Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4519192

Здравствуйте!

Планирую вот такой щиток

Вопросы на которые не нашел ответы:
1) нужен ли автомат до/после входного УЗО ?
2) правильный ли номинал УЗОшек?
3) хватит ли накопительному бойлеру 10А (узо у него свое есть)
Может быть есть еще какие замечания?

На розетки и остальные приборы 3х2.5 NYM
На свет 3х1.5 NYM
На вар.панель и духовку 3х4 NYM
Группа на Кухня ч2 это розетки не у раб.зоны (розетки для ноута и приемника)

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Velvel, Здраствуй!

  1. Вместо входного УЗО 30мА поставить диффавтомат С50А 100мА S(селективный) ...
  2. УЗО на теплый пол поставьте 40А 30мА, а на варочную группу 63А 30мА ...
  3. Зависит от мощности бойлера - лучше АВ В16А под кабелем 3х2,5мм2 ...
  4. Все остальные розетки должны быть обязательно под УЗО, - подумайте и решите сколько УЗО добавить ...
  5. На стиралку ставьте дифф С16А 10мА, на 10А замучаетесь искать ...
  6. На варочную панель предписывается кабель 3х6мм2 под АВ32А ... У Вас какая мощность варочной?
  7. Для духового шкафа, как правило, достаточно АВ16А и отдельной линии 3х2,5мм2, - определитесь и с его мощностью ...
    Разберитесь пока с этим, а потом продолжим ...

Velvel написал :
Здравствуйте!

добрый день

Velvel написал :
Планирую вот такой щиток

в дом, в квартиру?
где стоит вводной автомат: в помещении, на этаже, на столбе..., счетчик, какие сечения кабелей на вводе ?

Velvel написал :
1) нужен ли автомат до/после входного УЗО ?

У вас есть вводной автомат на 50А. Вводное УЗО если и ставить - то только селективное на 100-300мА, а не как у вас на 30

Velvel написал :
2) правильный ли номинал УЗОшек?

нет. ни одного нет правильного - попробуйте посмотреть соседние похожие темы, как народ делает...

Velvel написал :
3) хватит ли накопительному бойлеру 10А (узо у него свое есть)

паспортную мощность скажете, или угадывать?

Velvel написал :
Может быть есть еще какие замечания?

да

Velvel написал :
На розетки и остальные приборы 3х2.5 NYM
На свет 3х1.5 NYM
На вар.панель и духовку 3х4 NYM

в жилое помещение только кабель ВВГнг-LS. Кабель типа NYM годится только для гаража и сарая.
на плиту надо кабель 3*6 под автоматом 32А
на духовку кабель 3*2.5 под автоматом 16А (и только в исключительном случае для очень мощной духовки может потребоваться кабель 4 квадрата под автоматом 20А, мощнее бытовых духовок наверное и нет...)

Спасибо за ответы!
Уточняю:
это схема для квартиры.
На лестничной клетке : Автомат - счетчик - Автомат (или как посоветовали диффавтомат С50А 100мА S(селективный))
Все остальное в квартире.

Можность духовки 2,4 КВт (≈11А)
Мощность варочной панели 7,2 КВт (≈33А)
Мощность водонагревателя 2,5 Квт (≈12А)
Мощность Кондиционеров 1,64 Квт + 0,7 Квт (можно ли их вешать на 1 автомат) (≈11А)

Вот подправленная схема

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Velvel написал :
Вот подправленная схема

Почему бойлер без дифзащиты?
Варочная с вытяжкой - странное сочетание.

Johnny написал :
Почему бойлер без дифзащиты?
Варочная с вытяжкой - странное сочетание.

У бойлера УЗО свое.
А варочная с вытяжкой рядом находятся, легче соединить в одну группу. Тем более, что включается редко и не при полной нагрузке вырочной

Velvel написал :
Вот подправленная схема

на ВП автомат 32А надо
УЗО левое перегружено

Solovey написал :
на ВП автомат 32А надо
УЗО левое перегружено

Я переправил на 63А УЗО левое.
ВП с вытяжкой это где-то ≈33А + 6А, поэтому 40А

Velvel написал :
ВП с вытяжкой это где-то ≈33А + 6А, поэтому 40А

Что значит вообще ВП с вытяжкой? какой кабль идет на ВП, вы от него соплю на вытяжку хотите кинуть? да еще и под защитой автомата 40А???
Безобразие!

Вытяжку не от плиты запитывать надо, а от розеток фартука.

Solovey написал :
Что значит вообще ВП с вытяжкой? какой кабль идет на ВП, вы от него соплю на вытяжку хотите кинуть? да еще и под защитой автомата 40А???
Безобразие!

Вытяжку не от плиты запитывать надо, а от розеток фартука.

на ВП 3х6, а от нее или 3х2.5, или тот же 3х6 (1.5 метра всего)
если ВП 7.2 КВт это почти 33А, почему тогда автомат 32А ?

Velvel написал :
если ВП 7.2 КВт это почти 33А, почему тогда автомат 32А ?

потому что автоматы держат 1.13 номинала длительно без отключения.
32*1.13=36А

и второе - вы никогда в повседневной жизни не включите ВП на 100%.

Velvel написал :
на ВП 3х6, а от нее или 3х2.5, или тот же 3х6 (1.5 метра всего)

автомат надо ставить исходя из самого "тонкого" места:

  • вот сделаете на вытяжку от плиты ответвление 2.5 квадрата - надо будет ставить автомат 16А

А сделаете ответвление 6 квадрат - будет очень "удобно" на 6квадрат цеплять обычную розетку

Solovey написал :
потому что автоматы держат 1.13 номинала длительно без отключения.
32*1.13=36А

Ток при котором автомат не сработает.