верхний свет и по 1 розетке. Лестница, лестничный холл второго этажа, тамбур на входе в дом и прихожая - свет с датчиками движения. Свет на входе в дом, террасе, балконе - с выключателями. В гараж и подвал заведены три фазы по 25 А. В гараже - мастерская со станочками, в подвале - сауна с электрокаменкой на 6 кВт. Плюс свет в подвале, гараже и яме гаража - все с выключателями. Из гаража отвод под привод ворот забора и ворот гаража.
Разводка вся внутренняя медью. Линии освещения - полтора квадрата, розетки 2,5, три фазы - 4 квадрата каждая. Система TN-С-S.
Вот примерно так....
Все примерно так-же (планирую) но еше думаю поставить генератор-на свет и пару розеток
единственное незнаю выделенную мошность-
и счетчик в доме будет
Еслиб кинули схемку, да начинку шитов(чем и как) я бы посмотрел, что то свое дабавил что-то удалил! Да выложил бы тут на обсуждение!
Так по мелочи электрикои занимался так что кое что умею)))
А в доме хочу сделать все сам.
1poison29 написал :
А в доме хочу сделать все сам.
Я тоже буду делать сам - в апреле. Пока сделан ввод в дом - год назад и оборудован щиток на 28 мест ДИН-рейки. Оказалось - мало. Поэтому вместо автоматов и УЗО на линиях - ванной, туалета и розеток стоят дифф.автоматы от АВВ. После вводного автомата трехфазного стоит Леграновское УЗО трехфазное. Щиток забит полностью. Надо было брать на 36 мест. Ввод в дом под землею (70 см) кабелем в трубе ПНД черной цельной, без стыков до подвала гаража. По подвалу гаража до щитка в трубе ПВХ серой, составной. Щиток в прихожей. Будет схема - выложу. Пока думаю.
gugulaki написал :
Со столба СИП 4*16(25) до фасада. Если ВЛ не изолированная, то ставим ОПН в мет щите.
Далее до ЩР(ВРУ) дома медью 4*10(16)
Компановка щита по группам и зонам распределять Вам. Равномерность нагрузки подправлю
Еше хотел бы уточнить. Как должен ОПН монтироваться если правильно понял из описания их в комплекте 3 штуки(тоесть на каждую фазу,а на ноль?? Что ненадо?) СТАВИТЬ БУДУТ ЭЛЕКТРИКИ!!! Но хотелось бы знать как правильно чтоб проследить!! Схемку если несложно! И еше если будут стоять уличные ОПН можно ли сразу после счетчика поставить Леграновские ОПН так сказать перебдеть??