#4342900

Бех написал :
В большинстве случае на ВРУ PEN-проводник.Систему TN-S для жилья не видел.Это жирно слишком.

Да вот и я о том же. Если смотреть из квартиры - то да, TN-S. Из ВРУ - TN-C-S. По стояку в любом случае пять проводов. Поэтому и не понимаю я этих слов:

DED@ПВО написал :
Если пятипроводный, то TN-S, однако ...

В большинстве случае на ВРУ приходит PEN-проводник (с фазными естественно).Систему TN-S для жилья не видел.Это "жирно' слишком для России.

pudra написал :
Что у человека?

Признаюсь Вам, мне пАчти безразлично, где разделили....)))
Главное,что не TN-C .......))))))

DED@ПВО написал :
Если пятипроводный, то TN-S, однако ...

Если разделили во ВРУ дома,то TN-C-S.....
Если разделили в ТП , то TN-S......
разве не так?

DED@ПВО написал :
Если пятипроводный, то TN-S, однако ...

Что у человека?

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

pudra написал :
И что с того? Почему не может быть TN-C-S? Разделили PEN на ВРУ.

Если пятипроводный, то TN-S, однако ...

avmal написал :
С чего это вы решили, что TN-C-S, если стояк пятипроводный наверняка?

И что с того? Почему не может быть TN-C-S? Разделили PEN на ВРУ.

serj12 написал :
Был такой случай,в доме девятиэтажке своя газовая котельная,спросили у клиента - будет водогрей,нет - у нас всё своё в доме,через полгода звонок,а можно проточник на 8 кВт подключить,а что случилось?Да у нас председатель ТСЖ с деньгами свинтил,а дом от газа отключили ...В результате появился накопительный.
Ну это так,лирика.

Не хотелось бы описывать работу ИТП нашего дома,но скажу одно,Теплосеть не рискнет перекрыть подачу,т.к. это чревато разморозкой теплообменников ГВС и отопления....вот...

mitaka написал :
(в доме ИТП,

Был такой случай,в доме девятиэтажке своя газовая котельная,спросили у клиента - будет водогрей,нет - у нас всё своё в доме,через полгода звонок,а можно проточник на 8 кВт подключить,а что случилось?Да у нас председатель ТСЖ с деньгами свинтил,а дом от газа отключили ...В результате появился накопительный.
Ну это так,лирика.

И это пройдёт ...

Все можно.
Свет и без УЗО можно (но это плохой вариант).

А можно и раскидать свет по имеющимся УЗО.

Solovey написал :
Не паникуйте.
Это avmal, и DED@ПВО, между собой теоретические возможности переделки вашей схемы обсуждают

Друг,а могу я типа чуток ЗАэкономить на покупке УЗО для освещения?Т.е. освещение завесить на УЗО(первое) и на УЗО(второе)....
А то одно УЗО типа Asi сложно будет приобрести.....

mitaka написал :
Что ВСЕ переделывать?

Не паникуйте.
Это avmal, и DED@ПВО, между собой теоретические возможности переделки вашей схемы обсуждают

avmal написал :
С чего это вы решили, что TN-C-S, если стояк пятипроводный наверняка?

И кабель 3х16,0, и УЗО 63А, и дифф на варочную в квартирный щит, и автомат в этажном 63А, и ВН в квартирном 63-100А ...

Точно,пятипроводный, три фазных,нулевой и PE....)
Зачем менять кабель?Зачем диф на варочную,да еще в квартирный щит,она питается от межэтажного?!
Что ВСЕ переделывать?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

система TN-C-S....

С чего это вы решили, что TN-C-S, если стояк пятипроводный наверняка?

Тогда придётся и кабель вводной менять на 3х10 и УЗО на 63A

И кабель 3х16,0, и УЗО 63А, и дифф на варочную в квартирный щит, и автомат в этажном 63А, и ВН в квартирном 63-100А ...

pudra написал :
Стирать не будете?

В ванной три розетки(IP44) :Одна на стиралку, вторая вдруг для бритвы,утюЖОГ для волос, а третья "если немцы нападут".

Нет,нет,нет(в доме ИТП,горизонтальная система отопления,в 1 км от дома ТЭЦ-),Да(ванная)/да(кухня)....

Кондиционеры, водонагреватели , тёплые полы , стиральная / посудомоечная машина ?

mitaka написал :
Новостройка, трешка... выбрано следующее оборудование

Стирать не будете?

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

mitaka написал :
еще система TN-C-S.....

И ещё в новострое ... О.о.о....

mitaka написал :
и еще система TN-C-S.....

Продолжаете хвастаться?

Solovey написал :
Лично я искренне рад за Вас

Новостройка, трешка... Эх, красота-то какая, лепота!

*очень скромно* и еще система TN-C-S.....

mitaka написал :
Новостройка, трешка... выбрано следующее оборудование...

Лично я искренне рад за Вас

Новостройка, трешка... Эх, красота-то какая, лепота!

Освещение под УЗО - согласен....
Чем можно нагрузиться в квартире,чтобы единовременно потребляемый ток был 40А?

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

ksiman написал :
Тогда придётся и кабель вводной менять на 3х10 и УЗО на 63A

Боюсь как бы не на 3х16 ..., а УЗО естественно на 63А ... Уж лучше иметь запас, при УЗО 63А их(УЗО) будет возможно меньше ...

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Тогда придётся и кабель вводной менять на 3х10 и УЗО на 63A
40А без варки и проточника более, чем достаточно

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

mitaka, Раскидайте свет под УЗО и добавьте еще одно, будет удобней ...
И почему второй вводной АВ 40А? При выключенной варочной что, больше потреблять не будете??? Зачем себя ограничиваете, ставьте хотя бы 50А ...

Новостройка, трешка... выбрано следующее оборудование...