Вопросы на которые не нашел ответы:
1) нужен ли автомат до/после входного УЗО ?
2) правильный ли номинал УЗОшек?
3) хватит ли накопительному бойлеру 10А (узо у него свое есть)
Может быть есть еще какие замечания?
На розетки и остальные приборы 3х2.5 NYM
На свет 3х1.5 NYM
На вар.панель и духовку 3х4 NYM
Группа на Кухня ч2 это розетки не у раб.зоны (розетки для ноута и приемника)
Вместо входного УЗО 30мА поставить диффавтомат С50А 100мА S(селективный) ...
УЗО на теплый пол поставьте 40А 30мА, а на варочную группу 63А 30мА ...
Зависит от мощности бойлера - лучше АВ В16А под кабелем 3х2,5мм2 ...
Все остальные розетки должны быть обязательно под УЗО, - подумайте и решите сколько УЗО добавить ...
На стиралку ставьте дифф С16А 10мА, на 10А замучаетесь искать ...
На варочную панель предписывается кабель 3х6мм2 под АВ32А ... У Вас какая мощность варочной?
Для духового шкафа, как правило, достаточно АВ16А и отдельной линии 3х2,5мм2, - определитесь и с его мощностью ...
Разберитесь пока с этим, а потом продолжим ...
нет. ни одного нет правильного - попробуйте посмотреть соседние похожие темы, как народ делает...
Velvel написал :
3) хватит ли накопительному бойлеру 10А (узо у него свое есть)
паспортную мощность скажете, или угадывать?
Velvel написал :
Может быть есть еще какие замечания?
да
Velvel написал :
На розетки и остальные приборы 3х2.5 NYM
На свет 3х1.5 NYM
На вар.панель и духовку 3х4 NYM
в жилое помещение только кабель ВВГнг-LS. Кабель типа NYM годится только для гаража и сарая.
на плиту надо кабель 3*6 под автоматом 32А
на духовку кабель 3*2.5 под автоматом 16А (и только в исключительном случае для очень мощной духовки может потребоваться кабель 4 квадрата под автоматом 20А, мощнее бытовых духовок наверное и нет...)
Спасибо за ответы!
Уточняю:
это схема для квартиры.
На лестничной клетке : Автомат - счетчик - Автомат (или как посоветовали диффавтомат С50А 100мА S(селективный))
Все остальное в квартире.
Можность духовки 2,4 КВт (≈11А)
Мощность варочной панели 7,2 КВт (≈33А)
Мощность водонагревателя 2,5 Квт (≈12А)
Мощность Кондиционеров 1,64 Квт + 0,7 Квт (можно ли их вешать на 1 автомат) (≈11А)
Johnny написал :
Почему бойлер без дифзащиты?
Варочная с вытяжкой - странное сочетание.
У бойлера УЗО свое.
А варочная с вытяжкой рядом находятся, легче соединить в одну группу. Тем более, что включается редко и не при полной нагрузке вырочной
Solovey написал :
Что значит вообще ВП с вытяжкой? какой кабль идет на ВП, вы от него соплю на вытяжку хотите кинуть? да еще и под защитой автомата 40А???
Безобразие!
Вытяжку не от плиты запитывать надо, а от розеток фартука.
на ВП 3х6, а от нее или 3х2.5, или тот же 3х6 (1.5 метра всего)
если ВП 7.2 КВт это почти 33А, почему тогда автомат 32А ?