BV написал:
Есть модели, которые можно ставить под мойку, но на 10-15 мин душа может и не хватить.
Не хватит. У меня туда влезет только 15-ти литровый. Или проточный.
BV написал:
Замеряйте по счетчикам воды сколько вам нужно горячей воды для минимального приема душа. И какой температуры вода в ГВС. Прикиньте обьем водогрея.
Около 5-6 л/мин расход. Термометра выше 50 гр у меня нет, но, похоже, в ГВС 60+ гр. То есть минимально как раз и выходит 50 л накопитель. Я когда-то пользовался 30-ти литровым и его немного не хватало для полной помывки.
У коллекторов с регулировкой маленький проход, но в принципе на не сильный душ хватит.
У сильфонной подводки проход больше, чем у обычной с оплеткой - это гуд.
Но если в доме электростояк 4х проводной, а в квартире трубы стальные - бойлер надо включать через изолирующие вставки (яндекс) на воде.
50 л - греются не быстро - по возможности поищите не 1.5 квт, а 2 квт модели. Если правильно помню - были у Термекс и Горение
BV написал:
У коллекторов с регулировкой маленький проход, но в принципе на не сильный душ хватит.
Я думал без регулировки брать. В смысле, с обычными запирающими кранами поставить. Да и переживу я без сильного 2 недели. Условно такие:
BV написал:
Но если в доме электростояк 4х проводной, а в квартире трубы стальные - бойлер надо включать через изолирующие вставки (яндекс) на воде.
Не совсем понимаю. Трубы стальные. В доме меняли всю инженерку и протащили пятипроводку. На кухню у меня выведена 3-х проводным кабелем розетка для стиралки, подключена через 25А автомат. Но вставки поставить будет не проблема: прямо между бойлером и сильфонами?
BV написал:
50 л - греются не быстро - по возможности поищите не 1.5 квт, а 2 квт модели. Если правильно помню - были у Термекс и Горение
Спасибо, учту. Вторая моя ссылка как раз на 2 кВт электролюксовскую модель.
Добрый день! Недавно в интернет-магазине сантехники были приобретены напольные унитаз(моноблок 3217 с бачком 3181) и биде(322101) фирмы Керасан. Биде кособокое, есть неровности эмали в виде лунок, на передней стенке продольный горб( которого быть по идее не должно)- это допустимый производственный брак?
С унитазом все еще таинственней. На задней стенке бачка имеются два одинаковых отверстия диаметром примерно 75мм. В магазине сообщили, что это отверстия для подвода воды( а подвод у этого бочка точно нижний) и что разбираться с установкой этого чуда техники должен наш сантехник( который в непонятках). В сервисном центре также не имеют представления каково предназначение этих дыр. Все осложняется тем, что мы живем в регионе, а заказ делали в московском интернет-магазине с доставкой ТК, т.е. приехать и разобраться на месте нет никакой возможности. Пожалуйста, посоветуйте, как такой бочок подключить( какие необходимы комплектующие) и возможно ли это в принципе? Может брак?
П.С. фото этих странных подводов есть, если подскажете как, то обязательно выложу.
Спасибо!
Мужики нужен совет. Есть новостройка, довольно таки большой санузел. В данный момент ванная и туалет разделены перегородкой. В первые вижу такое что, стояки холодной и горячей воды находились в разных местах. Перегородку будем сносить, совмещать ванную с туалетом. А вот что делать со стояками? Как я понял стояки переносить нельзя. Да и вообще не понимаю как это можно сделать. Возводить фальш стену, огромной толщины, для горячего водоснабжения? Есть идеи, может кто сталкивался, как быть в такой ситуации? Хотелось бы инженерный (черновой) водопровод сделать в одном месте, в "кучке".
Фото прилагаю.
Извиняюсь не могу найти как сделать фото в скрытом списке или маленькими.
DronSil написал:
В первые вижу такое что, стояки холодной и горячей воды находились в разных местах.
Такое практикуется в новостройках, проектирование инженерных систем таково, кому на беду, кому на счастье...
Почему, спрашиваете, зависит от планировки жилья, и упрощения разводки коммуникаций.
DronSil написал:
что делать со стояками? Как я понял стояки переносить нельзя.
Однозначно нет ! Можно приблизить к стенке, переварив, а можно сделать большее, только на тет-а-тет. В кучке не стоит.
Отводы для полотенцесушителя будут срезаться. Получается нужно делать два ревизионного люка? И стена будет толщиной в 400 мм если зашивать все эти трубы? К сожалению вход перенести не возможно...
Картинка с красной стеной как сейчас. Вторая с снесенной перегородкой.
DronSil написал:
И стена будет толщиной в 400 мм если зашивать все эти трубы?
Можно сделать компактнее, еще повторяю, переварив стояк и переварив отводы, с помощью услуг сварщика, конкретные действия в открытую описывать не буду.
Здравствуйте. Собираюсь покупать запирающие нерегулируемые коллекторы на воду. У какого производителя из приличных и не шибко дорогих лучше искать? FAR дороговато. Спасибо.
Подскажите, что покупать и что ставить? Не советуйте обратиться к знающим профессионалам, если сразу не советуете конкретного специалиста в нашей глуши)
Имеется черновая квартира. 15 этаж из 16. Стояки полипропиленовые. Нужно отвести воду на кухню (мойка и посудомоечная машина), ванная, раковина, унитаз и стиральная машина. Так же планируется установка накопительного водонагревателя на 50л. Делать все на полипропилен или медь? В водоснабжении я не соображаю, поэтому спрошу сразу - всякие коллекторы, редукторы и прочие штуки, насколько они необходимы для обычной девушки, без претензии на супер-пупер технологии. Иными словами, нужно надёжное, но бюджетное решение)
Заранее спасибо за советы.
Как прикрепить гусак, обычно сейчас продаются плоские к выходу резьбы 1/2
Сделал на кухню в отсутствие горячей воды из рукомойника емкость, в которую можно заливать горячую воду и мыть посуду. Но для удобства хотел бы ее модернизировать, установив гусак от смесителя.
т.е если поставить переходник 1/2 - на внешнюю резьбу, которая на гайке гусака, так получится? И есть ли такие переходники, с такой резьбой?
Вот нашел инфу:
Отечественные смесители старого образца использовали резьбу размером 1/2 дюйма, современные и импортные приборы — 3/4 дюйма.
Т.е будет достаточно переходника 1/2 вн - 3/4 нар и на него прикрутить гусак?
krserv - существует два стандарта излива к смесителю: "советский" (гайка М22 х 1,5) и "импортный" (гайка 3/4"). В зависимости от того, какой купите излив, такой и надо будет вкрутить переходной ниппель в ваш шаровой миникран.
спасибо за советы. По поводу водонагревателя, у меня есть проточный 3.5 кв Tермекс - нагревает воду тонкой струйкой, чтобы была горячей, при этом кушает электроэнергию не так как работает на выходе. Поэтому я пошел по простому методу. Пластиковый рукомойник - 100 руб, плюс кран, фитинги - цена вопроса до 500 руб, трата электроэнергии 0, кастрюлю нагрел, залил 5л в бак, посуду помыл. Все.
Раз вы любитель простых методов, тогда оденьте на ёршик кусок подходящей жёсткой МП трубы, изогнутой как гусак.
Tehnik-san,
нет, это будет уже слишком просто, я лучше вот этот нипель куплю и гусак с гайкой 3\4
Только я не уверен, что излив в нипеле крутится нормально будет, диаметр внутренний совпадет ли для его внутренней части, которая с прокладками, резинками.
Sunny-42, Остановитесь на ппр и дешевле и проще, и отвечает всем экологическим требованиям. Медь ощутимых преимуществ не даёт,но цена за материал и работу заметно выше. Установка коллекторов оправдана в частном доме,в обычной квартире они не нужны,опять же дополнительные траты на материал и работы...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Выкручиваете штуцер из крана, покупаете бочонок 1/2 дюйма, вкручиваете его за место штуцера в кран, на бочонок гусак 1/2. Если гусак с присоединением 3/4, то соответственно бочонок 1/2-3/4.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.