Приветствую! Я планирую арендовать помещение, собственник помещения предоставил мне однолинейную схему щита арендаторов, чтобы я сделал вывод имеет ли электроустановка необходимую мощность. Таблица нагрузок моего магазина предполагает нагрузку в 7кВт. Помогите пожалуйста разобраться в максимальной допустимой нагрузки в кВт на электроустановку имея проект щита на руках.

Проект щита:

Заранее спасибо!

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Схема под 2,2 кВт. 7 кВт предполагает на вводе иметь вводной автомат на 32 А.
У Вас только 20 А по мах. в вводном щите. Да и сечение в 4 мм2 для 7 кВт на пределе.
Мин. 6 мм2 по меди.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

aleksandr69 написал :
Таблица нагрузок моего магазина предполагает нагрузку в 7кВт.

Нужен новый кабель от ГРЩ под такую мощность. Тот кабель что сейчас есть на вводе не потянет

Регистрация: 30.06.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 5

megrad написал :
Схема под 2,2 кВт. 7 кВт предполагает на вводе иметь вводной автомат на 32 А.
У Вас только 20 А по мах. в вводном щите. Да и сечение в 4 мм2 для 7 кВт на пределе.
Мин. 6 мм2 по меди.

Я правильно понимаю что ВА47-20 C20 в ГРЩ ограничивает меня на 20*220/1000 = 4.4 кВт? И правильно ли я понимаю что в помещение приходит только одна фаза?

Регистрация: 30.06.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 5

Solovey написал :
Нужен новый кабель от ГРЩ под такую мощность. Тот кабель что сейчас есть на вводе не потянет

Какое сечение подойдет под 7кВт?

Регистрация: 30.06.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 5

megrad написал :
Схема под 2,2 кВт.

Схема типовая, но оборудование будет в реальности именно такое как на схеме. Вопрос какую максимальную мощность я могу использовать с этим оборудованием, при условие что оборудование, идущее после узла учета, я могу заменить.

megrad написал :
У Вас только 20 А по мах. в вводном щите.

16

aleksandr69 написал :
Вопрос какую максимальную мощность я могу использовать с этим оборудованием, при условие что оборудование, идущее после узла учета, я могу заменить.

3,9квт

Регистрация: 30.06.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 5

BV написал :
16

3,9квт

16 это из-за ВА47-29 C16, который стоит перед узлом учета? если в вводном щите вероятно не разрешат поменять автомат, то согласовать замену C16 на C20 наверное можно будет? Почему 3.9 кВт, откуда такая цифра?

Спасибо всем за ответы!

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

aleksandr69 написал :
то согласовать замену C16 на C20 наверное можно будет

Не согласовать, селективности не будет. При 16 А мах. мощность 3520 Вт.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

aleksandr69 написал :
Какое сечение подойдет под 7кВт?

6 квадрат под защитой автомата 32А