Добрый день !
По проекту установил ПЗР, счётчик, АД, автоматы. Электросети проверили, подключили, приехав пломбировать счётчик заставляют сверлить отверстия в дверце и корпусе ПЗР под пломбу, говорят ПЗР является вводным выключателем а значит должен быть опломбирован, но ведь у меня не будет доступа к кнопкам управления и настройки ПЗР и при отключении мне надо будет вызывать представителя с электросетей. Законно ли пломбировать ПЗР?
igorilla написал :
Нет, он собран на заводе, вынести весь блок управления не получится.
Не... Если я правильно понимаю, в корпусе стоит автомат с расцепителем. К ним бывают а) моторизованные приводы включения б) дистанционные ручные приводы. Вот их может быть и можно добавить.
Покажите фото вашего щита и укажите марку защитного оборудования. Может что и придумаем.