Доброе утро Уважаемые мастера Очень нужна Ваша помощь в электрификации дачного домика. Домик построен, сейчас нужно делать электрику. С размещение, количеством розеток, потребителями определился. Местный электрик подключил к уличному щитку (внутри автомат абб на 63 ампера (2х полюсной, после него счетчик) далее предстоит делать разводку по дому. Он накидал мне схемку в соответствии с моими потребителями. Посмотрите пожалуйста, укажите ошибки. В электрике шибко не разбираюсь, сижу читаю электрику для новичков, но все сразу не освоить, в голове каша. А света в доме нет.) Автоматы на 32 а стоят только для того, что бы по отъезду можно было оставлять отопление. И еще вопросик нельзя ли как нить уменьшить количество УЗО. Автоматы уже куплены фирмы ABB, а УЗО УЖ БОЛЬНО ДОРОГИЕ. Заранее огромное спасибо.
!

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Электрик там немножечко накосячил.
Все УЗО брать 63А и не париться, никаких лишних автоматов перед УЗО не ставить. Если УЗО для вас слишком дороги, то купите 2 шт на 63А и равномерно раскидайте под них нагрузку. Однако же, я бы слишком экономить не стал.
УЗО 40А/10мА не бывает - максимум 25-10. Опечатка, наверное.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Перед верхним УЗО автомат без надобности.
Конвертеры - это что? Чего конвертируют? Да ещё 4шт Может имелось в виду конвектор?
На парилку обязательно ставьте низковольтный разделительный трансформатор.

Да опечатался конвектор (((, накидал исправленную схемку

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

У Вас вводной 63А. Вы ограничиваете потребление автоматом 32А.
Вопрос - зачем? Если с целью сэкономить на УЗО, ставьте тогда автомат на 40А. Плиты на кухне не будет?

Плиты в доме не будет, а автомат на 63А вместе с счетчиком установил местный электрик и опечатал. На вопрос зачем такой автомат ответ все ставлю.............

mikel3000 написал :
внутри автомат абб на 63 ампера (2х полюсной, после него счетчик

А какое сечение вводного кабеля? И как организован ввод в дом?