я не утверждаю, но всегда был уверен что в автоматах 1P+N (а дешевая серия ВА63 именно поэтому и дешевая) в нуле нет ни электромагнитного ни теплового расцепителей и именно поэтому N маркируется.
Нижний ДИФФ откуда питается? Нейтраль вроде с шины, причем проводом с меньшим сечением, чем отходящая линия. А вот фаза откуда? Фазный провод вроде виден за правой нулевой шиной, но вот куда идет? И что это за перемычка снизу на нижних правых автоматах? Вы бы фоток добавили, интересуют подключения к нижним клеммам. И еще у вас не все провода уходят "вверх-вниз", часть из них - в заднюю стенку, два отверстия между верхним и нижним рядом, еще одно внизу слева от нижнего ДИФФа, может и еще есть, не заметил. А задняя стенка, ИМХО, из винипласта Словом, на цугундер ваших джамшутов.
Там помойму снято не очень хорошо всех проводов не видно, но скажу, что собрано руками из жжжж....
В щите все провода должны идти под прямыми углами. Для эстетики лучше стяжечками собирать в пучки.
И в последнее время склоняюсь к мнению, что лучше использовать провода ПВ3. сечением 6 и 10 мм кв.Это в зависимости от токов. Так как гнуть руками даже 6ку, не говоря про 10 и 16 кв.не очень то и легко, у меня пальцы не такие накачанные.И лучше подачу делать сверху автоматов, так что бы токи как бы стекали вниз.(образно говорю, не надо сейчас тут умничать).Бывает иногда, приезжаю в какую либо квартиру, а там погорели перемычки сделанные из 1,5 ки. Я все понимаю, может под рукой не оказаться нужного сечения провода, Но если сделал временно, то будь добр потом исправить, а то не понимаю, как спать то потом???
А, понял, нижнюю группу питает белый провод, идущий с верхнего АВ 16А, третьего слева. Заходит на нижние клеммы двух нижних автоматов, оттуда же отходит коричневый провод на ДИФФ. Короче - все переделывать!
Impuls написал :
Этого не вижу. А на вводе фаза и ноль таки да, перепутаны (если цветовая маркировка соответствует). И можно ли эти УЗО снизу вверх подключать?
Надо полагать, ТС сначала индикатором ткнул... А УЗО на вид механические, подключение - без разницы.
BECHA написал :
всегда был уверен что в автоматах 1P+N (а дешевая серия ВА63 именно поэтому и дешевая) в нуле нет ни электромагнитного ни теплового расцепителей и именно поэтому N маркируется.
Именно потому их и не пользую. В том смысле, что две пары расцепителей в обоих проводах однозначно повышают надежность девайса.
CAMPER написал :
Насколько помню в этих щитах задняя стенка съемная. Т.е она там есть.
Как вы мудрёно завернули ... "Задняя стенка съёмная, т.е. она там есть ..., но её там нет". Скажем так - ящики эти могут изготавливаться и с задней стенкой, но для застройщика она без надобности и потому закупаются и устанавливаются эти ящики без задней стенки. Как правило, это панельные дома типа серий П-3М, П-44Т ...
Попадались такие щиты, задняя стенка на зацепах, поэтому первая мысль (А зачем снимать), ..
Застройщики, экономика должна быть экономной? Пусть будет так.
BECHA написал :
я не утверждаю, но всегда был уверен что в автоматах 1P+N (а дешевая серия ВА63 именно поэтому и дешевая) в нуле нет ни электромагнитного ни теплового расцепителей и именно поэтому N маркируется.
На самом деле маркировка N это не показатель. УЗО у них 2Р и тоже имеют маркировку N...
SVKan
вы тему ниже первого сообщения читали? видимо нет. в сообщении №5 я привел ссылку на эти автоматы. найдите там 2Р автоматы чтоли для начала, а уж потом утверждайте что-либо.
BECHA написал :
вы тему ниже первого сообщения читали? видимо нет. в сообщении №5 я привел ссылку на эти автоматы. найдите там 2Р автоматы чтоли для начала, а уж потом утверждайте что-либо.
Тему я прочитал полностью, а вас даже на два предложения моего поста не хватило. Так, чтобы ничего не додумать от себя...
Я не писал, что сей автомат 2Р. Я только писал, что наличие маркировки N на автомате не является надежным признаком того, что автомат 1P+N. Сия маркировка часто ставится и на аппаратуре 2Р.
А среди автоматов серии Домовой действительно нет автоматов 2Р, только 1Р+N. Хотя смотреть такие вещи лучше по каталогу производителя, а не в прайсах какой-либо конторы...
SVKan написал :
Посмотрите на УЗО той же серии домовой того же самого производителя...
узо и другие производители маркируют. непонятно правда для чего. а вот 2P автоматы не видал. уж по крайней мере тройка оптимальных на мой взгляд по цене и качеству ABB/Legrand/Hager