Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 508
#2872189

Степаныч написал :
комп находит все приборы,а сам кдл не находит ни одного датчика

Что и как мигает на КДЛ? (ПО давно обновляли? Может версиия КДЛ более новая, чем программа?) Если, не находится всё- то смотреть версии- первая задача.

Регистрация: 18.01.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 10

комп находит все приборы,а сам кдл не находит ни одного датчика

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 508

Степаныч написал :
в подвале стоит

А пульт, что пишет? Как лампочки на КДЛ мигают?

Регистрация: 18.01.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 10

тот кто монтировал и тот,кто запускает

А вы кто если не секрет, тот монтировал или те кто обслуживает или собственник зданий?

Регистрация: 18.01.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 10

в подвале стоит с2000-кдл и сп1,на 1 этаже стоит кдл?c2000-м и сп1,на 2 этаже стоит кдл и би,на 3 этаже кдл и би,на чердаке только кдл

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

Ищется довольно быстро - линию пополам, потом ещё пополам...

WIK написал :
Дык Болид, наверное. Один из датчиков неправильно по полярности подключен- посадил всю линию.

был в такой ситуёвине :-((((( трёх этажное здание на адресном болиде, 120датчиков, на все этажи всего одна КДЛка, БРИЗы не стояли.....

так вот какой-нибудь дятел перевернёт датчик .... а ты ищешь его пол дня..:-(((((

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 508

Дык Болид, наверное. Один из датчиков неправильно по полярности подключен- посадил всю линию.

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

юра Т написал :
а какое хоть оборудование то стоит?

Дык, пожарное
.
Степаныч, проблемы могут быть в целостности линий до упомянутых датчиков, в гибели приборов, к которым они подключены, в незапрограммированности компа или пульта и т.п.
Но все сколь-нибудь осмысленные ответы - только после того, как вы обрисуете ситуацию точнее. Марки приборов, есть ли проект, можете ли вы проверить живость этих линий.
Экстрасенсов - НЕТ.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

а какое хоть оборудование то стоит?

Регистрация: 18.01.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 10

у нас есть здание,состоящее из подвала,3 этажей и чердака.при запуске обнаружили,что на первом этаже комп не находит 3 ручника из 3,а в подвале не находит вообще пожарных датчиков.в чем может быть проблема?это здание соединено с соседним корпусом проходом,и в соседнем здании и так же все нормально заработало