#2462179

Vintets написал :
25-60 и 32-60 отличаются размером "фланца"

вы бы сначала мат часть подучили , потом спорили

Vintets написал :
32-60 заужают прилично.

не спорю , но для ЕЦ это ничтожное сужение

Vintets написал :
Откуда такие данные про 5-10%?

ставил много потому и знаю , перометром проверял результаты

артур липецк написал :
этот вариант имеет минимальное сопротивление при отключении света ( если насос буде с 32 гайками , то снижение эффективности от существ ЕЦ и после установки насоса будет 5-15 процентов

артур липецк написал :
насос вам нужен 32 - 60

Откуда такие данные про 5-10%? И при чём здесь 32-е гайки? 25-60 и 32-60 отличаются размером "фланца" с резьбой под гайку, а сечение "дальше" и вся улитка внутри у них одинаковая. так, что все модели вплоть до 32-60 заужают прилично.

я бы советовал не усложнять конструкцию , и если позволяет место прямо на подаче котла и ставить
этот вариант имеет минимальное сопротивление при отключении света ( если насос буде с 32 гайками , то снижение эффективности от существ ЕЦ и после установки насоса будет 5-15 процентов , что на время отключения электричества будет не так критично ( можно просто поднять Т на котле ), зато не надо бежать и открывать байпасный кран
устанавливать грязевик тоже не обязательно в таком исполнении , так как бак котла является замечательным отстойником
насос вам нужен 32 - 60 ( 32 -6 ) ни больше ни меньше не советую

старик написал :
Вам крантики шаровые поставить и регулировать каждый этаж прикрывая открывая

..только не шаровые, а батарейные!

Chirk написал :
Вот типа того

У Вас я смотрю второй этаж сразу в обратку на первом а первый с подачи до обратки сам по себе а у меня первый на обратки со второго так что системы у нас немного разные.Вам крантики шаровые поставить и регулировать каждый этаж прикрывая открывая,У меня так не сделаешь.

Палецкий написал :
Ротор насоса находится в керамических подшипниках скольжения, а опорного подшипника в нем нет

Вот так мне пацаны и объяснили.

Chirk написал :
Есть дом на 100м2 в 2 этажа с открытой системой отопления.
Циркуляция самотёком хорошая, и за 20 лет не было не каких проблем с пробками.
Но что логично на 1 этаже батареи более холодные чем на 2.

Самое интересное что у меня точно так только квадратов не 100 а 97.Естественно на втором этаже всегда было теплей,батареи первого этажа сидят на обратке второго котел был угольный сейчас подвел газ.И что прям так вода остывала на втором я бы не сказал (насоса не было самотек) Точно такой дом газофицировали в прошлом году установили насос, зимой ходил смотрел разницы в темпереатуре батарей почти не стало, но на втором этаже один черт теплей.Правда потолки на втором чуть пониже.Батарей на втором этаже 6 штук на первом 4 штуки (было) вот теперь я две на первом добавил зимой жив буду гляну.Сам не спец поэтому как правильно не спорю написал как есть в реале.Мое мнение если после газофикации с голоду не помру просто надо на втором этаже батареи уменьшить если по секциям то пополам.Сейчас у меня на втором 45 секций(пять по 7 секций и одна 10) старых советских чугунных, что для двух спален лоджии и лестничной площадки явный перебор.

старик написал :
Короче смонтировал я его крыльчаткой вниз

Ротор насоса находится в керамических подшипниках скольжения, а опорного подшипника в нем нет, поэтому насос должен быть расположен только горизонтально

Палецкий написал :
Держите:

Посмотрел тоже, спасибо. Сделал не совсем так но примерно, вопрос интересует простой как правильно распологать сам насос горизонтально или вертикально (незнаю понятно спросил или нет.) Короче смонтировал я его крыльчаткой вниз, сегодня мужики варили мне газовую трубу увидели и посоветовали развернуть его чтобы стоял горизонтально.Ребята в отличии от меня профи я развернул но хотелось бы услышать независимое мнение.

Chirk написал :
кто может кинуть фотку грамотного байпаса?

Держите:

Регистрация: 31.05.2011 Жуковский Сообщений: 7

И ещё кто может кинуть фотку грамотного байпаса?

СВАРЩИК - ну да, тоже подумалось что Вы не заметили пять вертикальных отводов на подачу сверху и пять приходов на обратку внизу..)
так вот, интересно, что Вы думаете, можно ли увеличить подачу на 2-4 вертикальный стояки путём горизонтальных отводов с 1-3 вертикальных стояков? (без трёхходовых кранов, увеличив скорость потока насосом)
или такая перемычка не продавиться?

Мой сайт kuhnivmoskve.com

Господа прошу прощения за невнимательность.Перемычки здесь можно не делать,обратка из радиаторов второго этажа идет прямо в трубу.

Для Алакс. Эта идея не моя, так должно быть.Без перемычки вода отдает тепло в радиатор второго этажа,на первый она течет остывшей.С перемычкой часть воды идет в радиатор,часть по перемычке на первый этаж.Ваш последний вопрос мне не совсем понятен,но похоже эта перемычка и есть то о чем вы спрашиваете.

СВАРЩИК Сделанные перемычки на радиаторах 2-го этажа будут повышать температуру обратки и понижать, соответсвенно, температуру подачи. ( если котёл нормальный)
Если тепло на втором этаже избыточное - то эта идея хорошая.

Если перемычки нет,тепло остается в рад.второго этажа ,первому достается мало.

Вот только не совсем понятно,обьясните, если радиаторы 1-го этажа запитаны от подачи сверху, за счёт чего они будут сильнее прогреваться, откуда к ним пойдёт тепло?

А делают перемычки между подачей на верхний радиатор и подачей на нижний? (отделить часть потока от верхнего вниз, на 1и 2 радиаторе перед входом через тройник)

Подача и обратка радиатора должны соединятся между собой/в обход/радиатора

  • там система "самотёк", в самотёках нужен максимальный теплосъём, разница между подачей и обраткой- и поэтому подачу и обратку не соединяли между собой в обход радиатора.

Мой сайт kuhnivmoskve.com

Регистрация: 31.05.2011 Жуковский Сообщений: 7

Да, прямой трубы между подачей и обраткой нету, труба на подачи на 2 этаже переходит а 3/4 идёт в батарею на 2 этаже, с батареи на 2 этаже идёт в батарею на 1 этаже и уже переход в 2 или 1,5 "

Значит насос буду ставить через байпас буковой П в 7 метрах от АОГВ, а какой насос посоветуете.

p.s. В Жуковском всё так же, на самолёт пропеллер вешают, Жуковскому шляпу одевают ...

Подача и обратка радиатора должны соединятся между собой/в обход/радиатора.В вашем случае труба 1/2 ,вварить в подачу опустить вниз,пройти под радиатором и вварить в обратку.Насос ставьте в любом месте между котлом и последним радиатором.Привет Жуковскому почти родной город прожил там 15 лет.Если перемычки нет,тепло остается в рад.второго этажа ,первому достается мало.

Регистрация: 31.05.2011 Жуковский Сообщений: 7

Что значит перемычки на радиаторах 2 этажа?? С батарей 2 этажа идёт труба 3/4 сразу в обратку как я понимаю.
Если ставить в обратку, то на сколько критична близость к АОГВ?

Насос лучше ставить на обратку,но не вижу перемычек на радиаторах второго этажа,или их нет.

Регистрация: 31.05.2011 Жуковский Сообщений: 7

С установкой таких вентилей есть, проблема, а именно что часть труб уже после монтажа системы заделали в стену, и соответственно на все батареи 2 этажа точно поставить не получиться.

Как я понимаю насос всё же должен понизить разницу температур в батареях между 1 и 2 этажом.

Так где же лучше всего ставить насос?

Только установкой насоса разницу в температуре между верхними и нижними радиаторами не убрать.
Добавьте на верхние радиаторы термоголовки или вентили для балансировки системы.

Мой сайт kuhnivmoskve.com

Регистрация: 31.05.2011 Жуковский Сообщений: 7

Вот типа того

Регистрация: 31.05.2011 Жуковский Сообщений: 7

Есть дом на 100м2 в 2 этажа с открытой системой отопления.
Циркуляция самотёком хорошая, и за 20 лет не было не каких проблем с пробками.
Но что логично на 1 этаже батареи более холодные чем на 2.
В связи с чем возникает вопрос, а поможет в этом случае установка насоса на систему, если да то какого, и в каком месте.
АОГВ ЖМЗ 23, трубы верхние 2", нижние 2" с сужением на 1,5" (видимо 2" не хватило)