Потек по сальнику совсем не вызывающий доверия кран на ГВС, который самый первый от стояка в квартиру ( достался вместе с квартирой). Не регулируемый.
Осмотр показал, что кран на ХВС такой-же стремный.
Решено было менять оба. И менять на качественные.

Кульминация
Вызвал сантехника из диспетчрской - он поцокал языком: "Однако менять надо. Стояк придется перекрывать - иди к главному инжинеру".
Главный инжинер прищурился: "1000 рублей однако!" Ну хрен с ним, тыщу так тыщу.

Хочется конечно, чтобы все работы сантехника прошли максимально официально - на случай "если что".
Беседа с главным инжинером дала следующий результат:
Или они ставят свои, неизвестные краны, и тогда вроде как несут отвественность.
Или купленные мною, но отвественности не несут.
Чешу репу, думаю как поступить...

Идетифицировать, краны, которые они мне предлагают - не удалось. Удалось сфоткать в профиль.
Вот оно:


Вопросы залу

  1. Как по правильному, должна быть оформлено все это действо (заявками, актами? ), чтобы потом (не дай бог) было меньше проблем?
  2. Не можете идентифицировать - что за кран на фотороботе, чего от него можно ждать?

to be continued....

ivan_g написал :
Или они ставят свои, неизвестные краны, и тогда вроде как несут отвественность.

И обязаны делать это бесплатно!!!

  1. Заявка в журнале, как минимум.

  2. Я бы поставил то, что они предлагают - потечет - не ваша проблема.

Рассказываю как это делают.
Сальник набивается сантехником, после того как Вы подали заявку, работа выполняется бесплатно.
Если кран не подлежит ремонту, он меняется бесплатно.
Если Вы по своей прихоти хотите поменять кран (который не соответствует проекту дома) это платная услуга.
Краны на вашей фотографии это Болагоевский Арматурный Завод. На краны есть нарекания, хрупкая латунь, обломанные ручки, закисание.
Автор советую Вам купить краны Oventrop и оплатить замену (официально). И жить спокойно.

BV написал :
бесплатно

могут набить сальник да и всё. И будут правы.

ivan_g написал :
что за кран на фотороботе

Бологое. Не худший вариант

Косожихин написал :
Автор советую Вам купить краны Oventrop и оплатить замену (официально). И жить спокойно.

В случае даже платной и зарегистрированной в журнале замены арматуры на ту которая

Косожихин написал :
кран (который не соответствует проекту дома)

будет ли ЖЭК нести ответственность за неё? Или сошлётся в случае чего на то что это была прихоть заказчика,ему и отвечать.

С хорошим краном проблем не будет! Это раз. Если у вас отвалится резьба на врезке, это при любом раскладе проблема УК. Если кран будет накручен на одну нитку и отвалится, это тоже проблема УК. С вас только качественная арматура, монтаж на совести УК (если платно).

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

ivan_g написал :
купленные мною, но отвественности не несут

входные вентили априори зона их ответственности, соответственно они просто не имеют права ставить абы что, что клиенту взбредёт в голову... им отвечать палюбасу... имхо

Шихаэль Мума написал :
имхо

Зона ответственности ДО входного крана. Но входной кран должен работать.

Шихаэль Мума написал :
входные вентили априори зона их ответственности, соответственно они просто не имеют права ставить абы что, что клиенту взбредёт в голову... им отвечать палюбасу... имхо

Вот и я о том же,в том смысле что поставить то поставят,но вот не будет ли это поводом для отмазки вдруг что.

Косожихин написал :
Зона ответственности ДО входного крана. Но входной кран должен работать.
Ответ

А это абсолютно точно что зона разграничения ответственности проходит до а не после запорной арматуры? Ведь она является частью стояка,а тот является частью общего имущества дома.А проект водоснабжения включает в себя и запорную арматуру.

Косожихин написал :
С хорошим краном проблем не будет!

В виду огромного количества подделок это как то не сильно успокаивает. Вдруг что: мы такого централизованно не закупали,это ваша прихоть,да ещё и подделку купили. Идите в магазин (на рынок) судиться...Сантехник наш ставил? Так Вы ему наверное за это заплатили. Мы такое не разрешаем ставить.И вообще, он уже давно у нас не работает.

Flier написал :
В виду огромного количества подделок

В Москве есть проверенные места. Например компания Onnien, международная торговая сеть.

Косожихин написал :
Зона ответственности ДО входного крана.

включительно

Kranoff написал :
могут набить сальник да и всё. И будут правы.

если кран хорошо работает... Но можно повоевать... Туго крутится и тд...

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

Flier написал :
она является частью стояка,а тот является частью общего имущества

Вот именно... меняли стояки - не поставили мои заготовленные джакомини, отвергли. Валтек свой воткнули...

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

Никто ни за что отвечать в любом случае не будет, и заказчик будет, как обычно "Сам дурак".
Конечно если он сможет взять с них кипу бумаг и гарантий на замену крана будет круто, но это будет первый такой случай )

Купить нормальные краны и поставить силами сторонней организации или тем же сантехником и забыть о проблемах. Хорошая арматура, установленная умелыми руками будет служить долго.

Косожихин написал :
Автор советую Вам купить краны Oventrop и оплатить замену (официально). И жить спокойно.

Присоединяюсь к совету. Можно ещё Giacomini. Ну на крайняк IVR, Enolgas, Itap.

Косожихин написал :
Краны на вашей фотографии это Болагоевский Арматурный Завод. На краны есть нарекания, хрупкая латунь, обломанные ручки, закисание.

Да, нарекания есть, как раз объект комплектовали ими в прошлом месяце, были жалобы сантехников, что два крана развалилось при монтаже. Да и я сам, своими глазами видел у родственницы позеленевший и закисший Бологовский кран, простоявший на ГВС! всего два года.

Levit написал :
Купить нормальные краны и поставить силами сторонней организации или тем же сантехником и забыть о проблемах. Хорошая арматура, установленная умелыми руками будет служить долго.

Тоже вариант, если жековские сантехники доверия не внушают.

*abс* написал :
позеленевший и закисший

Я видел как от корпуса, металл слоями отделялся!

Косожихин написал :
Зона ответственности ДО входного крана.

Нет, запорная арматура тоже в зону ответственности входит.

Регистрация: 01.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1077

Сори конечно.
Но это подделка шарового крана БАЗ.
У таких кранов БАЗ ручки из АК7,а на фотке они стальные.
Хотя если честно,то даже оригиналы подобные от БАЗ мне не нравятся.

bc---- написал :
Нет, запорная арматура тоже в зону ответственности входит.

Да да да.

Не очень то надейтесь на "так было"

https://t.me/Santehnik_Moskva

Эак Гляньте тему

Регистрация: 01.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1077

BV
Что именно интересует?

Эак написал :
Что именно интересует?

А меня вот например интересует почему паста Унипак у Вас так смывалась легко а у Палецкий нет? Я уже конечно плохо помню как у меня было при использовании этой пасты,но вроде результат был схож с тем что у Палецкого а не у Вас...

Регистрация: 01.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1077

Flier
Так он не только у меня смывался.
Запихните в муфельную печь Унипак на 100 градусов и посмотрите что с ним будет.
Граммотные сантехники давно уже просекли Унипак.
Я не буду вам писать,как у меня происходила встреча с представителем Унипак
и какой разговор состоялся.
Я думаю и так всем и всё понятно.

Эак написал :
Я не буду вам писать,как у меня происходила встреча с представителем Унипак
и какой разговор состоялся.
Я думаю и так всем и всё понятно.

Не понятно. Игорь Ваш форум я читаю. Прошу Вас что бы тут не было рекламаций отвечать полно на ответы. А иначе тут будут разговоры о рекламе. Этот форум другой, но он не хуже (как минимум) и заслуживает тоже внимания. Вы же не ААС .
По унипаку скажу вот что. Он очень легко смывается водой и единственный его плюс, это противозацепность льна, то есть лен обильно смазанный унипаком не выдавливает из под муфты.

Регистрация: 01.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1077

Вы хотите получить получить моё мнение о Унипаке.
Добро.
Продукт,который не соответствует цене и качеству.
Лён
Лён с герметиком
Лён с Унипаком
Лён с суриком
Лён с Густотёркой
Пользуйтесь кому и чем нравится работать.

Про анаэробы Локтайт можете чего хотите меня спрашивать,
потому как я тоже разнос представителям Хенкель устраивал в своём ТП
и из Москвы были люди.

Эак написал :
Продукт,который не соответствует цене и качеству.

Ладно,подойдём к вопросу о Унипак с другой стороны. В конце концов цена/качество показатель важный но всё таки не критичный.Как эти соединения будут стоять? После сборки ни одно не потекло.

Регистрация: 01.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1077

Всё зависит в каких условиях будет стоять Унипак.
Вы прекрасно понимаете,что на ХВС он будет достаточно долго стоять.
На ГВС тоже не мало.
А вот на больших параметрах как сейчас у меня установлены:
Джиакомини,Бугатти,Валтек,Итап,и Локтайты 242 277 55 и проходят испытания,
то долго Унипак не отстоит,просто высохнет,но это не значит,что будет течь лён.
Лён начинает течь когда выгорает или гнеёт со временем в отсутствии пропитки.
И даже если вы на голимый лён посадите,и то давольно долго он прослужит,
опять же на хвс дольше и на много,чем на отоплении в частности.
Я отстаиваю интересы сантехников,а не производителей.
И я не желаю видеть,когда сантехники пальцами мажут Унипак в частности.

Эак написал :
Что именно интересует?

Ну собственно уже спросили другие...

Вам респект за испытания материалов и фотоотчеты

Flier написал :
Как эти соединения будут стоять? После сборки ни одно не потекло.

Дело в другом - глина с водой не защищает резьбу от коррозии
Что будет со стальной резьбой через Х лет?

А то, что после сборки не потекло - так я вам сделаю на льне с собственными слюнями так что ни один стык не потечет
Собственно так и делают миллионы сантехников в ЖКХ, которым лишь бы быстрее и дешевле, и которым пох, что будет потом...
Наступила эра великого пофигизма....

Раньше собирали на свинцовом сурике со льном отопление, а лентяев трахали бригадиры и в хвост и в гриву....
И на сантехников учили - хотя бы в ПТУ, Техникумах............. сейчас - ...... ну вы сами знаете....

Регистрация: 01.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1077

Сори коллеги
Не Локтайт 277,а Локтайт 577 проходит испытания.

Эак написал :
И даже если вы на голимый лён посадите,и то давольно долго он прослужит,
опять же на хвс дольше и на много,чем на отоплении в частности.

Ну не совсем так....
На ХВС частенько бывает конденсат, и сухой лен намокает снаружи - вода + воздух - резьба начинает гнить....
На ГВС этого нет...

Еще - при коррозии резьба забивается ржавчиной, которая расширяется и герметизирует соединение....

Стоять-то будет.... и даже не потечет... но всем знакома история когда кран оказывается в руках вместе резьбой