mr_ice написал :
постоянно происходят хлопки при розжиге по 2-3 раза в день.
С новя или уже в возрасте колонка? Если в возрасте то профилактику.
Если новая то ....
Хлопки - это частое явление этих(China) колонок! Сегодня в одном магазине от хлопка вылетела гофра. Потом боялись включать. Я пришел, включил(несколько раз), всё нормально! Вот иди и узнай, что ей не понравилось?
mr_ice написал :
Регулировка электродов не помогает
Добрый день та же проблема Vektor jsd20-w постоянно происходят хлопки при розжиге по 2-3 раза в день.
Регулировка электродов не помогает, причем алгоритм таков
когда нормально разжигается 3-4 щелчка искрового разрядника, затем щелчок газового клапана и тут же начинается горение.
когда происходят взрывы алгоритм : 3-4 щелчка искрового разрядника, затем щелчок газового клапана еще порядка 5-7 щелчков разрядника и тогда уже хлопок взрыва газа.
в какую сторону рыть? тягу проверял, зазоры на разрядниках
Меня запутало то, что пьеза срабатывает. Сейчас вынул, местами поменял батарейки, заработало. Завтра утром куплю новые, попробую. Может ведь такое быть, что пьезе тока хватает, а для электромагнитного клапана, что открывает газ, - нет?
Без дежурного огонька, пьезозапал при открывании горячей воды. Если пару часов не пользуюсь, не зажигается пламя. До сегодняшнего дня кое-как удавалось её запустить, несколько раз открыв/закрыв кран с горячей водой. Теперь вообще перестала зажигаться. Вода в кране есть, на рычаг пьезы давит при открытии крана, Газ есть, пьеза срабатывает, но в горелку газ не идет и она не зажигается =(( что это может быть? Контакты проверял, спичкой поджечь пытался, тяга в трубе есть
проверить соединение проводов на датчик ионизации и свечу розжига.и изоляцию.
попробовать отрегулировать проок воды
Заменить блок управления.-это если предыдущее не поможет.
Подскажите пожалуйста. Колонка Вектор 20. Стоит в частном доме, давление воды от 1,8 до 3,2; давление газа в норме. Подвод воды отдельный м.п.16. При включении зажигается только если давление воды больше 2.5, а если меньше разряд трещит, а розжига нет, или хлопок, сильный,ж стёкла в доме дребезжат. Один раз даже гофра алюминиевая на дымоходе порвалась от взрыва газа. А иногда нормально зажигается. Вызывал мастера, он подогнул контакт, который искру даёт, сказал всё, работает. Ни фига не работает.треск, а толку нет. Колонка зажигается только при полностью открытом кране горячей воды. И так с новья уже 1.5 года. Я уже её боюсь. У соседа такая же, работает без проблем, ни разу не хлопнула.