Нейтраль глухо заземлена на ТП, должны быть выполнены и повторные заземления.
К примеру, повторное заземление должно быть на вводе в Ваш дом.
Почему не выполнили?
1) Убедиться - измерить сопротивление между жилами N и PE (между остальными также не помешает).
2) Визуально осмотреть весь на предмет вбитых в него гвоздей, просверливания дрелью, пережима, порезов жил и изоляции...
Panzerjager написал :
и не очень забитая ниша, мож займетесь и станете Крутым Инженером-Теплотехником.
А моя более свободна на данный момент. Если завтра будет более выгодно заниматься радиаторами, то я теорию получу на этом форуме, а практику, ну извините, придётся подождать годок.
lev125 написал :
Мне одна клиентка рассказывала, что позвала даже одного крутого энергетика
Электрик и энергетик - это две большие разницы. Можно быть супер крутым энергетиком и не иметь к электричеству (по работе) ровно никакого отношения, например в какой-нибудь теплоцентрали работать. Вы же, как Крутой Инженер-Электрик, не пойдете радиаторы отопления чинить/менять. Между прочим, тоже весьма доходное занятие и не очень забитая ниша, мож займетесь и станете Крутым Инженером-Теплотехником.
bv написал :
Да. Там есть тонкости.
Расписывайте все подробности ввода в дом, заземления повторного, молниеотвода.
А ты ничего не путаешь? Как это ноль с землей соединяется?
Подробности: ввод - кабелем, заземление - мет.полосой на врытый в землю контур. Какое еще повторное заземление? Молниеотвода нет.
ВТБ! написал :
Корректнее спросить про разделение Pen.
Кабель пятижильный, соответственно - одна жила земля. Одним концом висит на колодке РЕ в этажном щитке, другим на колодку РЕ в основном щитке. Нулевая жила - одним концом в УЗО, другим на нулевой колодке в этажном щитке.
Panzerjager написал :
Смотрите, как бы от осознания собственной значимости не лопнуть.
Мне одна клиентка рассказывала, что позвала даже одного крутого энергетика, а он как оказалось, тяжелее клавиатуры в руках ничего и не держал.
У нас , то шибко умные, то слишком глупые. Вот и появилась свободная ниша для работы, которую почему-то никто не спешит осваивать.
Умные не хотят опускаться до уровня электрика, а глупые...
Вот где собака зарыта.
BV написал :
Все фазы от УЗО идут на этажный или одна?
Длина кабеля? МЕсто прокладки? Тип кабеля?
Где соединение N с Pe ?
ВСЕ фазы от УЗО идут на этажный щиток, там раскиданы по однофазным автоматам.
Длина кабеля метра четыре, идет по стене из керамзитобетонных блоков (1,5-2 метра), потом по деревянной стене (1,5-2 метра), сначало открыто, потом под гипсокартоном. Тип кабеля не помню. Медный, 5х2,5мм, проложен в гофре.
Что значит где соединяется? А разве должны?
BV написал : 2Panzerjager
Слушай, ну почему из тебя клещами приходится всё тянуть? Или ты считаешь что здесь все медиумы и могут запросто вытаскивать нужную информацию прямо из твоей головы усилием воли?
Вот так и мерял, потому что:
1) Тебе лень нарисовать
2) Лень ВНИМАТЕЛЬНО прочитать, что тебе написали в ветке...
Да чего тут рисовать? Цепочку из десяти квадратиков, обозначающих автоматы?
Все прочитал, и не один раз. Делал так как расписано.
BV написал :
Еще проще - отключаем ВСЁ - и УЗО и все автоматы.
Подключаем омметр ноль: (после УЗО) - Pe - он скорее всего покажет сопротивление до 200ом. (Если нет, то омметр цепляем НОЛЬ - водопроводная труба, или громоотвод)
Поочередно отрываем нули - как только сопротивление возрастёт - радуемся...
2BV
Вот твой пост 160. Именно так и делал, только без водопроводной трубы.
2Panzerjager
Слушай, ну почему из тебя клещами приходится всё тянуть? Или ты считаешь что здесь все медиумы и могут запросто вытаскивать нужную информацию прямо из твоей головы усилием воли?
Panzerjager написал :
В нем и мерял сопротивление между нулевой колодкой и колодки с проводами заземления.
Вот так и мерял, потому что:
1) Тебе лень нарисовать
2) Лень ВНИМАТЕЛЬНО прочитать, что тебе написали в ветке...
Неясно излагаете.
Сколько у Вас этажных щитков?
Сколько у Вас УЗО?
Где? Каких? Где меряете?
Рисуйте...
Я это уже описывал. Неважно сколько этажных щитков. Неработает конкретная линия с одним узо: Входной трехполюсной автомат-счетчик-четырехполюсное узо-кабель на этаж-8 однополюсных автоматов в отдельном щитке. В нем и мерял сопротивление между нулевой колодкой и колодки с проводами заземления.
BV написал : 2Panzerjager Еще раз опиши подробно.
Чем измерял?
1,4 чего?
Схема измерения? Точки измерения? (Нарисуй схему наконец, а?)
А это зачем? И что ты мерял?
Так сопротивление ноль или бесконечность?
Что такое главный щит? И что за линия?
============================
Итак - рисуем схему - иначе разговор не получится....
Мультиметром
омов
Какая схема? В щитке две колодки - нулевая и земля, вот с нулевой провода отрывал и мерил.
Ну на нем же не написано, что он входящий , просто первый провод на нулевой колодке был входящий.
Наверное все-таки ноль, мультиметр ничего не показывал.
Главный щит - это главный, в нем стоит главный автомат, счетчик и УЗО. Далее от УЗО идет кабель на этажные щитки. Какая тебе еще схема нужна?
Короче так. УЗО вроде как рабочее. Отключил все выходные провода от УЗО, включил, на тест срабатывает, само по себе не отключается. Померил сопротивления в этажном щитке. Сначала померил ничего не отрывая (УЗО и автоматы выключены) ~1,4. Потом начал отрывать. Сначала оторвал входящий ноль, ессно сопротивление ноль. Поставил в зад, начал отрывать другие. Короче все тоже самое, ~1,4 везде, повышения нет .
В итоге отключил в главном щитке РЕ с этой линии. Все пока работает, ничего не отключается.
Чего меряем дальше?