Итак, все оказалось страшнее, чем я думала. Мастер участка сказал, что максимальная мощность для нашей 3-х комнатной квартиры - 10А*220=2,2 КВт!!! Мы к этому моменты уже успели купить кучу автоматов по 16А для света, по 25А для розеток, УЗО на 25А для стиралки+водонагреватель+микроволновка+чайник, общее УЗО на 40А и общий автомат на 40А. Ремонт делается впервые лет за 30, и стиралки, как и других мощных аксессуаров, раньше не было, поэтому вопрос раньше не поднимался.
ВОПРОС: как жить дальше и можно ли использовать устройства, которые мы уже успели купить. Рабочие, прораб, мастер участка, и все остальные знакомые, которые утверждают, что разбираются в электрике, дают абсолютно противоположные советы!
Cамое главное - ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕТ! и сделать его в нашем старом доме, по словам этого мастера участка, НЕВОЗМОЖНО...
Для начала вы должны обратиться в свою сбытовую организацию, к главном уинженеру. И узнать у него вашу разрешенную мощность.
Только после этого начинать думать что и как.
По закупленным приборам - автоматы на 25А для розеток можете со спокойной совестью отнести обратно и обменять на автоматы по 16А. Для света вам вполне могло бы хватить и 10А автоматов(не думаю, что вы там прожекторами будете пользоваться).
Заземления в наших домах нет ни у кого - так что не отчаивайтесь. А вот на счет зануления - надо смотреть что и как у вас там с общедомовой проводкой.
а что 10 А нормально - будете экономить) ,
просто если вы будете отбирать большую мощность то могут невыдержать автоматы
на входе в дом .Ведь подьездную проводку тоже не кто неменял , унас в доме например модно
вести свой кабель из щитовой
kliukva написал :
Мастер участка сказал, что максимальная мощность для нашей 3-х комнатной квартиры - 10А*220=2,2 КВт!!!
Вполне вероятно, он почти не соврал. При реконструкции электропроводок жилого дома потребление квартиры принимается как раз равным 2,5 кВт. Но переживать не надо - это число "среднее по дому", то есть так считается мощность на стояк и на весь дом. Надо переформулировать вопрос в виде "какой величины автомат будет лимитировать потребление моей квартиры?". И задать его не мастеру, а хотя бы технику, лучше - инженеру. При той же типовой реконструкции вводной автомат ставится на 25 Ампер, что составляет чуть более 5 кВт. Вот если вводной автомат решили с большого ума ставить меньше, тогда можно таки переживать. Всем домом, и громко - быстро поправятся.
kliukva написал :
Cамое главное - ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕТ! и сделать его в нашем старом доме, по словам этого мастера участка, НЕВОЗМОЖНО...
Оно и не нужно никому. Нужно защитное ЗАНУЛЕНИЕ. Проконтролируйте, чтобы стояки были пятипроводными (отдельные товарищи обожают на ... сметану собирать). Контур повторного заземления (для защитного ноля) тоже ничего сверхсильного собой не представляет.
а не расстраивайтесь так
у нас тут в петербурге веселее живут, в центральных районах где старинные домики люди живут и при 6А на квартиру - ну типа чтобы свет был а остальное баловство
и ничего сделать не могут -
покупай киловатты за деньги и причем не по одному а сразу оптом вместе с подстанцией на 1МВА и отдай её (подстанцию) за бесплатно в ленэнерго
а киловатт от 14тыс рублей для окраин до 70 тыс рублей для районов поближе к центру а про сам центр я и спрашивать побоялся
так что никто ниего не делает и сидят люд зимой на буржуйках целыми домами - можете почитать нашу региональную прессу
(улыбнусь чтоб не плакать)
LoveJoy написал :
у нас тут в петербурге веселее живут, в центральных районах где старинные домики люди живут и при 6А на квартиру - ну типа чтобы свет был а остальное баловство
Slawa написал :
Вполне вероятно, он почти не соврал. При реконструкции электропроводок жилого дома потребление квартиры принимается как раз равным 2,5 кВт.
Блин, зато соврал я. Принимается 4 кВт установленной мощности на квартиру (вводной автомат 25 Ампер) при коэффициенте одновременности 0,25. То есть стояк считается из 2 кВт на квартиру, а не из 2,5...
Slawa написал :
Принимается 4 кВт установленной мощности на квартиру (вводной автомат 25 Ампер) при коэффициенте одновременности 0,25. То есть стояк считается из 2 кВт на
Slawa написал :
Блин, зато соврал я. Принимается 4 кВт установленной мощности на квартиру (вводной автомат 25 Ампер) при коэффициенте одновременности 0,25. То есть стояк считается из 2 кВт на квартиру, а не из 2,5...
Простите но я думаю, что вы не правы
вы почитайте свод правил по электроснабжению СП31-110 там такого нет
Пардон, а что значит "разрешенная мощность" на квартиру ? Никогда об этом не задумывался, включаю все, что захочу. Правда, одновременное потребление больше 3-4 кВА и не бывает, наверное.....
Юбер написал :
одновременное потребление больше 3-4 кВА и не бывает, наверное
Однофазные проточные водонагреватели на 8кВт летом пользуются большим спросом.
Разрешенная мощность указана в договоре энергоснабжения вашей квартиры, который можно (советую) получить в цопэнерго. За превышение разрешенной мощности абонент, члены его семьи и другие граждане, проживающие в квартире несут солидарную ответственность.
Slawa написал :
при расчете не делается разницы между однокомнатными и трехкомнатными...
Формально мощность подаётся не на квартиру, а на границу балансовой принадлежности сети, то есть на ВРУ многоквартирного дома.
Arr написал :
Формально мощность подаётся не на квартиру, а на границу балансовой принадлежности сети, то есть на ВРУ многоквартирного дома.
Меня это заинтересовало из того расчета, что (по уму) на однокомнатную надо вводной автомат 16-20 Ампер, на трехкомнатную 32-40. Сейчас лепят всем поровну.
Если вернутся в конструктивное русло и принять что всего 2 кВт, а жить надо... У меня, конечно, получше. Разрешенная -- 3 кВт, но автомат на 20А. Но и этого все равно бывает мало, поэтому я думаю сейчас над приобретение вот такой штуки: Abb Lss1/2. Это реле, которое при привышении тока отключает одну или две неосновные нагрузки (типа водогрея, например). Никто с таким не работал? Какие у него есть тонкости?
Этого прибора не знаю, но у других особых тонкостей нет - просто периодически у тебя будет что-то вырубаться... И чем большая мощность будет высвобождаться одновременно, тем тяжелей могут быть последствия для оставшейся техники.
На что тебе 20А не хватает? Заметь, нормальный автомат на 20А нормально и достаточно держит все 30, а вечно будет держать ампер 22-25.
Ты лучше думай о приобретении более экономной техники, чем таких защитных игрушек.