GEO-Tr написал :
Вообще , прибор работает, так как бывает, что в моей квартире отключает энергию, тогда как у соседей - она есть...
Но несмотря на его наличие, хочется доп. защиту для аппаратуры (тплазмы, DVD, ресиверы, сабвуфера - все в одном месте), чтобы:
стабилизировать напряжение до 220
убрать другие риски, с которыми должны справляться разного рода фильтры.
Что тут можно предложить (а мне соответственно, купить)?
Покупать ли только какой-то супер-пупер фильтр.... либо купить стабилизатор напряжения (в котором есть функции фильтра).... то ли вообще купить ИБП (с функциями стабилизатора и фильтра)
Помогите плиз разобраться.
Защиту от скачков напряжения, коммутационных или атмосферных всплесков напряжения Вам обеспечит УЗМ40/50/51. Эти устройства имеют встроенный, достаточно мощный варистор и отключает нагрузку при выходе напряжения за 270В (в УЗМ-51 регулируется от 242 до 286В). При восстановлении напряжения - автоматически включает подачу электроэнергии.
Рекомендую сначала внимательно почитать вот эту статью - .
Она поможет Вам разобраться в защитных свойствах различных устройств защиты.
2mastak в щиток доп. девайсы уже ставить не хочется (согласен иметь доп. защиту в приборе по типу "коробка" с гнездами под вилку около аппаратуры) и опять же - не является ли этот УЗМ50 аналогом моего ASP-3V3 ?
GEO-Tr написал :
что-то ведь так конкретных решений и не видно...:-(
Каталог Шнайдера посмотреть, там давно все есть, но Вы похоже путаете защиту
от импульсных помех и стабильность напряжения (от импульсных помех стабилизаторы только дохнут)
GEO-Tr написал :
не для установки в щиток (там и места уже нет)
Тогда только вот этот ЗАС-1.2-Р: в нём 4 варистора + газовый металлокерамический разрядник, быстродействие 10 мсек. Мощность номинальная нагрузки 1.2 кВт - должно хватить (максимальная 2.4 кВт).
GEO-Tr написал :
и опять же - не является ли этот УЗМ50 аналогом моего ASP-3V3 ?
У Вас трёхфазный ввод в квартиру?
Но вся домашняя электрика однофазная. В чём смысл ставить ASP-3V3 (трёхфазное реле контроля напряжения)+контактор (вот и места в щитке не осталось, да и дорого)?
УЗМ-50 однофазное устройство защиты с током коммутации до 80А и занимает в щитке 50мм (по ширине).
2mastak да, с общего домового щитка напрямую три фазы до счетчика идут, и далее приборы/свет по фазам распредлены, внутри квартиры - потребители однофазные. Сауна, кондеи, приточка и пр. девайсы - потребление большое в момент бывает ... поэтому и придумали такую схему.
GEO-Tr написал :
Поэтому, цель найти что-то защищающее
От длительных перенапряжений вы уже защищены ASP. С относительно "безобидными" имп. помехами ( а такие в гор. квартире только и должны быть ) спокойно справится сетевой фильтр в блоке питания вашего ТВ .
Если цель - утрированно "перебдеть" ( наподобие пробить талончик, купить билет и предявить проездной ), то можете кинуть на пол, воткнуть в розетку многочисленные "сетевые фильтры" разной стоимости и функциональности со встроенными варисторами, разрядниками, токовыми реле, катушками и пр.
Для большого числа техники ИБП не подойдет. А на даче ИБП лучше не ставить, там бывают сильные скачки и просадки, которые ИБП обрабатывать не сможет и будет считать, что отключили свет.
Среди ночи как запищит - отдых испорчен.
Мое мнение - электронный стабилизатор напряжения. Рекомендую стабилизаторы напряжения Volter: - бесшумные, надежные, долговечные. Способны обрабатывать напряжения от 90 до 275В!!!
voltersu написал :
Мое мнение - электронный стабилизатор напряжения. Рекомендую стабилизаторы напряжения Volter:
Сколько джоулей он может проглотить и остаться в живых, в ЗАС хоть этому внимание уделено.
Стабилизатор помехи никогда не стабилизировал, он от них дох.
voltersu написал :
Способны обрабатывать напряжения от 90 до 275В!!!
в гор. квартире сеть как раз достаточно стабильна, а вот как стабилизаторы напряжения Volter "борются" с имп. помехами и перенапряжениями - большой вопрос...
voltersu написал :
там бывают сильные скачки и просадки, которые ИБП обрабатывать не сможет и будет считать, что отключили свет.
Динамик прикрутить, на многих есть возможность отключить его в ручную после извещения. Да и лучше пущай предупреждает что света нет
По напряжению кажется некоторые регулируютсядо 160в, что бы молчали и не жужжали.
Вообще в плате перенапряжений рулит Хакель перенапряжения возможны от импульсных помех, могут быть от молнии. Поэтому надо ставить УЗИП согласно классам, просто поставить симистор или упс не получится - если при ударе молнии больше ничего на линии нет (других УЗИП), то кранты и телеку и симистору.
УЗИП - устройство защиты от импульсных перенапряжений, УЗО - всего лишь устройство защитного отключения и ессно никаких функций защиты от перенапряжения у него нет, тока защита от утечек. У каждого ИБП в характеристиках указано какие импульсы напряжения они сглаживают. Но насколько я помню - уровень напряжения высок, т.е. электроника выйдет из строя. И одним ИБП все равно не обойтись, необходимо ставить УЗИП на квартирный щиток. У хакеля вроде есть помехоподавляющие фильтры - там и УЗИП и индуктивный фильтр.
2filvik спрошу завтра у своего электрика - в курсе ли он о сём девайсе :-).
А вообще, если у меня автомат "отвечает" за группу розеток (от которых питается аппаратура в зале), то достаточно ли одного этого УЗИП к этому автомату?
Будет ли "нормальным" поставить этот УЗИП еще к автоматам, отвечающим за холодильник и стиралку (дабы их сберечь)? Если да, то может один УЗИП брать на 3 автомата или лучше 3 УЗИП для трех разных автоматов?
УЗИП можно ставить сразу на вводе защитив тем самым всю квартиру?
На вопрос зачем, скажу, что скачки бывают все же. Иногда какие-то добрые дядьки могут и сварку включать. Да и визуально на лампочках накала ловятся кратковременные импульсы.
2ВТБ! так не понял... это все (идеи с УЗИП) "бесполезная" трата денег?
В местной фирме продавце спросил про УЗИП, там тоже удивились, мол нафига это надо.
Но ведь в нашем соседнем подъезде (3-м) после молнии сгорела вся аппаратура у людей, в то время как в первых 2-х подъездах вроде серьезных повреждений не было. У меня конкретно испортился видео-домофон после этого.
Приходила комиссия, установила, в нашем доме (5-ти этажка) нет молниизащиты.
В фирме сказали, что есть АББ-шный и Шнайдеровский УЗИП:
1) от прямого попадания молнии (защита)
2) от прочих импульсных помех...
ну и что с "этим" делать?
ДА, согласен, лето - весёлая пора, гроза может налететь внезапно. Но, если вижу, что ожидается гроза, то уходя на работу, проделываю это процедуру. Нудно, но спокойно потом.
2filvik для меня это китайская грамота :-). Мне проще - "ставить надо" или " не надо - деньги на ветер" :-). 2ВТБ! причем, это так по проекту... застройщик отбился... мол проект же пропустили в таким виде. А дело в том, что рядом (ну это метров 400-500) есть более высокие дома, которые "по идее" должны были принимать на себя молнию...:-). Ну это в теории. А на практике - молния попала к нам.
filvik написал :
PF65 1П 18685 работает в паре с АВ 50А характеристика С
так по-проще поясни непонятливым... один УЗИП надо брать в щиток "от молнии" для всей домашней техники, а другой УЗИП - только "на автомат", который за розетки для техники отвечает "от прочих импульсных помех".... Так?
2ВТБ! не ...в разных щитках ... У меня на лест. клетке один щиток с вводным автоматом и 5-тью автоматами для основного силового оборудования... А внутри квартиры другой щиток, где куча всяких автоматов (УЗО) на розетки и свет по комнатам.
Так - тоже индуктивность будет?
GEO-Tr написал :
Ну это в теории. А на практике - молния попала к нам.
Наиболее высокая точка - антенна ТВ, если она не заземлена, то при разряде молнии по оплетке кабеля проходит такой импульс, что выгорают по половине печатной платы ТВ (восстановлению не подлежит). При этом никакие УЗИП не сработают.
Поэтому заземление антенны ТВ и кабеля снижения - обязательно!:yu
Зависит от длины кабеля между щитками.
Неплохо было бы установить второй "рубеж обороны" после двухполюсного автомата минимально возможного номинала с характеристикой В - тоже какая-никакая индуктивность.
2ppkvin а у меня кроме коллективной - НТВ+ основной канал ... :-). Его так как защищать? Тольком выключением во время грозы? Или в стнед-бае и по кабелю от тарелки молния может пройти к телеку ?
GEO-Tr написал :
от тарелки молния может пройти к телеку
Корпус тарелки должен быть заземлен, чтобы разряд уходил не по оплетке кабеля, а стекал с именно с корпуса на землю. Тогда не будет необходимости извлекать штеккер антенны из ТВ.
Yurydan написал :
они не выгорают, они испаряются!
Если проследить направление - выгорают\испаряются дорожки от антенного ввода к сетевому шнуру, т.е часть импульса разряда молнии попадает в сеть и может повредить остальную технику.
Поэтому УЗИП - мощный варистор в ЗАСах установлен на выходных клеммах - параллельно нагрузке. Приоритет - защита техники.
Если телевизор дорогой - добавьте к нему ИБП, лучше известный бренд (АРС) ну и обязательно изолятор на антенный фидер (тем более если у Вас антенна, а не кабельное). Кстати, в самом тяжёлом случае ИБП крякнет, штуки на 2 попадёте - а телевизор жив...
ppkvin написал :
Корпус тарелки должен быть заземлен
Это врядли у меня реализовано... а как это "на практике"? От тарелки ( с какого места: с корпуса тарелки или "стакана" что на тарелку смотрит?) провод (сколько жил, какого сечения?) должен идти к штырю, вбитому в землю?
ppkvin написал :
Уточняю: от импульсных перенапряжений.
От импульсных перенапряжений варистор защищать не нужно - это он от них защищает.
А от длительных его следует защитить - только поэтому его и поставили ниже ключа.
Защитные свойства отключенного ЗАС как бы есть, но будет ли от них прок при ПУМ в антенну?
GEO-Tr написал :
От тарелки ( с какого места: с корпуса тарелки или "стакана" что на тарелку смотрит?) провод (сколько жил, какого сечения?) должен идти к штырю, вбитому в землю?
А что написано в сервисмануале?
ВТБ! написал :
будет ли от них прок при ПУМ в антенну?
Абсолютно никакого, здесь уже обратное воздействие - из антенны в сеть. Этот варистор В32К250 является как бы преградой, чтобы не "ПУМкнула" остальная техника.
Интересную фразу пишет на заставке мой ноут Amilo - We make sure... ИМХО как раз в тему.
Одинец написал :
Защита защитит от пожара, а не технику от поломки
Конечно, раз на раз не приходится... есть факт, когда ЗАС-0.5 выгорел полностью, дорожки испарились, но электроника котла не пострадала - конечно это был не ПУМ, а утечка 6 кВ на нейтраль, но пумкнуло очень прилично...с копотью.
Вы по-прежнему считаете, что УЗИП можно рассматривать в качестве "провокатора" для срабатывания защитного автомата при длительном перенапряжении?
Не смущает, что производитель гарантирует статическую устойчивость при напряжении 275В?
При каком напряжении будет достигнут ток 500А? Да хотя бы и 250А?
ВТБ! написал :
Не смущает, что производитель гарантирует статическую устойчивость при напряжении 275В?
Вы все еще руководствуетесь старьем, после 2007года
про 275В нет ни слова. Про PF две странички. Чем еще махать?
ВТБ! написал :
При каком напряжении будет достигнут ток 500А? Да хотя бы и 250А?
С какой целью интересуетесь? (производителя к стенке прижать, это ведь его рекомендация- да и там на второй страничке написано Ограничители перенапряжений,
Вы считаете что забыли добавить импульсные).
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.