taisuganovo написал :
Можно ли ГЗШ сделать из стали, или только из меди разрешается? Кокого сечения? И можно ли его оставить вне щита (под щитом), а уже от него тянуть РЕ проводники.
По первому варианту делайте. Если деньги есть то делайте из меди все , но из железа дешевле (стальные прутки диаметром не менее 16 мм, уголок 40). Капать не имеет значению так как все равно это будет в земле не менее 300 мм
Подскажите, пожалуйста, где лучше сделать контур заземления. Набросал два примера, какой из них будет более правильный.
Сразу скажу что гараж построен из металлических.... (как бы это правильно обозвать) блоков. Сегодня вечером сфоткаю
В первом варианте на штыри заземления будет течь вода с крыши гаража (это хорошо или плохо?)
Во втором варианте контур будет в огороде, а шина от него будет проходить под тротуарной дорожкой (не опасноли????)
Вводной щит будет установлен на фасаде гаража.
Можно ли ГЗШ сделать из стали, или только из меди разрешается? Кокого сечения? И можно ли его оставить вне щита (под щитом), а уже от него тянуть РЕ проводники.
Заранее всем спасибо