Приветствую! Я планирую арендовать помещение, собственник помещения предоставил мне однолинейную схему щита арендаторов, чтобы я сделал вывод имеет ли электроустановка необходимую мощность. Таблица нагрузок моего магазина предполагает нагрузку в 7кВт. Помогите пожалуйста разобраться в максимальной допустимой нагрузки в кВт на электроустановку имея проект щита на руках.
Схема под 2,2 кВт. 7 кВт предполагает на вводе иметь вводной автомат на 32 А.
У Вас только 20 А по мах. в вводном щите. Да и сечение в 4 мм2 для 7 кВт на пределе.
Мин. 6 мм2 по меди.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал :
Схема под 2,2 кВт. 7 кВт предполагает на вводе иметь вводной автомат на 32 А.
У Вас только 20 А по мах. в вводном щите. Да и сечение в 4 мм2 для 7 кВт на пределе.
Мин. 6 мм2 по меди.
Я правильно понимаю что ВА47-20 C20 в ГРЩ ограничивает меня на 20*220/1000 = 4.4 кВт? И правильно ли я понимаю что в помещение приходит только одна фаза?
Схема типовая, но оборудование будет в реальности именно такое как на схеме. Вопрос какую максимальную мощность я могу использовать с этим оборудованием, при условие что оборудование, идущее после узла учета, я могу заменить.
megrad написал :
У Вас только 20 А по мах. в вводном щите.
16
aleksandr69 написал :
Вопрос какую максимальную мощность я могу использовать с этим оборудованием, при условие что оборудование, идущее после узла учета, я могу заменить.
16 это из-за ВА47-29 C16, который стоит перед узлом учета? если в вводном щите вероятно не разрешат поменять автомат, то согласовать замену C16 на C20 наверное можно будет? Почему 3.9 кВт, откуда такая цифра?