-Глубина подвала - 1,9м.
-При строительстве гаража котлован, траншеи и прочее вообще не рылись. Фундаментные блоки "ФБС" устанавливались прямо на землю. Справа-слева пристраивались гаражи, сзади гаражей отсыпка, примерно 1,5м, спереди, примерно 2м.
-Потолок подвала не утеплен.
-Пол гаража: ж/б плита «ПК» 220мм+ стяжка 50-70мм.
-Смотровая яма есть (рисунок поправил). С нее идет два дверных проема (двери еще не установлены), в подвальное помещение, которое состоит из двух комнат. Смотровая яма на зиму закрывается досками на 1/3.
-В углу гаража у задней стены вмонтирован люк с металлической крышкой (лестница в подвал).
-Вы имеете ввиду перенести с улицы вентиляционные трубы (вентиляция подвала), во внутрь гаража? Если так, то это проблематично. В гараже подвесной пластиковый потолок, утеплитель крыши, стяжка, кровельный материал «СПОЛИ» … И это все надо рушить? Чем трубы на улице плохи?
-Вентиляция в передней стене гаража расположена на высоте 80-90см от пола. На фото видны решетки по обе стороны ворот. 50% решетки – это сквозное окно в гараж. Другие 50% - это вентиляция подвала. В подвале вентиляционный канал выходит сразу под плитой перекрытия, а это примерно 1,8м от земли.
-В задней части подвала две трубы. Они начинаются 30 см. от земли, в районе пола гаража выходят на улицу, далее вверх выше крыши, примерно на метр. В этой конструкции есть четыре колена. Может из-за этого тяга плохая?
-Крыша гаража наклонная (спереди на зад). С Ваших слов я понял, что нужно в передней части гаража, максимально выше сделать вентиляционные окна, а в задней стенке гаража – как можно ниже. Так?
А что делать с подвалом?
MagMan написал :
Что делать дальше? С чего начинать?
Хотелось бы больше информации и фото.
Глубина подвала? Насколько заглублен относительно уровня земли? Какая толщина слоя потолок подвала- пол гаража? Есть ли в подвале яма, сообщается ли она с подвалом? Какие люки? Сколько их?.
Приточную и вентиляционную трубы( можно по две штуки) перенести в гараж- сделать их максимально прямыми( по возможности).
Приточная начинается у пола гаража и опускается в подвал почти до пола( не доходя 10-15 см) или упирается в пол- и срезана на половину. Забор воздуха идет из гаража- там немного другая температура чем на улице( зимой теплее, летом прохладнее).
Вентиляционная труба начинается вровень с потолком подвала и через гараж и крышу выходит на улицу.
У гаража какая крыша- наклонная?Тогда вентиляция для гаража- в самом высоком месте , под крышей, выходные отверстия, или трубы( вентиляция) - на противоположной стенке- в самом низком месте приток. В этом случае вентиляция идет через весь гараж.
Если как на фото- то неправильно сделана вентиляция.
MagMan написал :
Пришла мысль забетонировать пол в подвале, сделав гидроизоляцию.
Если кроме конденсата поступления воды нет - то бетонировать и гидроизолировать нет смысла. Если только очень хочется.
Ситуация у вас стандартная( у многих встречается) - и решаемая.
Добрый вечер!
Изначально хотел задать вопрос-два в чужой теме. Но вижу, что парой вопросов не обойтись.
Ситуация следующая: одноэтажный гараж с подвалом. Воды в подвале нет, но зимой-весной конденсат постоянно орошает стены, потолок, двери и т.д. Из-за этого весь гараж скоро покроется грибком.
Гаражом пользуюсь (проветриваю 1-2 раза в году, приезжая к родителям в гости).
Вентиляция есть: в передней части подвала - два воздуховода под перекрытием; в задней части подвала - две трубы, примерно 50 см. от земли и 1м. выше крыши.
На фотке: передние решетки делятся пополам, одна половина - это вытяжка с подвала, другая половина - это вытяжка с гаража.
Пришла мысль забетонировать пол в подвале, сделав гидроизоляцию.
Собственно и вопрос, поможет ли это? Если да, то как и чем правильно сделать изоляцию?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.