serks написал:
и отсутствием соединений торцом винта,
Да вот фиг там. С прошлого века повсеместно латунные шины в этажных щитах, латунные зажимы в люстрах. А бывают и в розетках, если люмишка коротко обломана. И в большинстве не выгорает.
ПPOPAБ написал:
Алюминиевая проводка? Наверное еще есть. Давно не видел.
Не просто есть, а ЕСТЬ! Передается из поколения в поколение, от деда к внуку, от продавца к покупателю. Переживает кучу косметических ремонтов, а то и капитальных. Ничем её не убить и никогда....
....благодаря честным кв. мм, дубовой толстой изоляции и соединениям посредством сварки и отсутствием соединений торцом винта, те уже выгорели давно на фиг.
Serge3leo написал: MaSeVi, «...И г...о и правда не льют, правда инфа 2005 года...» Боюсь так и по сию пору не выдумали реагентов для -50. А как выдумают, так сразу и начнут лить
Serge3leo, - зачем ? В Питере ведь не льют, хотя там не холоднее чем в Москве...
И Финики ничего не льют на дороги. Кое где и иногда подсыпают.
Зачем снег за городом вообще чистить? Достаточно ведь его просто уплотнить:
MaSeVi, «...И г...о и правда не льют, правда инфа 2005 года...» Боюсь так и по сию пору не выдумали реагентов для -50. А как выдумают, так сразу и начнут лить
Radio написал:
Что документ? Узнавал, говорю, а не документы проверял.
Без бумажки ты какашка ... (С)
MaSeVi написал:
ПPOPAБ, Откуда там пробки?))) И г...о и правда не льют, правда инфа 2005 года, так что Вам виднее!)))
На душу населения машин-то побольше чем в каком-то маськвабаде будет.
Вот сейчас тепло и почти без ветра, кругом белый снег. Рядом девчонки на лошадках катаются. Жаль я слишком тяжел для лошади, чтобы в седле скакать. Одел лыжи и выбрал себе пушистенькую елочку... Красота.
Да как г...а за баней. Я уже связываться перестал. У родителей вон который раз "косметика", а все равно - алюминий, да розетки и выключатели ещё генсеков помнят...
MaSeVi,
Карету мне , карету . За МКАД , в Ноябрьск !)))
dokar, В Ноябрьск не хочу, Спасибо!)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Да как г...а за баней. Я уже связываться перестал. У родителей вон который раз "косметика", а все равно - алюминий, да розетки и выключатели ещё генсеков помнят...
MaSeVi,
Карету мне , карету . За МКАД , в Ноябрьск !)))
Да как г...а за баней. Я уже связываться перестал. У родителей вон который раз "косметика", а все равно - алюминий, да розетки и выключатели ещё генсеков помнят...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
ПPOPAБ написал:
Алюминиевая проводка? Наверное еще есть. Давно не видел.
Не просто есть, а ЕСТЬ! Передается из поколения в поколение, от деда к внуку, от продавца к покупателю. Переживает кучу косметических ремонтов, а то и капитальных. Ничем её не убить и никогда. Преобладает.
ПPOPAБ написал:
Туннельные клеммы из латуни с прижимом торцом винта не предназначены для соединения алюминиевых проводов. ТЧК
Radio написал:
Пойдите поищите это изделие на реальных люстрах. Мне попадались... давно.
Я говорю про алюминий и то что должно быть. А вы про кАлхоз...
Когда проводку выполняли алюминием "полиэтиленовых клемников" и близко не было.
.
Чаще можно узреть мягкую медь намотанную на алюминиевую жилу загнутую крючком и замотанную синей изолентой... Вы этому призываете?
ПPOPAБ, за что же нас судить? В классовой борьбе участия не принимаем, ведем себя хорошо. А розетки к лимонию испокон веков успешно прикручивали безо всяких затей, до сих пор служат. Не говоря уже о люстрах под торцом винта.
Гост есть Государственный Стандарт, нужен для Государства.
Государство - политическая организация господствующего класса страны во главе с правительством и его органами, имеющими задачей охрану существующего порядка и подавление классовых противников.
А нам, маленьким частным людям, какая печаль до него?
5.6.1. Разборные контактные соединения жил проводов и кабелей с гнездовыми выводами и зажимами могут быть выполнены непосредственно; после оконцования жил штифтовыми наконечниками из меди и ее сплавов, медно-алюминиевыми или из твердого алюминиевого сплава; после облуживания медных жил оловянно-свинцовыми припоями или сплавления алюминиевых жил в монолит с добавлением сплава.
5.6.2. Перед соединением контактную часть жил, гнездовых выводов и зажимов следует зачищать в соответствии с требованиями п. 5.2.3.
5.6.3. В наружных электроустановках, в сырых помещениях и в помещениях с агрессивной средой алюминиевые жилы необходимо оконцовывать штифтовыми наконечниками медно-алюминиевыми или из твердого алюминиевого сплава с защитным металлическим покрытием контактных поверхностей; медные - медными штифтовыми наконечниками или путем облуживания жил оловянно-свинцовыми припоями.
Для взрыво-пожароопасных все по старому:
4-10. Не допускается применять для соединений жил проводов и кабелей:
а) винтовые и болтовые сжимы (зажимы) с нажатием на жилу проводника торцом винта (болта) без прокладки или башмака;
б) сжимы с винтами менее М4;
в) резьбовые конусные соединители;
г) голые соединительные сжимы, изолируемые после соединения.
Куда замылили запрет зажимать люмуний торцом винта - не пойму... Видимо стало неактуально после запрета алюминиевой проводки.
И таки да - в современных ГОСТах речь вовсе не идет о присоединении алюминия к розеткам и выключателям.
MaSeVi написал:
Мой педагог при разработке РЛС для МиГ-21/23 это использовал на опытных образцах плат для истребителей...
Нет, я конечно не отрицаю что выбросил из окна МИГ-19 и даже развалил несколько Су-15...
Но платиново-иридиевая болваночка - трофейная, американская, из соединеных штатов пиндосии. Примерно моя ровесница.
Хорошая тема... Так я её и не смог победить.
Где то в моих закромах, на временно оккупированной территории, валяется двухсот пятидесяти граммовая платино-иридиевая ялда...
dokar написал:
Радио со своими латунными шинками и воткнутыми в них лямишками , тихо хихикает в сторонке .
Я разве мешаю кому-то хихикать? Или кто-то разрешил зажимать алюминий торцом винта..?
Именно по этому часть счетчиков и электроустановочных изделий не совместимы с алюминиевыми жилами.
Хотя и в этом правиле имеются исключения, но не относящиеся к проводке...
pv написал:
где нашёл: никель нельзя - ГОСТ 9.005-72,
А прочитать - не судьба?
2.6. В изделиях, предназначаемых для эксплуатации в средних условиях, контакты любых металлов, кроме магниевых сплавов, являются допустимыми при
условии их размещения:
в помещениях с регулируемыми параметрами атмосферы, при относительной
влажности воздуха не выше 70 %;
ПPOPAБ,
Радио со своими латунными шинками и воткнутыми в них лямишками , тихо хихикает в сторонке .
pv написал:
где нашёл: никель нельзя - ГОСТ 9.005-72,
А прочитать - не судьба?
2.6. В изделиях, предназначаемых для эксплуатации в средних условиях, контакты любых металлов, кроме магниевых сплавов, являются допустимыми при
условии их размещения:
в помещениях с регулируемыми параметрами атмосферы, при относительной
влажности воздуха не выше 70 %;
pv написал: Грэй, тот же вопрос - автоматы, соответсвующие ГОСТу, без галимой рекламы и допустимые для применения с алюминиевой проводкой знаете?
pv, Вот новье , сами смотрите .
Вот интересно, господа, вносившие эти бредовые изменения всерьёз думают, что производители модульки все как один ломанутся ставить
клейма, что допускается присоединять проводники из алюминиевых сплавов таких-то по ГОСТ такому-то? Или как тот петух, типа, я прокукаречу, а там хоть не рассветай?
Прикол ещё и в том, что юсы таки вынудили г-на Дерипаску пойти на мощнейшие уступки в результате чего он практически потерял контроль над Русалом. И стоило этот огород с люминиевыми проводами городить?
pv,
А зачем Вам автоматы, если на другом конце провода нет розетки?
Насколько я помню IEK разрешает к своим подключать алюминий. Про остальных не знаю.
Rumato, а автоматы? Автоматы для подключения алюминиевого провода существуют? Юмор про керосинки оценил))) Вот мы сейчас Ваш ответ про автоматы на кирогазы и проверим
На самом деле ответ есть и он прост - розеток для подключения алюминиевого провода не существует. Значит розетки не ставим.
Провода в подрозетниках изолируем, всю домашнюю технику выставляем на Авито, создаём тему о выключателях для алюминиевых проводов. Подозрительно поглядываем на люстры и изучаем цены на керосинки.
Здорово. Целых два вопроса на вопрос. И ноль ответов. Ну, ладно, вальсируем. MaSeVi, где нашёл: никель нельзя - ГОСТ 9.005-72, олово нельзя - "Электрические контакты" Мышкин, Кончиц, Браунович, ИД Интеллект 2008. Хатхи, в инструкциях пока нет, т.к. алюминий в дома граждан официально вернётся только в следующем (но уже стремительно наступающем) году. И не факт, что инструкция "Нихао! Эта самый лучая розетки для руски люминий, да!" проканает при сдаче объекта (не Мариванне, ясное дело - Мариванна инструкцию уважает).
pv написал:
Почитал по теме, нашёл два непримиримых мнения (подкреплённых всякими отсылками на стандарты и исследования):
1) клеммы розетки для подключения как медных, так и алюминиевых проводов должны быть покрыты оловом, но не никелем,
2) наоборот - никелем, но никак не оловом.
Может, кто-нибудь в курсе КАК ПРАВИЛЬНО?
pv, Где Вы это всё нашли?)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Почитал по теме, нашёл два непримиримых мнения (подкреплённых всякими отсылками на стандарты и исследования):
1) клеммы розетки для подключения как медных, так и алюминиевых проводов должны быть покрыты оловом, но не никелем,
2) наоборот - никелем, но никак не оловом.
Может, кто-нибудь в курсе КАК ПРАВИЛЬНО?
юра Т написал:
ничего он не работает уже, алюминию нужен довольно сильный прижим, иначе идёт нагрев, разрезная шайба работает только когда полностью сжата,
BV написал:
гровер продолжает работать до зазора 0,5-0,6мм - что за глаза хватает.
ничего он не работает уже, алюминию нужен довольно сильный прижим, иначе идёт нагрев, разрезная шайба работает только когда полностью сжата, с медью проще, она может при легком касании проводников работать
юра Т написал:
в нормальных розетках вполне достаточно пружинных свойств самих пластин
можно пример таких? В советских розетках было два толстых стальных контакта между которыми был зажат провод.
В этике например, пластина очень хлипкая и тонкая - пластилин.
юра Т написал:
вот например тут, ток идёт с жилы провода через шляпку винта на пластину, так как при затягивании шляпка сдирает окисный слой, и по резьбе так же счищается при затягивании,
При тепловых циклах или втыкании вытыкании АЛ проседает, достаточно уже 0,1мм, усилие ослабляется, винтик начинает болтаться, тепловые циклы усиливаются и далее по циклу.
Была возможность сравнить розетки с гроверами на керамике, и патроны ламп на керамике без гроверов. Материал - сталь.
По факту из патронов винтик можно было выкрутить ногтем, а розетки оставались в порядке.
юра Т написал:
и если нижняя скоба хоть немного пружинит,
она не может пружинить так как или в ней резьба и она толстая, либо под ней - гайка, и пластине некуда пружинить.
юра Т написал:
а добавить туда ещё шайбу и гровер... вряд ли лучше контакт будет
гровер продолжает работать до зазора 0,5-0,6мм - что за глаза хватает.
Кроме того гровер удобен для дозирования усилия закручивания - как стал плоским видно или чувствуется и дальше крутить не надо.
BV написал:
в том чем хуже подпружиненный зажим, чем не подпружиненный
в нормальных розетках вполне достаточно пружинных свойств самих пластин, наличие гровера не показатель качественного контакта
BV написал:
мне трудно это представить, тк в конструкции розеток винт прижимает через гровер и шайбу проводник к токоведущему контакту
вот например тут, ток идёт с жилы провода через шляпку винта на пластину, так как при затягивании шляпка сдирает окисный слой, и по резьбе так же счищается при затягивании, и если нижняя скоба или винт хоть немного пружинит, то вообще замечательно, а добавить туда ещё шайбу и гровер... вряд ли лучше контакт будет
вот розетка, (довольно дешманская) ей лет 17, проводам все 30, поставил её тогда, протянул спустя пару месяцев, и сейчас при попытке подтянуть винт сдвигается на несколько градусов и то при чрезмерном усилии, и всё, запитывается через неё (и от следующих в шлейфе) регулярно обогреватель 2500 ватт, пылесос, утюг и всякая мелочевка, да, я обеими руками за медь в жилье(не стоит экономия на меди увеличивающихся рисков), но тем не менее работает же
бывало такое помню, один рассыпался когда затянул сверх меры - искал замену
юра Т написал:
в некоторых соединениях часть тока идёт через шайбу, а гровер далеко не самый лучший проводник,
мне трудно это представить, тк в конструкции розеток винт прижимает через гровер и шайбу проводник к токоведущему контакту.
По практике - в розетках гровер не горел никогда
юра Т написал:
даже на просто механике гровер в 90% не работает как задумано (не предотвращает раскручивание)
интересно откуда точная статистика в цифрах? Ну да ладно.... В розетках используется гровер в качестве пружины.
Частично такую же функцию выполняет в орехах, совместно с упругой деформацией пластины ореха.
Это не спор, но вы меня не убедили в частности, в том чем хуже подпружиненный зажим, чем не подпружиненный.
рассыпается часто, в некоторых соединениях часть тока идёт через шайбу, а гровер далеко не самый лучший проводник, даже на просто механике гровер в 90% не работает как задумано (не предотвращает раскручивание)
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.