Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3102010

Думаю вам нужно в первую очередь обратить внимание на экономию пользования горячей водой,а также узнать температуру,точно не скажу но она должны быть не менее 50-60 градусов.Если меньше,то и тариф соответственно ниже...

Хороший инструмент компенсирует кривые руки.

strelec82 написал :
вот и у меня через несколько лет такое по всей видимости произойдёт. Думаю может попробовать поставить регуляторы давления?или для начала проверю давление в обоих стояках.

Ерундой занимаетесь. Сделайте теплую воду, закройте холодную и оцените струю горячей, потом наоборот.

Удивительные люди бывают на свете... Вот чем подобное можно объяснить? Инфантилизм? Нежелание (или неспособность) даже в бытовых мелочах напрягать мозги? Что-то еще?

Андрей? написал :
обратить внимание на экономию пользования горячей водой

И как вы это себе представляете?))меньше мыться и чаще греть на газ плите?)))

Андрей? написал :
Если меньше,то и тариф соответственно ниже...

А вот с этим уже сложнее, я так думаю, будет((( С вопросами по тарифам в ДЕЗ обращаться это как об стену долбиться все равно ничего не докажешь((((

Prosumer написал :
Сделайте теплую воду, закройте холодную и оцените струю горячей, потом наоборот

Домой приду попробую, но обр клапана всё таки поставлю

strelec82 написал :
И как вы это себе представляете?))меньше мыться и чаще греть на газ плите?)))

Ну конечно же нет...я ведь не знаю,как вы пользуетесь горячей водой.Сужу исключительно по своей семье...Когда моется посуда вода- почти полный напор воды,льётся(прилично горячая) не переставая до последней чайной ложки.Мыть посуду по деревенски уже разучились.Также и в ванной...пока кто то моется вода полной струёй...и тоже не холодная...
А сэкономить действительно можно.Душ без наполнения ванны-заметная экономия.На душ (с хорошим смесителем) нужно не более 2х вёдер воды,тогда как для ванны не менее 150 литров...
Вообщем есть куда стремиться...

Хороший инструмент компенсирует кривые руки.

Prosumer написал :
Ерундой занимаетесь. Сделайте теплую воду, закройте холодную и оцените струю горячей, потом наоборот.

Удивительные люди бывают на свете... Вот чем подобное можно объяснить? Инфантилизм? Нежелание (или неспособность) даже в бытовых мелочах напрягать мозги? Что-то еще?

Я не думаю что это ерунда про регуляторы давления.Пример: в стояке ГВС 4 атм, а в ХВС 2,5...и как вы думаете что произойдет?горячая вода мой счетчик холодной воды будет мотать назад (это по крайней мере я так предполагаю), а после ремонта ванной комнаты я хочу поставить смеситель с терморегулятором, для него должно быть строго одинаковое давление в обоих стояках!!!А про мозги бы я помолчал....

у меня расход холодной на 20% больше горячей.
посудомойка
стир машина.
кухня мойка - используется только помыть руки и овощи (посуду не моем)
ванна - каждый вечер купаем ребенка, моемся сами.
раковина в ванне (как у всех)
унитаз.

НО. ремонт закончен полгода назад. соответственно, был высокий водоразбор холодной воды на ремонтные работы, квартира без стен и отделки.

Последнее время (неделю) читая тему обращаю внимание на счетчики (открыл люк и перед глазами). почти всегда при бытовом расходе быстрее крутится счетчик ГВС, холодный оживает только при стирке, посудомойке и унитазе. при смесителях быстрее вертиться ГВС.

стоят обратники, коллекторно лучевая схема. Все трубы утеплены.
Темп ГВС высокая, руку держать больно, это гдето в районе 60-65.

с наилучшими

По моему разумению, я приду к тому что расход ГВС будет выше ХВС,

strelec82 написал :
А в каком районе Кимр родственники живут?

Савелово.ул.Чапаева.
Выяснил подробности.Горячая вода НЕ очень горячая.Посуду мыть приходится чуть разбавляя холодной.Думаю,что именно в этом причина.Т.е. низкая температура "горячей".

Проверил 3 литровой банкой,счетчики работают нормально,проверял манометром горячая 3,3 атм холодная 2,9.По всей видимости из за этого тоже расход больше, буду ставить обр клапана.

mihamaster написал :
Савелово.ул.Чапаева.

В Савелове на Чапаева практически все дома работают от бойлера в каждом доме поэтому горячая вода холодная.

strelec82 написал :
проверял манометром горячая 3,3 атм холодная 2,9.

Это,что ничего...когда передавливает нагреваются трубы холодной воды,и разница обычно в 2-3 раза(сталкивался по работе).Но обратные клапаны нужны,без них могут не зарегистрировать счётчики.

Хороший инструмент компенсирует кривые руки.

Андрей? написал :
без них могут не зарегистрировать счётчики

У нас на это не смотрят 100% знаю сами водоканальщики не ставят их, вот без фильтров не зарегистрируют точно,время свободное появится обязательно поставлю,ща завал...

думал,думал,думал...и решил что государство нас всё равно накалывает...разломал динамик...достал оттуда "антисчетчик"...теперь у меня расход ГВС и ХВС одинаково)))))

strelec82 написал :
думал,думал,думал...и решил что государство нас всё равно накалывает...разломал динамик...достал оттуда "антисчетчик"...теперь у меня расход ГВС и ХВС одинаково)))))

либо ты врёш либо видео в студию

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

strelec82 написал :
"антисчетчик

РЕАЛЬНО !!! помогает.

shurik144 написал :
либо ты врёш либо видео в студию

strelec82 написал :
теперь у меня расход ГВС и ХВС одинаково)))))

могу и видео предоставить.Счетчики не крутятся вообще)))

strelec82 написал :
Счетчики не крутятся вообще)))

правда я не знаю как это может отразиться на самих приборах

strelec82 написал :
могу и видео предоставить.

Давай. Кто производитель счетчиков?

BV написал :
Давай. Кто производитель счетчиков?

фирма "БЕТАР"

strelec82 написал :
могу и видео предоставить.

Ждем видео.

Prosumer написал :
Ждем видео.

Видео на эту тему в Сети полно, как вариант

Glebushka написал :
Видео на эту тему в Сети полно

Там на видео счетчик "Бетар" магнитом от динамика останавливают?

Там не обратил внимания. Но поиск - самая нужная вещь и на Ютуб тоже. Вот здесь останавливают СГВ-15 Бетар куском магнита, похоже от динамика.

Glebushka,
там старые модели показывают