Уважаемые мастера, посоветуйте пожалуйста: СПб, однокомнатная кв.в новостройке в вводной коробке стоит два противопожарных УЗО на 300мА от них идет
на две группы автоматов и расходится по потребителям.Можно ли: 1. заменить автоматы на более надежные импортные таких же номиналов

  1. заменить противопожарные УЗО на импортные, на такой же ток нагрузки но более чувствительные - 30мА, без изменения схемы включения. Требуют ли такие изменения узаконивания.
  2. как эти самые "узаконивания" реализуются?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Mazay

Регистрации не подлежит замена оборудование на аналогичное, при условии, что параметры системы не ухудшаются.

Требуется проект реконсткрукции при изменении схемы питания.

  1. Аавтоматы можно заменить на аналогичные импортные(совпадение типа и номиналов).
  2. Узо на 300мА нельзя заменить на узо 30мА без проекта изменения. Т.к. эти 2 узо имеют различное назначение.
  3. Узаконивания реализуются самым обычным образом - рисуется проект изменения, пишется обоснование, и все это отдается на утвержедние... Прежний проект так же должен наличествовать.

Узо 300мА явялется вводным, поэтому оставь его в покое - хочешь заменить на такое же импортное? Меняй, но номиналы не трогай.
Узо 6-30мА ты будешь ставить уже в своем групповом щитке - и защищай ими чего хочешь. Хочешь - все, хочешь что-то конкретное.

по-моему, два УЗО на 300 мА на однокомнатную квартиру - неграмотное решение.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2vitaly.M

Имхо, ты не понял - там вводный распределительный лестничный щиток на 2 квартиры.
Т.е. по одному комплекту(автомат, счетчик, узо) - на квартиру.

нет нет господа, оба УЗО стоят в квартирном щитке, оба на 300мА один защищает группу плита-розетки, второй еще розетки и свет... А разве 30мА узо не способен выполнить функцию противопожарного? Какая разница отчего ток утечки появится, от касания человечком или от плавящейся изоляции? Хочется шоб минимум переделок в сети... Минус вижу один, вдруг ток утечки, сети будет больше 60мА (2х30мА), тогда будут ложные срабатывания.

DMC написал :
2vitaly.M

Имхо, ты не понял - там вводный распределительный лестничный щиток на 2 квартиры.
Т.е. по одному комплекту(автомат, счетчик, узо) - на квартиру.

неее, это все моё : )

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Mazay

Mazay написал :
нет нет господа, оба УЗО стоят в квартирном щитке, оба на 300мА один защищает группу плита-розетки, второй еще розетки и свет...

Бред какой-то - не должно быть такого.
Приведите добуквенно то, что написано на приборах, ну или сфоткайте, чтобы маркировку было видно.

на однокомнатную квартиру хватит и одного УЗО на 30 мА. ну... еще может добавить одно на 10 мА... и все.

[QUOTE=DMC] 2Mazay

Бред какой-то - не должно быть такого.

как на мой непрятязательный вкус - тоже "не фонтан" : / Скоро будет проект, выложу, посмотрите, может кому интересно будет ...кстати, есть ли смысл в УЗО 300мА в квартире если далее будут УЗО 30мА? Можно конечно оставить, но, во первых - низкого качества, во вторых - драгоценное место на DIN рейке...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Mazay

Вы можете привести маркировку со своих приборов?
Смысл есть - это узо противопожарное.