Стабилизатор Luxeon 10000Сервоприводный
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом, форум просмотрел но так полностью и не смог уяснить.
Какие + и - сервоприводника ( в частности данной модели, может кто-то уже сталкивался)? Про медленное срабатывае это ясно. Интересую износ подвижных элементов сервопривода.
Нормально ли срабатывает встроенное реле выходного напряжения, или после стабилизатора нужно поставить реле напряжения (Шнайдер к примеру).
Возможно укажите еще какие-нибудь подводные камни.
Сеть просаживается в основном плавно до 150-160 вольт. Необходимая нагрузка на выходе порядка 3,5-4 кВт. (без учета пусковых токов).
Подключать собираюсь после счетчика проводом 16кв.мм. (остался совдеповский в двойной изоляции, медь, ).

Заодно заменю плавкие предохранители на автоматы.

поиск в помощь

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 29.10.2011 Днепропетровск Сообщений: 363

Про Luxeon -реле напряжения ставить до стабилизатора , ограничивая порог его работы те 140-260 вольт.
Если стаб у вас не жужит постоянно, то износ графитовых щеток вам в ближайшие 2 года не грозит.
А там как карта ляжет

16квадрат медь- крутовато для 7.5квт но если на шару

я взял другой, семистор, на 15 КВА,
а провод на шару, чего жалеть то )) будет запасик

Регистрация: 29.10.2011 Днепропетровск Сообщений: 363

Алексей88 написал :
я взял другой, семистор, на 15 КВА,
а провод на шару, чего жалеть то )) будет запасик

симистор лучший выбор однозначно