Юлия198802, его хоть когда-то чистили? Давление газа в норме? Если нет ответов - вызов специалиста на место.
Отгадывать загадки - не интересно.

BV, котёл совершенно новый.давление газа нормальное. И когда отключается происходит щелчке.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Юлия198802, больше информации надо.
С вытяжкой и притоком воздуха всё нормально?

10-40-99@mail.ru

Славик64, да вытяжка вытягивает хорошо.отопление по всему дому слегка теплое.там на фото видно и больше еденички вкл не получается

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Юлия198802, теперь. Когда выключается, говорите?

10-40-99@mail.ru

Славик64, вот если переставляют на двайку или больше через какое то количество секунд происходит щелчке и все тухнит и запальником тоже. То есть на больших положениях котёл попросту отключается

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Дело в том, что вне зависимости от положения крутилки газ на горелке больше или меньше не становится и это вводит в заблуждение. Просто на большей цифре дольше работает горелка и поэтому я предположил, что это связано с вытяжкой/притоком. Но опять таки, на первом положении ведь тоже дольше 5-10 секунд горит и не отключается. Как то не сходится.
Надо методом исключения и с легкого.
Надо временно отключить/замкнуть датчик тяги, жёлто/зелёные провода. Есть кому?

10-40-99@mail.ru

Славик64, ну если только муж вечером

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Юлия198802, дайте хорошее фото вот этого места.

10-40-99@mail.ru

Славик64,

Славик64,

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Юлия198802, надо какой нить проволокой обмотать в этом месте.

10-40-99@mail.ru

Славик64, не вытаскивая клеммы верно

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Да.

10-40-99@mail.ru

Славик64, извините а он неирванет и надо ли котёл отключить

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Ничего не рванёт и ничего не надо отключать. Замкните провода и крутаните на большее, результат в студию.

10-40-99@mail.ru

Славик64, пока работает спасибо вам огромное за помощь а то ребенок мерз 9 месячный.
И ещё вопрос автоматика отключаться не будет теперь верно

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Юлия198802, боюсь спросить. Этот провод с изоляцией?

10-40-99@mail.ru

Славик64, не пойму.а проводок это от тетрадки кусок проволоки это не изоляция

Славик64, это краска

Славик64, скажите а запах немного сверху неприятный это от того что он прогорает?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Славик64 написал:
Этот провод с изоляцией?

Если да, то надо искать плохой контакт в этой области где завязали. Может просто подтянуть надо. Можно чуть ослабить провод термопары, вытащить "клеммы"(внутренности) и почистить их.

Если плохой контакт не найдётся, то надо разбираться с плохой тягой. Про приток воздуха так и не ответили. С улицы до котла есть доступ воздуха?

Юлия198802 написал:
автоматика отключаться не будет теперь верно

Автоматика на отсутствие тяги, да, не будет отключать, остальная автоматика будет работать.

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Пока отвечал вам, вы уже накулякали)))

Юлия198802 написал:
Славик64, скажите а запах немного сверху неприятный это от того что он прогорает?

Это от

Славик64 написал:
Если плохой контакт не найдётся, то надо разбираться с плохой тягой. Про приток воздуха так и не ответили. С улицы до котла есть доступ воздуха?

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Юлия198802 написал:
это не изоляция

Изоляция. Может она повредилась и удачно замкнули, кто его знает.

10-40-99@mail.ru

Славик64, он на 4 почему то почти потухает потом опять прибавляет.это нормально? Фитиль горит

Славик64, приток воздуха есть с улицы

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Юлия198802 написал:
Славик64, он на 4 почему то почти потухает потом опять прибавляет.это нормально? Фитиль горит

Пойдёт.

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Юлия198802 написал:
приток воздуха есть с улицы

Тогда, что бы наверняка узнать, плохой контакт или плохая тяга, надо перевязать верёвкой вместо провода и если не будет тухнуть, то ищите плохой контакт в этой области

Славик64 написал:
Может просто подтянуть надо. Можно чуть ослабить провод термопары, вытащить "клеммы"(внутренности) и почистить их.

А замкнутым не надо оставлять, опасно! Перевязанным верёвкой можно оставить.

10-40-99@mail.ru

Славик64, а почему огонь становится красным

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Юлия198802 написал:
Славик64, а почему огонь становится красным

Когда? Покажите.

10-40-99@mail.ru