юра Т написал :
озвучте хотя бы что у Вас там намонтировано, сколько и какие датчики, какой кабель, способ прокладки, киньте фоток, проще будет гадать на кофейной гуще
ДА уже, вобщем то ясно, что товарищу сперва проверить надо сам КДЛ, подцепив к нему напрямую один датчик, появится его адрес - отлично, КДЛ жив, проблемы в линии, не появится - КДЛ в мусор. А потом - линию разбирать и вводить в строй частями.
Вне зависимости от того, что там и как установлено.
Мне показалось, что товарищ БРИЗ путает с датчиком. Вы хотя бы почитайте что есть что и для чего это нужно. Мой Вам искренний совет: найдите спеца, если время поджимает, если времени вагон, то сгоняйте на бесплатные курсы по Ориону в Москву, пригодится в будующем. На пальцах в форуме довольно трудно помочь в такой ситуёвине.
Ничего личного.
Степаныч написал:
у нас есть здание,состоящее из подвала,3 этажей и чердака.при запуске обнаружили,что на первом этаже комп не находит 3 ручника из 3,а в подвале не находит вообще пожарных датчиков.в чем может быть проблема?это здание соединено с соседним корпусом проходом,и в соседнем здании и так же все нормально заработало
Степаныч, Проблема в монтаже. Откидывайте один конец петли ДПЛС от КДЛ и идите от датчика к датчику. Ищите плохой контакт, незапрограмированные датчики, "перевертыши", глючные БРИЗы. А вообще КДЛ обычно ставят на один-два этажа, а не на все здание - у него тоже есть ограничение по длине шлейфа.
Один раз отработал приглашенным наладчиком на чужом монтаже. На всю школу один КДЛ Все вроде работает, но нет(не определяется) ни одного ИПР. И о чудо. В первом же ИПР в который я ткнул пальцем полюса входящей и исходящей линии оказались подключены на разные группы контактов. После исправления все заработало. Самая быстрая наладка в моей жизни. Мин 15 наверно. Дольше ноут расчехлял.
DimonDol написал:
Один раз отработал приглашенным наладчиком на чужом монтаже. На всю школу один КДЛ Все вроде работает, но нет(не определяется) ни одного ИПР. И о чудо. В первом же ИПР в который я ткнул пальцем полюса входящей и исходящей линии оказались подключены на разные группы контактов. После исправления все заработало. Самая быстрая наладка в моей жизни. Мин 15 наверно. Дольше ноут расчехлял.