Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#222426

!A_n_d_y! написал :
а так не влезет?

Не годится - слишком высоко, пол будет вечно холодный.
Надо опускать нижнюю трубу практически на пол.
И всё это на резьбе - бр-р-р...

ВТБ! написал :
Не годится - слишком высоко, пол будет вечно холодный.
Надо опускать нижнюю трубу практически на пол.
И всё это на резьбе - бр-р-р...

Эх. Надежды прахом.)
Оставялем как есть, видимо ничего не исправить/улучшить.

Denizka

Сантехники клянутся, что у всех работает?
Секций немного, циркуляция хорошая, наверное, - авось "прошибёт" при закрытом байпасе.

ВТБ! написал :
Не годится - слишком высоко, пол будет вечно холодный.
Надо опускать нижнюю трубу практически на пол.
И всё это на резьбе - бр-р-р...

Эх. Надежды прахом.)
Оставляем как есть, видимо ничего не исправить/не улучшить.

Регистрация: 16.02.2006 Нижний Новгород Сообщений: 127

Мы тут одному соседу за вентиль на байпасе по фейсу настучали. Он летом радиаторы поменял и его случайно закрыл (не знаю зачем), ну и остальные само-собой. А осенью в командировку уехал, как раз в начале отопительно сезона.

Во-первых достаточно одного вентиля, причем без разницы вверху или внизу.
Во-вторых, нах такую перемычку??? Перемычку поставить внизу, где расстояние между трубами минимальное.

Регистрация: 16.02.2006 Нижний Новгород Сообщений: 127

RomoR написал :
Во-первых достаточно одного вентиля, причем без разницы вверху или внизу.
Во-вторых, нах такую перемычку??? Перемычку поставить внизу, где расстояние между трубами минимальное.

А если батарея потечёт? Как от системы отключать? С обратки при 8 кг/см2 ох славно хлынет. Ну если только страховую гражданку на низлежащие этажи оформить. Но вентель-то вроде дешевле.

Караколь написал :
А если батарея потечёт? Как от системы отключать? С обратки при 8 кг/см2 ох славно хлынет. Ну если только страховую гражданку на низлежащие этажи оформить. Но вентель-то вроде дешевле.

Если с этой целью, то согласен)))
Хотя мы же не ставим вентили на все, что может потечь...)))

Регистрация: 16.02.2006 Нижний Новгород Сообщений: 127

RomoR написал :
Если с этой целью, то согласен)))
Хотя мы же не ставим вентили на все, что может потечь...)))

Если вы про водопровод то да, кран на входе и привет. Но отопление штука такая, потечёт —придётся с тазиком сидить пока сантехник в подвале не перекроет, а тут раз и готово

Караколь написал :
Если вы про водопровод то да, кран на входе и привет. Но отопление штука такая, потечёт —придётся с тазиком сидить пока сантехник в подвале не перекроет, а тут раз и готово

При наличии перемычки, на входе или на выходе не имеет значения.

Регистрация: 16.02.2006 Нижний Новгород Сообщений: 127

Кстати, если система двух проводная то пардон, на байпасе вентель нужен, если однопроводная (обратка отдельно),как пишет автор, то лишняя и даже вредная деталь.
так что 2Romor: значение имеет.

Denizka написал :
P.S. Вчера вечером еще раз говорил с сантехником, обсуждал установку радиаторов Сира, кол-во секций и установку теплорегуляторов (донафос или аналог).
Краткое резюме разговора:

  1. Сиру ставить можно, нагрев достаточный , даже с учетом нижней подводки теплоносителя.
  2. Колво секций идет всегда четное, в комнату площадью 13,6 метра - 8 секций ставить, с 11 метрами - 6 секций. На рынке секция у нас 580 руб (для справки просто).
  3. Теплорегуляторы он ставить не рекомендует, т.к. регулировать можно и краником ( или краниками... - тут мне пока не очень ясно как), а если он забьется из-за камушка то кирдык отоплению остальным жильцам.

Что скажите? С одной стороны на нем отвественность, с другой мои удобства...

Мой совет..гоните этого сантехника...пока не поздно....если он не знает простых элементарных вещей....пусть идет грузчиком на рынок....а именно п.3. НИ В КОЕМ случае.......НЕЛЬЗЯ регулировать поток "краниками")))))...я имею ввиду те краники, что у вас на фото (шаровые)..........мне можите верить я не первый год занимаюсь профессионально именно этими "краниками"))))), нельзя зубами отвинчивать болты...только потому что они похожи на плоскогубцы)).... полузакрытое (полуоткрытое) состояние шара...приведет к быстрому износу второпластовой прокладки и выходу из строя крана........у него только два рабочих положения...."полностью закрыт" или "полностью открыт"....так что привет сантехнику))).....а выход из положения есть...на входе в радиатор поставить регулировочный клапан (ручной или автоматический, решать вам).

Караколь написал :
Кстати, если система двух проводная то пардон, на байпасе вентель нужен, если однопроводная (обратка отдельно),как пишет автор, то лишняя и даже вредная деталь.
так что 2Romor: значение имеет.

Мы обсуждаем конкретное подсоединение, изображенное в первом посте.

Доброе время суток!
Нам строители в квартире устанавливают такую схему (см. картинку).
Есть замечания? Может что нужно будет переделать? И что за устройства сверху-снизу?

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2АйТишник
нету гильзы на трубе стояка при проходе через перекрытие.

подача теплоносителя нижняя.
снизу - терморегулятор типа danfoss rtd-g (судя по серому колпачку) сверху - запирающий вентиль на обратную подводку.
в принципе, хорошо бы еще шаровый кран перед терморегулятором

!A_n_d_y! написал :
нету гильзы

А я вижу, просто отверстие много больше - гильза не заделана.

АйТишник

"Избушка, избушка, стань к лесу задом..."
У них что, монтажный комплект правый был?

!A_n_d_y! написал :
нету гильзы на трубе стояка при проходе через перекрытие.

Я, вроде, тоже увидел. Или это расширение трубы такое?

!A_n_d_y! написал :
подача теплоносителя нижняя.
снизу - терморегулятор типа danfoss rtd-g (судя по серому колпачку) сверху - запирающий вентиль на обратную подводку.
в принципе, хорошо бы еще шаровый кран перед терморегулятором

ВТБ! написал :
У них что, монтажный комплект правый был?

Мне, к сожалению, это не очевидно, просто не пойму о чем Вы.

Подача нижняя - это недостаток или констатация факта? Из чего это видно? И как с этим согласовывается тип установленного радиатора?
А байпас нормально заужен, в ту сторону? Или это не имеет значения?

Спасибо. Извините за чайницкие вопросы!

АйТишник написал :
не пойму о чем Вы

Это лицевая сторона батареи?
"Отвратительная рожа!" (С)

недостаток или констатация факта?

И то, и другое.

Из чего это видно?

Из установки терморегулятора на нижней ветке.

как с этим согласовывается тип установленного радиатора?

Как повезёт: от "Нормально" до "Караул, замерзаем!!!"

не имеет значения?

Да.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

Подача нижняя - это недостаток или констатация факта?

и то и другое

Из чего это видно?

нижнее расположение терморег.

А байпас нормально заужен,

да
еще одну вещь не вижу - кран маевского

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2ВТБ! ну и синхронность

ВТБ! написал :
Это лицевая сторона батареи?

А что, ее можно другой стороной повесить?! "Кверх ногами" еще возможно, но другой стороной?!...

2!A_n_d_y!

"Маевского" это для стравливания воздуха?

Все-таки я не пойму, что за устройство сверху установлено? Там же нет ручки для вентиля?

Да, синхронность поразительная! Вот что значит спецы!

Спасибо!

АйТишник написал :
но другой стороной?!

К стене ещё хуже?
Н-да, дизайнеру отдельные поздравления...

"Маевского" это для стравливания воздуха?

Да, кран Майевского.

что за устройство сверху установлено? Там же нет ручки для вентиля?

Открутите колпачок - и отвёрткой или шестигранником можно перекрыть вентиль для демонтажа батареи.

Понятно. Всем спасибо!

Труба с поступающем теплоносителем должна быть подсоединена к верхнему патрубку. Иначе снижается мощность радиатора более чем на 50%. Это и наука и практика.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2smallmvt а можно конкретную ссылочку на науку? (типа Староверова или Сканави) или цифирки из кахих-нтбурь рекомендации НИИ сантехники?

Наука - это обычная физика. Остывшая вода более тяжелая и вверх не пойдет, а останется в внизу радиатора. Правда при определенной скорости циркуляции и небольшом количестве секций может продавливать. А практика - сам сначала снизу завел. Результат -половина радиатора (SIRA RS5) холодная. Вот ссылка, хотя и не совсем научная .

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2smallmvt вы назвали конкретную цифру :

Иначе снижается мощность радиатора более чем на 50%.

я еще раз прошу Вас АРГУМЕНТИРОВАННО подтвердить падение мощности радиатора при нижнем подключении более чем на 50 % . Можно ссылками на конкретные таблицы из Староверова


То, что конкретно у Вас был непрогрев - так не надо проявлять самодеятельность, только потому, что вам так хочется. Есть проект, есть расчет, есть выбор оборудования. Проведите все так, как положено, и уверяю, Вы даже не заметите нижней подачи.

Еще раз спрошу.
Нижняя подача - это фатально на 22 этаже (из 23)?

!A_n_d_y! написал :
цифирки из кахих-нтбурь рекомендации НИИ сантехники


"Цифирек" там немало, но преобладают формулы сомнительной достоверности.
Впрочем, при условиях близким к нормальным точность, скорее всего, достаточная.

А если отбросить шелуху, то получаем:
"при движении теплоносителя через секционный радиатор типа «RS BIMETAL» по схеме «снизу-вверх» во всём исследованном диапазоне расходов воды отмечалась идентичность картины: по двум каналам первой от присоединительных патрубков секции теплоноситель поднимается вверх и в значительной части, лишь немного охладившись, уходит через верхнюю подводку в систему отопления, другая же часть горячей воды распределяется по верхнему коллектору и за счёт гравитационных сил движется по каналам остальных секций по схеме «сверху-вниз», смешиваясь в нижнем горизонтальном коллекторе первой секции с практически неохлаждённой водой, поступившей из подающего нижнего теплопровода. В результате большая часть прибора, которая, очевидно, зависит от соотношения длины секции и общей длины радиатора, работает при средних температурах теплоносителя более низких, чем при его движении по стандартной схеме «сверху-вниз»."

АйТишник написал :
это фатально

Скорее да, чем нет. Переделайте на верхнюю - но труб будет...