Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3872114

ifind написал :
Здравствуйте все. История такова: был куплен сплит девятка Хайер. Установила фирма. Сплит проработал ровно вечер и пол ночи, утром он уже не холодил и не грел - и вся нижняя поверхность внутрянки была в масле, накапало на кровать (в спальне стоит) и на пол...после звонка в фирму приехали те же установщики и обнаружили свой косяк - некачественная лопнувшая вальцовка на жидкостной трубке, фреон есесно вышел весь...

Вальцовку переделали, стали заправлять (410А), перед заправкой минуты 3-4 вакуумировали, заправляли по давлению из перевернутого баллона на работающем кондее - потихоньку открывая кран на баллоне, на вопрос о весах - ответ был "глупости китайские", я промолчал, на вопрос о масле (мол оно ж поди вытекло и там его мало) - ответ был "там его много, нихрена компрессору не сделалось"...ладно, фиг с ними - заправили, работает, греет и холодит хорошо.

Однако через 2 дня стало слышно гул компрессора во внутреннем блоке - как холодильник, противно так...этот звук плавающий, на режиме охлаждения он есть, а на режиме обогрева его почти не слышно. Еще добавился гул вентилятора наружки по стенам.

Фирма и установщики оказались так себе - ибо вот что я сделал и что увидел снаружи -

Наружка не по уровню стоит, нет виброразвязки - поставил резинки над и под болты, подложил резину под места крепления к стене - гул по стенам прошел.
Трасса без вибропетли, длинна 1.5 метра - при этом трубки они в стене оставили без теплоизоляции, то есть продернули и снаружи и внутри надели флекс, это я увидел когда полез запенивать отверстие после них чтобы не дуло.
После запенивания трубок в стене и виброразвязки наружки звук в внутрянке стал тише, но остался.
Вчера размотал от флекса все внутри внутрянки - думал трубки друг о друга гудят, проложил их все флексом - все так же, звук если прикладывать ухо к блоку идет примерно оттуда где трубки родные кондея загибаются и входят в испаритель.

Трубки не выгибали при установке, блок висит справа от окна.

Сегодня утром включил на охлаждение - и звука компрессора почти не слышно внутри - чудеса, хотя ночью он включался и спать мешал этим гулом.

Прошу совета куда копать - масла мало? перезаправка и давление?

Заранее всем спасибо за ответы.

Здравствуйте, так что за фирма Вам устанавливала кондиционер?

ifind написал :
Ну хайер это честный китай, и честно говоря покупая его я ждал худшего качества, а так на ощупь и визуально качество не уступает самсам и панасам этого сегмента, эт раз.

К сожалению не совсем честный (как GREE например), под этим логотипом производится оборудование на разных заводах в поднебесной ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 05.07.2007 Электросталь Сообщений: 915

Бориска66 написал :
под этим логотипом производится оборудование на разных заводах в поднебесной

Вообще-то Хаер один из крупнейших производителей бытовой техники и кондиционеры производит ТОЛЬКО на своих заводах. Кстати бытовые холодильники у Хаера - супер, завод им строил Либхер (и технологии от туда).
Дурацкая привычка судить о том, о чем не имеешь представления.

Дикий + написал :
Вообще-то Хаер один из крупнейших производителей бытовой техники и кондиционеры производит ТОЛЬКО на своих заводах.

Хотя сорри, я этот брэнд с Дантексом спутал ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 05.07.2007 Электросталь Сообщений: 915

Именно так. Более того, Хаер на сегодня занимает первое место по выпуску и продаже бытовой техники в Китае. Выпускают кроме кондюков - стиралки, микроволновки, ТВ, утюги и т.д. Сколько у них заводов - я не помню, но объем их производства впечатляет.
Что касается холодильников - то (ну по крайней мере по внешнему виду, качеству пластика и полозьев) очень не плохи - уж точно получше скрипучих Шарпов. Стиралки их тоже видел - очень приличные, думаю они производят многим итальянским брендам. ))
Кондюки мне их не нравятся...

Дикий + написал :
Кондюки мне их не нравятся...

Вот это мнение я то же разделяю ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Дикий + написал :
Вообще-то Хаер один из крупнейших производителей бытовой техники и кондиционеры производит ТОЛЬКО на своих заводах. Кстати бытовые холодильники у Хаера - супер, завод им строил Либхер (и технологии от туда).
Дурацкая привычка судить о том, о чем не имеешь представления.

Вы совершенно правы

And-Haier написал :
Вы совершенно правы

Не стоит выстреливать и опы сообщения ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66 написал :
Не стоит выстреливать и опы сообщения ...

Здравствуйте, а Вы обратите внимание на свое сообщение выше, разве Вы не также поступили? А я лишь выразил свое согласие с мнением пользователя

Регистрация: 05.07.2007 Электросталь Сообщений: 915

And-Haier написал :
с мнением пользователя

Дикий + написал :
Кондюки мне их не нравятся...

С этим? ))

Дикий + написал :
С этим? ))

Да, присоединяюсь к вопросу ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 09.06.2013 Екатеринбург Сообщений: 19

Отсутствовал дома некоторое время, щас стало реально жарко на улке - на солнце 45 и выше, в тени 30-35, кондей работает, охлаждает всю квартиру.

Насчет шума: все само по себе поменялось, терь работает так: при включении компрессора слышен шелест фреона в ВБ секуны 3-4, затем тарахтенье компрессора минуты 2-3 но не так громко как раньше, и затем это тарахтенье утихает и посторонних шумов нет... Тут на форуме видел тему где человек описывал точно такую же работу своего сплита.

В общем то перестало напрягать все это - однако для успокоения души надо знать нормально это или нет.

Кондей в спальне, спальня посреди квартиры, в спальне холодно, в остальных помещениях комфортно, на улице душно и жарко, стоит на 23 градуса, вентилятор на минимуме.

На ночь ставлю на осушку и 22 - его так почти не слышно.

Дикий + написал :
С этим? ))

Люблю людей с чувством юмора......хорошим

Регистрация: 09.06.2013 Екатеринбург Сообщений: 19

Стало чуть менее жарко и трахтение опять появилось, иногда долго, иногда нет, иногда тише, иногда громче... Вообще закономерности никакой выявить не могу... Может представитель хайер посоветует что? При утечке после установки выбрасывало масло, сколько не могу сказать но вытирал много, есть вариант что компрессор щас без масла работает? Шум толи передается по трубкам, толи гидравлический, идет из радиатора вб, ближе к тому месту где трыбки в радиатор входят. Недозаправка или перезаправка? Ничего не обмерзает нигде. Холодит хорошо. Наружка не по уровню стоит, слегка криво, но вроде не сильно... Снаружи этот же звук от компрессора есть.

ifind похоже на то, что бедняга ваш кондиционер работает нормально, а вот вы........как бы помягче то............................кажется слишком доковыристы (монтажники !! представьте ка себе такого вот клиента то чуть жарче...то не жарче...то прохладнее...то потише...то погромче:_:_:_)

Регистрация: 09.06.2013 Екатеринбург Сообщений: 19

Pepsy Ничего подобного, на ютюбе ролики есть где некоторые лыжи так же шумят после утечки. Шум мерзкий.

Привет... на мой взгляд он недозаправлен... если при температуре 40 он работал хорошо...если плачет только жидкостная....
наружку обязательно в уровень...(как ты ставил резинки над и под болты без уровня...!?!)))))

Являюсь счастливым обладателем похожего китайца TOSOT 12вте не инвертор. Ставил в 2012г все было нормально до июня сего года, и вот все симптомы как у вас когда холодно (от 18-22 градусов) гудит как холодильник когда жарко все более или менее нормально перепробовал все кроме дозаправки, вскрытие внешнего и внутреннего блока результата не дали, все там нормально, из странностей ток компрессора равно на один ампер ниже чем указано на шильдике внешнего блока. Товарищи установщики коих вызывал в июле тоже не выявили никаких косяков, давление фреона (410) на выключенном компрессоре по их словам в приделах нормы,да и холодит довольно прилично, сегодня заметил что при температуре на улице 21 градус и минимальной скорости вентилятора внутреннего блока обмерзает газовый штуцер наружнего блока.